3шт QTP5 2X54 .всё подключил по схеме на корпусе. но! искрят отражатели ,когда соприкасаются друг с другом .не с соседней лампой в цепи ,а с соседней парой (две лампы/эпра)
провода нигде не касаются корпуса отражателей. заземления нет . отражатели алюминиевые ,крепятся обычной клипсой . используется в аквариуме. пс до того как нацепить отражатели,вроде даже по проводам ощущалось немного пощипывание в соприкосновении с водой, а с отраж. вообще аж потрескивает с искорками...в соседнем аквариуме такого нет.правда и отражателей там нет.но подключение такое же! Подскажите пожалуйста,что можно сделать?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() Заземлить все открытые железяки. Не на батарею, а по науке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20702 ![]() |
-заземлять железяки или эпра. там есть гнездо для земли
-зазамления нет в доме.как вариант скинуть на железный стояк где все автоматы ,счётчики? и ещё почему такое поле образовывается.неужели у всех так? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |