розетки склада , запрещены? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
розетки склада , запрещены? |
4.12.2007, 12:46
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вычитал в ПУЭ: "6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4."
Все ж можно или нельзя ставить? |
|
|
|
4.12.2007, 12:54
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Так как наличию штепсельных розеток в складе больше всего обрадуется инспектор пожохраны, то я бы не стал ему доставлять это удовольствие и руководствовался бы НПБ.
|
|
|
4.12.2007, 13:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так ведь нужны частенько. Хотя б для компутера. Без него складу не обойтись.
Устал я выёживаться перед инспекторами. То розетки за входную дверь вынесешь, то клеммную коробку нарисуешь. Сплошное изобретательство. При этом ни один пожарник не вспоминал, что БП комка имеет разъемный соединитель в себе самом. Кто ни то согласовывал проекты с розетками на складах? может трех метровой зоной отбояриться можно? В справ.метод пособии по изуч.СП31 Манькова на примере стр.137 нарисована розетка в кладовой. Без всякого IP. |
|
|
4.12.2007, 14:36
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
скажу так(слова не мои, цитата бывщего преподавателя, по совместительству п/пк госпожнадзора)!
"если нет желание выносить, ставь взрывозащищенные, но это больше мороки и денег! дешевле будет коморку пристроить в складе и уж туда все розетки вынести........... " еще нюанс, от проемов из котегорийного помещения есть радиус 2.5 м, который тож содержит каегорию взрывопожароопасности, это касается и вентиляции, вообщем там где могут образовываться горючие смеси выше НКПВ и ниже ВКПВ. так что может придраться инспектор и к выключателю у двери, хоть он и снаружи -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
|
4.12.2007, 17:08
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Взрывы и пожары из разных, простите, глав. Взрывозащищенность и IP не одно и тоже.
А носом тыкнуть этого препода и пожарника в 6.6.23? У них своя забота, напугать, срубить и милостливо разрешить. |
|
|
6.12.2007, 20:38
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
ткнуть бы!
но эт ток мы тут можем а с сией организацией учили - не спорь! ведь на одно глаза закрывают за другое дерут! ну эт не ток в этой отрасли! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
9.12.2007, 13:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7346 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п. В этих зонах (цилиндр радиусом 5 м и высотой 5 м от верхней кромки технол. аппарата, где может образоваться взрывоопасная смесь) установка розеток во взрывобезопасной оболочке. Для оргтехники и другого оборудования необходимо руководствоваться таблицей: Таблица 7.3.9 Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения 7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12). Для этих зон степень защиты оболочки не менее 44. 7.4.6. Зоны класса П-III -расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие вещества. Для этих зон JP не нормируется, если нет других требований (температура, влажность, химически активная среда...) -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.12.2007, 13:49
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 10148 |
Вычитал в ПУЭ: "6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4." Все ж можно или нельзя ставить? Надо определить, где хотите ставить - в СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ или в КОМНАТЕ ПЕРСОНАЛА, где стоит компьютер. Отсюда и отталкиваться. |
|
|
25.10.2008, 19:26
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 10889 |
Я так толком и не догнал, можно ли устанавливать розетки? У меня склад класса П-2а.
|
|
|
25.10.2008, 21:17
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7346 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
7.4.44. ... В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. 7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации. В первую очередь необходимо определиться с этими зонами и для чего используются розетки. На основании Таблица 7.4.2, если эту розетку разместить в шкафу с JP54 или оборудование подключать стационарно через клеммник в шкафу, проблем не д/б. При этом д/б возможность обесточения шкафа. ИМХО -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
26.10.2008, 10:55
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На основании 7.4.2 определяются степени защиты не только шкафов, но и "оболочек электрических аппаратов, приборов". Под такой оболочкой понимаю корпус самой розетки. Если исполнение этого корпуса само не обеспечивает необходимой IP (44 для П-IIа), то помещаем розетку (хоть и IP00) в шкаф, щит с нужной степенью. Если корпус розетки имеет IP44, то в шкаф устанавливать ни к чему, даже если розетки "искрящие по условиям работы".
Это для помещений П-IIа не выделеных особо. К примеру регистратура и гардероб поликлиники. Установленные там розетки с IP40-44 аллергии у Надзора не вызывают. Согласен, для склада необходимо определиться с зонами. Хотя не понятно - если зона пожароопасна, то запрещено, а если зона не пожароопасна, то зачем там IP. И потом, 7.4.44 совсе не вяжется с 6.6.23. "Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4." Есть предположение, что 7.4.44 для складов музейных, ввиду их особой ценности (да и изложено в одном предложении) Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2008, 11:00 |
|
|
28.1.2009, 9:58
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Зачем розетки для подключения компьютера в запираемом складском помещении хранения взрывоопасных веществ, эти розетки нужно в диспетчерской ставить, а в помещении хранения только по требованию заказчика для подключения спец. оборудования если такое будет в взрывозащищенном исполнении можно поставить.
|
|
|
10.12.2010, 0:44
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20474 |
Как оказалось, не совсем тривиальный вопрос: на какой высоте от пола ставить розетки и выключатели.
Гугль дает существенный разброс по этому вопросу. Для розеток: от 15 до 45 см Для выключателей: от 80 уровень опущенной руки и до 115 см. при этом различные сайты утверждают что все эти размеры - евростандарт. В связи с этим, уважаемые форумяне, у меня возникло несколько вопросов: 1 Существует ли вообще этот "пресловутый" евростандарт на высоту розеток и выключателей от уровня пола? 2 Какую высоту от пола для розеток и выключателей выбрали вы? 3 Есть ли какие-либо нюансы в плане размещения выключателей и розеток? например, вычитал, что на кухне под вытяжку устанавливают розетку на высоте около 2-х метров __________________ *** |
|
|
10.12.2010, 4:34
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. нет
2. от 20см до 110 см в зависимости от назначения 3. на вытяжку вполне обосновано А Вам предупреждение с занесением. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|