Стиральная машина прошлых лет.Заземление.

savelij®
сообщение 8.8.2010, 19:37
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Кратенько. Вы, сделанное в щите разделение PEN на PE и N, попросту уничтожили, замкнув эти проводники на одной из групповых линий. А вот для УЗО, хоть и в других линиях, усроили дополнительную утечку, Ждите "ложняков". Анализировать и строить схемы, что-то влом (жара наверное...). Отключите проводник РЕ от плиты и пусть старушка так и доживает... При этом безопасность пользования плитой будет определяться состоянием цепей нулевого проводника на всём его протяжении.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.8.2010, 20:01
Сообщение #22





Гости






в все же как с теорией ? вроде с УЗО все нормально,нет ложных срабатываний,на розеточной линии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 17.8.2010, 9:35
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость @ 6.8.2010, 17:53) *
Перед плитой УЗО нет,на вводе тоже нет,есть в ЩО на розеточных линиях.Если пробьет на корпус плиты, сработает автомат.Знаю что ПУЭ запрещает объединение после разделения, а как на практике это повлияет на безопасность или еще на что то? хочется понять,так сказать физику


Откуда такая уверенность что автомат сработает? Это зависит от сопротивления вашей цепи "фаза-ноль" и от характеристики автомата защищающий Вашу плиту.

Цитата(Гость @ 15.8.2010, 21:01) *
в все же как с теорией ? вроде с УЗО все нормально,нет ложных срабатываний,на розеточной линии


Узо и не должно срабатывать ведь оно установлено в ЩО. Установите УЗО в ЩС и оно сразу начнет срабатывать.
А как выглядит ваша схема распределения ЭЭ, как и где вы выполнили разделение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 17:06
Сообщение #24





Гости






Кафе придорожное ,ВРУ , ЩО на 3 группы. Ввод воздушный 3 фазы , шины N ,РЕ-соединены в ВРУ между собой перемычкой. Есть заземление.Длина кабеля до плиты где то 4 метра. Есть еще жарочный шкаф,мясорубка,посудомойка- новые, с изолированным нулем и РЕ контактом. В ЩО 2 линии освещения и розеточная линия с УЗО .Кабели на 3-фазные потребители 5-проводные, на ЛО,ЛР 3-х проводные, т.е схема классическая, как положено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.8.2010, 9:16
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость @ 6.8.2010, 14:38) *
Чем это грозит на практике ? Как это повлияет на безопасность? Знаю,что так не делается,но плита старенькая, так сказать зануленная.


1)Насколько я понял из описания схемы УЗО установлено "ниже" плиты по схеме ложных срабатываений быть не должно.
2)При обрыве нуля или утечки тока с нуля на корпус плита окажется под опасным потенциалом. Поскольку УЗО на этот участок не установлено отключать его будет нечем. ДСУП конечно поможет, но УЗО напрашивается.
Лично я больше проблем никаких не вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agorDrony
сообщение 25.11.2010, 8:40
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2010
Из: Россия
Пользователь №: 20298



Вчера вылечил такую машинку с Е60...Отверткой постучал по реле ТЭНа и все ОК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 7.12.2010, 13:55
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Проработав 4 года проектировщиком 0,4-10 кВ ( а сейчас напряжениее поболее) так и не понял в этой ветке следующее:
1. Где взять БЫСТРЕЕ и ДЕШЕВЛЕ РЕ проводник для заземления стиралки в двухпроводной сети на кухне?
Моя история:
Купил стиралку, при ее работе ощутил НАЛИЧИЕ потенциала на стояке холодной воды (одной рукой открывал кран, другой-касался батареи). Вот теперь думаю где взять землю?!" тянуть, штрабить, сверлить ничего не хочется.
2. Не пойму, почему не используются в качестве РЕ проводника коммуникации, т.к.:
- на вводе они все заземляются от заноса
- должна быть система уравнивания потениалов (ее чтото не нашел-или нет или в при такой системе заземления не делали.)
3. Дом панельный. Есть ли гальваническое соединение араматуры Ж/Б пространственного каркаса здания?
4. Целесообразен ли ремонт стиралки ? (я так понял, в гарантии откажут, т.к. в мануале написано-заземление обязательно, имеется шнур трехпроводный Р+N+PE и отдельный зажим на корпусе стиралки для РЕ проводника на задней стенке около ввода шнура ~220 в корпус)
Прошу на второй вопрос ответить с точки зрения физических процессов.


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.12.2010, 15:53
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



1. С ЭЩ, однако, надо притянуть РЕ проводник
2.Коммуникации имеют большое количество резьбовых соединений, и, по идее,необходимо шунтировать каждое разборное соединение( в ПУЭ это все есть.) Да и часто стальные трубы меняют на пластик или м/пластик, а цепь восстанавливать никто не будет. Получается разрыв цепи и соответствующие последствия
СУП должен быть, в новом доме, недавно устанавливал в квартире щиток, дык с ЭЩ до ванны притянут ВВГ 1х4. А в старых нет такого.
3. Сам живу в панельке, и работая в свое время в системе ЖКХ, убедился, что сопротивление металлосвязи ж/б арматуры очень большое.
4. Все-таки притяни с ЭЩ проводник. Это проще.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.12.2010, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.12.2010, 18:25
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



4. Вы думаете ремонтники машины пойдут к Вам домой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 8.12.2010, 10:31
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



ЛЕША
благодарю.
с2н5он
дык за бабки хтож не пойдет, вот и сопоставляю, что дешевле и с чем меньше морочиться!


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 12:34
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



дык за бабки хтож не пойдет, вот и сопоставляю, что дешевле и с чем меньше морочиться!
[/quote]

Понимаешь, какая бяка, даже если ты и вызовешь сервисную службу, то они все равно проверят наличие заземления. А оно у тебя отсутствует. В любом случае можно аккуратно протянуть с ЭЩ РЕ-проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения