Цитата В частности: правильно ли разведен PEN? Не правильно. Надо делить до коммутационного аппарата.Цитата номиналы узо и автоматов, сечение проводов. УЗО 25А/0,01 не защищено по току и не годится для нескольких потребителей. Дробите.Кухонную плиту лучше под свой диф. или просто АВ, да и освещение можно вывести из под УЗО (баловство это... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
PEN на РЕ и N надо развести до самого первого 50А(вводного) АВ; страдает селективность между вводным АВ и 63А УЗО
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
слева снизу PEN уходит это что - шина? какая?
не понял - с РЕ шины через УЗО и на N шину? 25 А на водогрей, стиралку и розетки не маловато? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Если у вас в этажном щите нет разделения N и РЕ то нечего его делать в квартире, УЗО я бы поставил только на розеточные группы, освещение не надо т.к. при перегорании лампочки отрубит УЗО всю нагрузку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Перерисовал схему с разделением PEN до коммутационного аппарата. Так будет правильно? Правильно. Цитата К стати вот что имеем сейчас, справа моя часть Что справа, что слева полная... кака. Под один болт все нули, причём, там же и выходящие со счётчика (хоть на работу этих и не влияет)... Где там магистральный ноль то?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Сколько раз можно говорить что если система заземления у дома старая то не надо её переделывать на новый лад в квартирном или этажном щите, такое можно сделать только начиная с ВРУ жилого дома.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сколько раз можно говорить что если система заземления у дома старая то не надо её переделывать на новый лад в квартирном или этажном щите, такое можно сделать только начиная с ВРУ жилого дома. эт почему? кто запрещает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
эт почему? кто запрещает? Смотрите ПУЭ Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании, если вы все эти части сумеете обьеденить на ГЗШ этажного или квартирного щита то впереддд, и будет вам система TN-C-S как положенно Сообщение отредактировал Алексей555 - 9.12.2010, 10:31 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 ![]() |
Ребята, помогите пожалуйста с схемой квартирного щита.
Разводку проводов продумал, длины проводов просчитал с запасом, завтра буду закупать. Хочу уже врезать в стену щит, но пока схема не утверждена не знаю на сколько мест покупать. Спасибо за внимание! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
УЗО 10мА не ставят на несколько разных групп. Уже указывал на это, но игнор.
Про плиту тоже было... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16671 ![]() |
Ребята, помогите пожалуйста с схемой квартирного щита. Разводку проводов продумал, длины проводов просчитал с запасом, завтра буду закупать. Хочу уже врезать в стену щит, но пока схема не утверждена не знаю на сколько мест покупать. Спасибо за внимание! Кондиционер тоже необходимо подключать через УЗО, я бы еще и на вводе в этажном щите узо бы поставил от пожара миллиампер на 300... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 ![]() |
УЗО 10мА не ставят на несколько разных групп. Уже указывал на это, но игнор. Про плиту тоже было... А если поставить вместо 10мА УЗО на 30 мА ? (бюджет ограничен, чем меньше узо тем лучше, хотелось обезопасить самые опасные места) А плиту я повесил на отдельное узо, невнимательны. Кондиционер тоже необходимо подключать через УЗО, я бы еще и на вводе в этажном щите узо бы поставил от пожара миллиампер на 300... А зачем УЗО на кондер? ведь он высоко висит, а если захочется его обнять то я его отключу. Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если поставить вместо 10мА УЗО на 30 мА ? (бюджет ограничен, чем меньше узо тем лучше, хотелось обезопасить самые опасные места) А плиту я повесил на отдельное узо, невнимательны. ..... Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые. - Можно поставить 30мА. - Это Вы не внимательны... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16671 ![]() |
А если поставить вместо 10мА УЗО на 30 мА ? (бюджет ограничен, чем меньше узо тем лучше, хотелось обезопасить самые опасные места) А плиту я повесил на отдельное узо, невнимательны. А зачем УЗО на кондер? ведь он высоко висит, а если захочется его обнять то я его отключу. Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые. Положено так он ведь на улице висит да еще и с водою контактрирует как на улице так и в квартире. А если бюджет ограничен можно вообще одно УЗО поставить на всю квартиру и двухполюсные автоматы или 1P+N для быстрого поиска группы с утечкой. Если вы в Москве - могу продать вам Шнайдеровские УЗО с очень хорошей скидкой - не сочтите за рекламу ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 ![]() |
- Можно поставить 30мА. - Это Вы не внимательны... ![]() ![]() Спасибо, учту. Только мне казалось, что электроплита весьма опасный прибор из-за регулярного контакта с человеком. Или я ошибаюсь? Положено так он ведь на улице висит да еще и с водою контактрирует как на улице так и в квартире. А если бюджет ограничен можно вообще одно УЗО поставить на всю квартиру и двухполюсные автоматы или 1P+N для быстрого поиска группы с утечкой. Если вы в Москве - могу продать вам Шнайдеровские УЗО с очень хорошей скидкой - не сочтите за рекламу ![]() С водой то он контактирует, а с человеком нет. Не могли бы вы мне (чайнику) на пальцах объяснить чем я рискую в случае отсутствия узо на кондере? Спасибо Бери 10 мм медь на ввод, а про РЕN всетаки подумай стоит ли разделять.. Вот я тоже думаю 10мм, но не знаю какое сечение у меня на входе, какой входной автомат ставить и возможно счетчик? Выше есть фото моего щита, посмотрите что я имею сейчас и если не трудно подскажите как мне узнать сечение алюминия на входе, может есть где то таблица диаметра в изоляции? (очищенный мереть не буду ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Если у вас в этажном щите нет разделения N и РЕ то нечего его делать в квартире, УЗО я бы поставил только на розеточные группы, освещение не надо т.к. при перегорании лампочки отрубит УЗО всю нагрузку. Интересно с какого перепуга при перегорании лампочки сработает УЗО? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |