Хомуты для крепления кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хомуты для крепления кабелей |
Гость_Гость_серенький_*_* |
5.7.2010, 12:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые коллеги! Для крепления кабелей, как в трехжильном, так и и в одножильном исполнении, применяются металлические хомуты струбцинного типа. Легко, доступно, надежно. Но! После крепления к металлической основе этот хомут создает замкнутый виток вокруг токоведущих жил. Для трехжильных кабелей, наверняка проблема крепления такими хомутами не актуальна. А вот для одножильных кабелей? Имеются в виду высоковольтные кабели с изоляцией из сшитого ПЭ. Неужели экран жилы такого кабеля не поможет избежать возникновения вихревых токов в хомуте?! Пусть даже и так, неужели эти токи будут критичны, чтобы вызвать нагрев хомута и, соответственно, изоляции кабеля?!
|
|
|
|
5.7.2010, 13:33
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
А часто ли высоковольтные кабели бывают однофазными с креплением скобами?
|
|
|
Гость_Гость_серенький_*_* |
5.7.2010, 14:56
Сообщение
#3
|
Гости |
Речь не в том, насколько часто используются такого рода кабели. Кстати, очень часто. Именно одножильные кабели с изоляцией из сшитого ПЭ и именно с креплением хомутами. В пределах кабельного этажа или других кабельных конструкций зачастую ничем другим закрепить кабели невозможно (подручные материалы в виде кусков провода не рассматриваю). Есть проблема реальная или мнимая, и хотелось бы ее обсудить и услышать мнения.
|
|
|
5.7.2010, 17:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
используйте пластиковые хомуты, а поподробнее можно как и где используются?
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.7.2010, 17:06 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_се-ренький_*_* |
6.7.2010, 8:45
Сообщение
#5
|
Гости |
используйте пластиковые хомуты, а поподробнее можно как и где используются? При подключении к шкафам КРУ на вертикальных участках необходимо фиксировать жилы к кабельным конструкциям, дабы исключить силу тяжения кабеля на кабельные токоприемники. Можно, конечно, использовать пластиковые хомуты, но это в некоторых случаях требует дополнительных телодвижений, а то и дополнительных пар рук. И все-таки, поскольку металлические хомуты изготавливаются, то производитель наверняка учитывает возможность использования их для крепления одножильных кабелей. Да и, честно говоря, не верится, что применение таких хомутов может привести к нежелательным последствиям. Хотелось бы услышать мнение сведущих специалистов. |
|
|
6.7.2010, 9:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Дак экран кабеля тоже по сути является одним замкнутым витком.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
6.7.2010, 9:34
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Дак экран кабеля тоже по сути является одним замкнутым витком. Совершенно верно, но экран не обладает ферромагнитными свойствами, в отличие от стального хомута. Кстати, производители соединительных и концевых муфт, ранее применяющие так называемые "тёрки" и спиральные пружины для заземления и вывода экрана кабеля, отказались от них в пользу пайки именно по причине наличия ферромагнитных свойств пружин, приводившим к нагреву их и повреждениям изоляции в точке присоединения экрана. Это еще можно объяснить непосредственным контактом с оболочкой кабеля. А хомут имеет лучшие условия охлаждения, и даже нагреваясь, не приведет к нежелательным последствиям. Какие еще будут мнения? |
|
|
|
Гость_Toller_* |
7.12.2010, 10:30
Сообщение
#8
|
Гости |
используйте пластиковые хомуты, а поподробнее можно как и где используются? Подробную информацию по полимерным креплениям можно посмотреть на сайте http://rks-plast.ru/, а так же всегда можно связаться со специалистом и проконсультироваться. |
|
|