=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. замеры нужно производить мегером, а не тестером
2. что между фазой и рабочим? меряли? 3. может быть глюк УЗО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_Aleksey_*_* |
26.10.2010, 5:38
Сообщение
#42
|
Гости |
Но тестер показывает до 8 Мом, и причем между фазой и рабочим , там и так есть нагрузка
|
|
|
26.10.2010, 11:36
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Но тестер показывает до 8 Мом, и причем между фазой и рабочим , там и так есть нагрузка а мегер может показать после тестера 8 кОм, если повторите мегером и все нормально, но отключения без нагрузки продолжаются - глюк УЗО вероятнее всего а измеряемый провод кинут отдельно или рядом есть другие? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2010, 23:42
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20665 |
Хрущёвка. Заземления нету, то что на шитке висит скорее всего на нуле.
Подумываю о заземлении на ноль, хотя везде пишут что не стоит...а что ж делать. Ещё подумываю о покупке УЗО, или Дифавтомата. Стоит ли плалить за это всё добро гривен так 250 или не стоит? Ещё одна реклама и получите бан! Сообщение отредактировал savelij - 15.12.2010, 11:32 |
|
|
|
15.12.2010, 10:35
Сообщение
#45
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Хрущёвка. Заземления нету, то что на шитке висит скорее всего на нуле. Подумываю о заземлении на ноль, хотя везде пишут что не стоит...а что ж делать. Ещё подумываю о покупке УЗО, или Дифавтомата. Стоит ли плалить за это всё добро гривен так 250 или не стоит? Не просто стОит платить, но и нужно. Это касаемо УЗО или дифавтоматов. А вот заземляться на ноль в щитке не стОит, тем более в хрущевке. |
|
|
9.3.2011, 20:46
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
В чём различие между Диф. автомат АД12 2Р 16А 10мА ИЭК и АВДТ 32 B16 10мА - Автоматический Выключатель Дифф. тока или проще Диф. автоматом и Автоматическим Выключателем Дифф. тока?
|
|
|
9.3.2011, 21:19
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Отличаются размерами (АВДТ меньше), наличием токовой защиты в нулевом проводнике (у АВДТ - нет)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Сторовойтов_* |
25.7.2011, 14:11
Сообщение
#48
|
Гости |
Извините меня Влад"ик, почему Вы употребляете термин "утечка на землю" : "Земл." проводник - НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к УЗО. Только рабочий ноль и "фаза". Объясните пожалуйста. да, земляной проводник не подключается. никто не спорит. но вы сами "выполните" его (проводника) функцию, консувшись корпуса под напряжением ("заземлите" его своим телом) |
|
|
Гость_Гость_* |
16.8.2011, 0:07
Сообщение
#49
|
Гости |
Господа, простите за вторжение. Возник вопрос: в импульсных блоках питания на сетевом входе обычно производитель ставит защиту от диффпомехи в виде последовательной цепочки двух кондеров небольшой емкости, включенных между фазой и нулем, а средней точкой - к корпусу устройства(пример - компьютерный бп). Таким образом на корпусе появляется потенциал 110В относительно любого заземленного предмета. Ток несмертельный, но... Как УЗО отреагирует на прикосновение человека к корпусу?
|
|
|
31.8.2011, 14:46
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если система заземления TN-C-S, или TN-S выполнена правильно, то никак не отреагирует, в виду отсутствия потенциала на корпусе.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
1.12.2011, 13:59
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2011 Из: Россия Пользователь №: 24022 |
Если люди хотят поставитьнаписано в ТЗ, то ставьте. Требования нормативных документов ограничивают нас "снизу"т.е. минимальные требования, а максимум зависит только от глубины кармана заказчика
Иногда, если проблемы с чувствительностью автоматов маленькие токи ОКЗ, например, то ставят УЗО - и можно не париться с расчётами по этому поводу |
|
|