как узнать сколько киловатт... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как узнать сколько киловатт... |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
27.11.2010, 17:24
Сообщение
#21
|
Гости |
Для чего нужен в подсчётах электрической мощности в установках напряжением 380 Вольт коэффициент корень из 3?
|
|
|
|
27.11.2010, 17:55
Сообщение
#22
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для чего нужен в подсчётах электрической мощности в установках напряжением 380 Вольт коэффициент корень из 3? Это соотношение между фазным и линейным значением. 380/220, к примеру. Важно сообразить, когда он нужен, а когда нет. Всё становится понятным, когда вектора нарисованы на бумаге. Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2010, 17:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.11.2010, 11:00
Сообщение
#23
|
||
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдела ошибся. Может быть преднамеренно, чтобы продать Вам транс подороже . Две недели назад, сделал запрос в германию на фирму EFA, попросил выслать заказные позиции к этой пиле, вот, что прислали. Комплектуют пилы они трансом 3000VA/42V. Нач. отдела - ай я яй, как не стыдно.... |
|
|
||
Гость_жора_* |
5.12.2010, 21:16
Сообщение
#24
|
Гости |
Слушай умник РОМАН Д человек спрашивал за сеть 0,4 кВ и нагрузка электродвигатель, и если нетяжело посмотри соотношение иощности и потребляемого тока как раз и будет ровняться приблизительно 2, это не костетический корабль строить, что на погрешность нада смотреть а глаголить иди в другой форум.
|
|
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
5.12.2010, 21:18
Сообщение
#25
|
Гости |
Это соотношение между фазным и линейным значением. 380/220, к примеру. Важно сообразить, когда он нужен, а когда нет. Всё становится понятным, когда вектора нарисованы на бумаге. На промышленном предприятии был замерен ток клещами. фаза А-178А, B-170А, С-180А. как мне узнать полную мощность установки? Мне надо суммировать токи и умножить на 220 вольт или ввести квадратный корень из 3 и умножить на 380 вольт,замерив одну фазу в трёхфазной цепи, подключенной четырьмя жилами в звезду? |
|
|
5.12.2010, 21:25
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_жора_* |
5.12.2010, 22:23
Сообщение
#27
|
Гости |
Из опыта еще ниразу неподвела
|
|
|
|
5.12.2010, 22:39
Сообщение
#28
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Из опыта еще ниразу неподвела Дык я и не спорю за рабочесть, спрашиваю: откуда? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.12.2010, 11:29
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
А Вы возьмите и посчитайте токи, нескольких разных движков! И узнаете что нет необходимости в этих формулах, в конечном итоге получится ток (примерно) в 2 раза выше мощности указанной на двигателе. PS это все АБСОЛЮТНО применимо для асинхронных двигателей 0,4кВ. Сталкер,вам не надо оправдываться--вы абсолютно правы.В книге 1963года"Электроустановки в сельском хозяйстве" стр91. автор Рослов Юрий Александрович написано следующее-Для двигателей мощностью примерно от 2 до 20 квт произведение кпд на косинус равно примерно 0,75. Подставим это значение в формулу тока при напряжении 380в,получим I примерно=2Р.Следовательно,для указанных двигателей ток ПРИБЛИЖЁННО равен удвоенному значению мощности. Чем опытные электрики и пользуются на практике,а если возникает нужда в точном расчёте-для этого есть формулы и справочники. Кстати формула Iн=Р*1000/1,73*Vн*кпд*косинус. |
|
|
Гость_жора_* |
7.12.2010, 17:04
Сообщение
#30
|
Гости |
Справочник автор Состели, равно !,73 округляем для подсчета что бы легче считать, получается =2
|
|
|
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
19.12.2010, 19:49
Сообщение
#31
|
Гости |
Все верно
|
|
|
Гость_Гость_Ринат_*_* |
19.12.2010, 19:59
Сообщение
#32
|
Гости |
Здравствуйте, я к сожалению ничего не понимаю в электрике, если не жалко то подскажите как расчитать активную мощность трехфазного асинхронного электродвигателя.
Есть данные: Ia=18,5A, Ib=20,1A, Ic=19,8A Uab=396B, Ubc=398B, Uac=395B cos f=0,67 F=50Гц загрузка электродвигателя=58% |
|
|
19.12.2010, 22:27
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Здравствуйте, я к сожалению ничего не понимаю в электрике, если не жалко то подскажите как расчитать активную мощность трехфазного асинхронного электродвигателя. Есть данные: Ia=18,5A, Ib=20,1A, Ic=19,8A Uab=396B, Ubc=398B, Uac=395B cos f=0,67 F=50Гц загрузка электродвигателя=58% В вашем случае Ра=Iср*Uср*1,73*cos f=19.46*396.3*1.73.0.67=8.93квт |
|
|
Гость_Гость_* |
20.12.2010, 7:46
Сообщение
#34
|
Гости |
Понятно, спасибо! Только мало получается, электродвигатель номинальной мощностью 45Квт, и заружен он на 58%. а мощность всего 8,93Квт. Может я что-то ещё не учитываю, у меня этот электродвигатель спущен в нефтяную скважину на грубину 2400метров и там он "крутит" насос (производительностью 50м3).
|
|
|
20.12.2010, 10:14
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Понятно, спасибо! Только мало получается, электродвигатель номинальной мощностью 45Квт, и заружен он на 58%. а мощность всего 8,93Квт. Может я что-то ещё не учитываю, у меня этот электродвигатель спущен в нефтяную скважину на грубину 2400метров и там он "крутит" насос (производительностью 50м3). Совсем мало,типа холостого хода.Но согласно вашим данным получается 9квт. Я ещё подумал у вас двигатель стоит киловатт на 11,просто не догружен,а вы говорите 45. И откуда у вас загрузка на 58%,откуда вы её взяли. Если я не прав,парни поправят. |
|
|
27.12.2010, 11:52
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 20216 |
75 КВт
|
|
|
27.12.2010, 12:54
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20835 |
Эл.дв.45Квт.Номинальный ток(упрощённо при380В)-90А.Наименьший ток Х.Х. при скорости 3000 об/мин.-30% номинального т.е. около 30А.Нужно глянуть на шильдике на какие напряжения он намотан?Может 380/660 ?Тогда ,если он соединён в звезду и подключен на 380В,может показывать такой ток.
|
|
|
Гость_Undertaker_* |
23.12.2011, 7:56
Сообщение
#38
|
Гости |
Описать характеристику асинхронного двигателя cosЧ = f (P2) Приведите график характеристики
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.12.2011, 9:22
Причина редактирования: вопросы не дублируем
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.12.2011, 8:14
Сообщение
#39
|
Гости |
Расчет по мощности -это проверочный расчет. Сначала расчет делают по допустимому падению напряжения при полной нагрузке. для этого нужно знать Z внутр транса + линии+двигателя. Обычно берут 5проц.
|
|
|
Гость_Гость_Кирилл_*_* |
17.2.2016, 17:04
Сообщение
#40
|
Гости |
двигатель сименс компакт насос, мощность 315 квт на шильдике подключается только в треугольник 380 В , запитан через 6 приходящих концов, 3 напрямую через автомат, еще 3 через устройство плавного пуска, как мне подсчитать ток, в режиме нормальной работы? и в режиме пуска?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 12:14 |
|