![]() напряжение между фазой и изолированным от земли человеком |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() напряжение между фазой и изолированным от земли человеком |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
Что такое изолирующие площадки, где найти определение и рисунки, plz!
|
![]() |
|
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Изолирующие площадки предназначены для работ с непосредственным прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Такие работы проводятся по специальным правилам (например, на контактной сети трамвая или железной дороги), либо по специальным технологическим картам.
На рисунке http://www.promspravka.ru/catalog/zhelezka...tml?template=39 изображена дрезина. Красная штука на изоляторах - изолирующая площадка. При работе с изолирующей площадки до прикосновения к токоведущим частям выравниваются потенциалы, т.е. монтер, находящийся на ней, соединяет площадку и провод специальной шунтирующей штангой. Вот, из ПУЭ: 1.7.45. При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок Изолирующие площадки должны быть выполнены так, чтобы прикосновение к представляющим опасность незаземленным (незануленным) частям могло быть только с площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого оборудования и частям здания. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
- Ну так ещё вопрос: Если я в ботах, и за фазу схвачусь, ударит, или нет?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Смотря за какую фазу...0,4 явно не ударит... А 6кВ и выше боты явно не помогут.. Да и ещё смотря как схватить...
|
![]() |
|
|
Гость_ГОсть_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
- Я про 0,4.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Цитата(ГОсть) - Я про 0,4.
При 0,4, если боты нормальные не ударит - гарантия. Даже стоя просто на деревянном сухом полу ты не всегда сможешь определить есть фаза или нет. Хотя про электробезопасность забывать не следует. |
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Цитата(Anonymous) При 0,4, если боты нормальные не ударит - гарантия.
Тогда Вам сюда: http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&n...name=uzo&file=2 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Цитата Если я в ботах, и за фазу схвачусь, ударит, или нет?
а д/перчатки в дефиците? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
Цитата При 0,4, если боты нормальные не ударит - гарантия.
Особенно, если стоять по пояс в луже или просто под дождиком... Боты никогда не являлись основным эелктрозащитным средством... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Цитата(Лёха) Цитата При 0,4, если боты нормальные не ударит - гарантия. Особенно, если стоять по пояс в луже или просто под дождиком... Боты никогда не являлись основным эелктрозащитным средством... Сухой деревянный пол тоже не является средством защиты ![]() Там просто изначально в теме обсуждался вопрос ударит ли током человека изолированного от земли. Не знаю чего обсуждать там. Но по опыту, в сетях 0,4 боты или сухой деревянный пол могут позволить работать на токоведущих частях под напряжением. ВНИМАНИЕ! Это грубое нарушение ТБ - 100% премии (в лучшем случае)! |
![]() |
|
|
Гость_Серый2_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Человеку похоже надо кабеля натырить,вот и интересуется как безопасней
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Ни диэлектрические коврики, ни диэлектрические боты не предназначены и не выдерживают фазного напряжения!
На перездачу! ![]() Другое дело, что нельзя уповать только на одно средство защиты, в ПТЭ и ПТБ об этом подробно написано (100 (!) раз прокатит, а долбануть одного раза хватит). ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
Цитата Я сам, когда был молодой и глупый, стоя на диэл. коврике крутил голыми руками фазные провода.
Боюсь спросить, фазные провода какого напряжения? Уж не 35кВ ли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 6.9.2006 Из: из распредщита Пользователь №: 6695 ![]() |
Цитата Какое напряжение будет между человеком и фазой (ЗЕМЛЁЙ!- МастерЪ), если человек изолирован от земли и взялся одной рукой за фазу ? Сильно ли ударит
ЕСЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАН, ТО НЕ УДАРИТ, Т.К. НЕ ПОЁДЁТ ТОК. Но ТАК КАК АТМОСФЕРА-НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК, ТО ПРИ ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ МОЖЕТ ДОЛБАНУТЬ. А в ЭУ применяются для изоляции от земли диэл. боты, коврики, изолирующие подставки. Так же на подъёмниках и телескопических вышках под люльку фарфоровые изоляторы ставят.... А вообще не беритесь руками за фазу! -------------------- Из инструментов имел тот монтёр
Только контрольку, отвертку, топор, И со столба он упал на забор... Ну, неграмотный монтёр.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 6.9.2006 Из: из распредщита Пользователь №: 6695 ![]() |
Цитата(Серый2) Человеку похоже надо кабеля натырить,вот и интересуется как безопасней
![]() Похоже на то! -------------------- Из инструментов имел тот монтёр
Только контрольку, отвертку, топор, И со столба он упал на забор... Ну, неграмотный монтёр.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Боюсь спросить, фазные провода какого напряжения? Уж не 35кВ ли?
Правильно. Бойся, но спрашивай. ![]() Кстати говоря: в линиях 35 кВ ни разу фазных проводов не видел. (Это я сумничал так.) ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 2:14 |
|
![]() |