Схема квартирного щита , Прошу проверить, подсказать, спасибо

Pinot
сообщение 6.12.2010, 23:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20540



Вот набросал схемку, как сумел. Уважаемые профи, прошу проверить и дать советы. В частности: правильно ли разведен PEN? номиналы узо и автоматов, сечение проводов.
Квартира 3х комнатная с электроплитой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.12.2010, 23:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
В частности: правильно ли разведен PEN?
Не правильно. Надо делить до коммутационного аппарата.
Цитата
номиналы узо и автоматов, сечение проводов.
УЗО 25А/0,01 не защищено по току и не годится для нескольких потребителей. Дробите.
Кухонную плиту лучше под свой диф. или просто АВ, да и освещение можно вывести из под УЗО (баловство это... icon_wink.gif)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 6.12.2010, 23:15
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



PEN на РЕ и N надо развести до самого первого 50А(вводного) АВ; страдает селективность между вводным АВ и 63А УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.12.2010, 23:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



слева снизу PEN уходит это что - шина? какая?
не понял - с РЕ шины через УЗО и на N шину?
25 А на водогрей, стиралку и розетки не маловато?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 7.12.2010, 10:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Если у вас в этажном щите нет разделения N и РЕ то нечего его делать в квартире, УЗО я бы поставил только на розеточные группы, освещение не надо т.к. при перегорании лампочки отрубит УЗО всю нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pinot
сообщение 7.12.2010, 12:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20540



Спасибо всем ответившим!
Разберемся по порядку, шит с счетчиком и входным автоматом который находится за пределами квартиры (в тамбуре панельного дома).
Перерисовал схему с разделением PEN до коммутационного аппарата. Так будет правильно?


К стати вот что имеем сейчас, справа моя часть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.12.2010, 12:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Pinot @ 7.12.2010, 12:19) *
Перерисовал схему с разделением PEN до коммутационного аппарата. Так будет правильно?

Правильно.
Цитата
К стати вот что имеем сейчас, справа моя часть
Что справа, что слева полная... кака. Под один болт все нули, причём, там же и выходящие со счётчика (хоть на работу этих и не влияет)... Где там магистральный ноль то?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 7.12.2010, 12:44
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Сколько раз можно говорить что если система заземления у дома старая то не надо её переделывать на новый лад в квартирном или этажном щите, такое можно сделать только начиная с ВРУ жилого дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.12.2010, 18:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Алексей555 @ 7.12.2010, 12:44) *
Сколько раз можно говорить что если система заземления у дома старая то не надо её переделывать на новый лад в квартирном или этажном щите, такое можно сделать только начиная с ВРУ жилого дома.

эт почему? кто запрещает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 9.12.2010, 10:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(с2н5он @ 7.12.2010, 18:06) *
эт почему? кто запрещает?

Смотрите ПУЭ Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании, если вы все эти части сумеете обьеденить на ГЗШ этажного или квартирного щита то впереддд, и будет вам система TN-C-S как положенно

Сообщение отредактировал Алексей555 - 9.12.2010, 10:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pinot
сообщение 11.12.2010, 0:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20540



Перерисовал схемку. Какие будут замечания?

И еще, как мне узнать сечение магистральных проводов на мою квартиру? какой входной автомат я могу поставить? какое сечение взять от счетчика до квартирного щита?

Сообщение отредактировал Pinot - 11.12.2010, 0:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pinot
сообщение 13.12.2010, 1:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20540



Ребята, помогите пожалуйста с схемой квартирного щита.
Разводку проводов продумал, длины проводов просчитал с запасом, завтра буду закупать. Хочу уже врезать в стену щит, но пока схема не утверждена не знаю на сколько мест покупать.
Спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2010, 2:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



УЗО 10мА не ставят на несколько разных групп. Уже указывал на это, но игнор.
Про плиту тоже было...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
designman
сообщение 13.12.2010, 7:31
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 16671



Цитата(Pinot @ 13.12.2010, 1:39) *
Ребята, помогите пожалуйста с схемой квартирного щита.
Разводку проводов продумал, длины проводов просчитал с запасом, завтра буду закупать. Хочу уже врезать в стену щит, но пока схема не утверждена не знаю на сколько мест покупать.
Спасибо за внимание!


Кондиционер тоже необходимо подключать через УЗО, я бы еще и на вводе в этажном щите узо бы поставил от пожара миллиампер на 300...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pinot
сообщение 14.12.2010, 1:10
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20540



Цитата(savelij @ 13.12.2010, 3:48) *
УЗО 10мА не ставят на несколько разных групп. Уже указывал на это, но игнор.
Про плиту тоже было...

А если поставить вместо 10мА УЗО на 30 мА ? (бюджет ограничен, чем меньше узо тем лучше, хотелось обезопасить самые опасные места)
А плиту я повесил на отдельное узо, невнимательны.
Цитата(designman @ 13.12.2010, 8:31) *
Кондиционер тоже необходимо подключать через УЗО, я бы еще и на вводе в этажном щите узо бы поставил от пожара миллиампер на 300...

А зачем УЗО на кондер? ведь он высоко висит, а если захочется его обнять то я его отключу. Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.12.2010, 1:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Pinot @ 14.12.2010, 1:10) *
А если поставить вместо 10мА УЗО на 30 мА ? (бюджет ограничен, чем меньше узо тем лучше, хотелось обезопасить самые опасные места)
А плиту я повесил на отдельное узо, невнимательны.

..... Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые.

- Можно поставить 30мА.
- Это Вы не внимательны... icon_wink.gif Я писал, что электроплиту под свой диф, а можно оставить без УЗО (как стационарное оборудование), только АВ. Учитывая последнее предложение цитаты. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
designman
сообщение 14.12.2010, 2:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 16671



Цитата(Pinot @ 14.12.2010, 1:10) *
А если поставить вместо 10мА УЗО на 30 мА ? (бюджет ограничен, чем меньше узо тем лучше, хотелось обезопасить самые опасные места)
А плиту я повесил на отдельное узо, невнимательны.

А зачем УЗО на кондер? ведь он высоко висит, а если захочется его обнять то я его отключу. Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые.


Положено так он ведь на улице висит да еще и с водою контактрирует как на улице так и в квартире. А если бюджет ограничен можно вообще одно УЗО поставить на всю квартиру и двухполюсные автоматы или 1P+N для быстрого поиска группы с утечкой.

Если вы в Москве - могу продать вам Шнайдеровские УЗО с очень хорошей скидкой - не сочтите за рекламу icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 14.12.2010, 13:28
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(Pinot @ 11.12.2010, 0:42) *
И еще, как мне узнать сечение магистральных проводов на мою квартиру? какой входной автомат я могу поставить? какое сечение взять от счетчика до квартирного щита?

Бери 10 мм медь на ввод, а про РЕN всетаки подумай стоит ли разделять..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pinot
сообщение 15.12.2010, 1:21
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20540



Цитата(savelij @ 14.12.2010, 1:32) *
- Можно поставить 30мА.
- Это Вы не внимательны... icon_wink.gif Я писал, что электроплиту под свой диф, а можно оставить без УЗО (как стационарное оборудование), только АВ. Учитывая последнее предложение цитаты. icon_wink.gif

Спасибо, учту. Только мне казалось, что электроплита весьма опасный прибор из-за регулярного контакта с человеком. Или я ошибаюсь?
Цитата(designman @ 14.12.2010, 2:07) *
Положено так он ведь на улице висит да еще и с водою контактрирует как на улице так и в квартире. А если бюджет ограничен можно вообще одно УЗО поставить на всю квартиру и двухполюсные автоматы или 1P+N для быстрого поиска группы с утечкой.

Если вы в Москве - могу продать вам Шнайдеровские УЗО с очень хорошей скидкой - не сочтите за рекламу icon_wink.gif

С водой то он контактирует, а с человеком нет. Не могли бы вы мне (чайнику) на пальцах объяснить чем я рискую в случае отсутствия узо на кондере? Спасибо
Цитата(Алексей555 @ 14.12.2010, 13:28) *
Бери 10 мм медь на ввод, а про РЕN всетаки подумай стоит ли разделять..

Вот я тоже думаю 10мм, но не знаю какое сечение у меня на входе, какой входной автомат ставить и возможно счетчик? Выше есть фото моего щита, посмотрите что я имею сейчас и если не трудно подскажите как мне узнать сечение алюминия на входе, может есть где то таблица диаметра в изоляции? (очищенный мереть не буду icon_smile.gif )

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 15.12.2010, 3:02
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Алексей555 @ 7.12.2010, 17:36) *
Если у вас в этажном щите нет разделения N и РЕ то нечего его делать в квартире, УЗО я бы поставил только на розеточные группы, освещение не надо т.к. при перегорании лампочки отрубит УЗО всю нагрузку.

Интересно с какого перепуга при перегорании лампочки сработает УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения