Пробки-автоматы , При каком напряжении (перегрузке), происходит отключение. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пробки-автоматы , При каком напряжении (перегрузке), происходит отключение. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
18.12.2010, 18:39
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите, уважаемые профи!!!
Как высчитать какие пробки ставить?? Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат?? Желательно так: ПАР 10 - ????? ПАР 16 - ?????? ПАР 25 - ????? У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2010, 18:57
Сообщение
#2
|
Гости |
Цифры в наименовании Ваших предохранителей - ток (А), при превышении которого предохранитель должен сработать. Чем больше превышение, тем быстрее сработает предохранитель. 4,5 КВт это при 220 В, ток порядка 20 Ампер, а Ваш ПАР 16 рассчитан на 16 ампер, вот его и выбивает.
|
|
|
18.12.2010, 20:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат?? Желательно так: ПАР 10 - ????? ПАР 16 - ?????? ПАР 25 - ????? Так просто токи отключения не проставить... Можно сказать через какое время гарантированно сработает ПАР при кратном превышении Iном (номинальный ток в названии) При 3Iном, соответственно, через 9, 14, 16 сек. При 10Iном, соответственно, через 0,005 , 0,009 и 0,011 сек Информация с сайта завода изготовителя (ЧЭАЗ) Цитата У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт Мог сработать и при меньшей нагрузке.ЗЫ. Лучше воспользоваться более предсказуемой защитой - модульными автоматическими выключателями. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
18.12.2010, 22:46
Сообщение
#4
|
Гости |
Пробка-автомат производства Великие Луки, не Черкаский. ((ЧЭАЗ), но думаю разницы существенной нет.
Чтобы поставить модульные автоматы (если я конечно правильно представляю, что это такое), надо переделывать щиток. Это впереди, просто пока идет ремонт, ставить все новое не хочется. Я так понимаю, что и потом если напруга будет большая, то лучше натыкать побольше автоматов и разнести веток побольше. Надо бы где-нибудь разузнать про провода, какое сечение, какой ток пропускают, чтобы не думали даже грется. А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном??? |
|
|
|
19.12.2010, 0:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22929 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном??? это трех и десяти кратный номинальный ток -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.12.2010, 12:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
ЧЭАЗ - это не Черкассы. Это Чебоксарский Электроаппаратный Завод. Крупнейший в России (и в бывшем Союзе) завод по производству электротехнической аппаратуры.
Надо бы где-нибудь разузнать про провода, какое сечение, какой ток пропускают, чтобы не думали даже грется. Есть такой документ - ПУЭ (Правила Устройств Электроустановок.) Там все написано. Можете здесь http://www.rza.org.ua/down/o-51.html скачать, и посмотреть главу 1.3. А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном??? Iном - номинальный ток. Одна из основных характеристик любого электроприбора. Это ток, который прибор потребляет при длительной "нормальной" (когда прибор исправен) работе. На Ваших "пробках" также указана величина номинального тока. Т.е. если все электроприборы в Вашем доме потребляют ток меньше или равный Iн, то пробка не "выбъет" никогда (опять таки если она исправна.) Пробка "начинает отключать" потребителей, когда ток потребителей превышает номинальный ток, написанный на ней. Чем больше превышение тока (электрики говорят - кратность тока k, т.е. k = I/Iн), тем быстрее отключится "пробка". Эти времена и кратности нормируются в ГОСТах. Так вот, при кратности тока 3, т.е. когда ток потребления в 3-и раза превышает номинальный ток, время отключения "пробки" равно примерно 20...30 сек. Это есть т.н. "защита от перегруза". Используется этот режим, скажем так, чтобы провода не грелись, если какой-то прибор у Вас потребляет ток больше своего номинала (например, чайник не отклюился, а кипит и продолжает греть.) Если же ток через "пробку" превышает номинальный в 10 раз (кратность - 10), то это уже "считается" коротким замыканим в сети, и его нужно отключать очень быстро. Что "пробка" и делает. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
19.12.2010, 19:29
Сообщение
#7
|
Гости |
mic61 - спасибо, всё ясно и понятно. Всем спасибо.
Теперь вроде разобрался. Да ещё сайтик нашел, там все таблицы, расчеты , раскладки для всяких ситуаций, может кому пригодится: http://os-info.ru/pozharnaya-signalizaciya...ye-tablicy.html |
|
|
|