Здравствуйте уважаемые электрики. Есть такая цепочка: трансформатор ОСМ1-0,25 220/82 - автомат на 2А - диодный мост 25А - автомат 2А - нагрузка (1,5А). Никак не могу понять принцип выбора номинала автоматов в этой цепочке и увязать их с диодным мостом. Заранее спасибо.
|
|
|
|
18.12.2010, 16:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
При токе нагрузки 1,5 А 2-х амперные автоматы по постоянке и переменке - это нормально. А на счет 25-и амперного моста, так я подозреваю, что его туда вдули потому, что под рукой другого не было.
В принципе все будет работать. И отключаться будет при КЗ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.