Ток КЗ и автоматы защиты , расчет и грамотный выбор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток КЗ и автоматы защиты , расчет и грамотный выбор |
Гость_Гость_ruslan_*_* |
19.12.2010, 15:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте.
Как правильно выбрать автомат для защиты асинхронного двигателя? Основы связанные с подбором по уставкам теплового расцепителя и кратности пускового тока мне известны.... Как правило поступаю следующим образом: выбираю номинал теплового расцепителя автомата равным (1.2-1.3)*Iн, а электромагнитный расцепитель беру в зависимости от пускового тока, т.е чаще всего с характеристикой Д. По возможности беру АВ защиты двигателя с регулируемой уставкой. Непонятен для меня момент связанный со стойкостью автоматов к токам КЗ. Один и тот же автомат может иметь предельную откл. способность ,например: 7.5кА,25кА,50кА. Вот как в этой ситуации поступать мне не известно. Теоретически я понимаю, что нужно посчитать или прикинуть ток КЗ, но как это сделать представляю с трудом. Скачал книги связанные с расчетом токов КЗ, запутался еще сильнее Нужно знать питающий трансформатор, длины и сечения кабелей и т.п...Как подступиться к этому не представляю. Рассматриваемая ситуация - шкаф с автоматикой для управления электроприводом-одна из ячеек АСУ ТП. Я конструирую только данный шкаф. Могу сказать только , что выводной кабель будет определяться параметрами преобразователя частоты (автомат ставится на байпас от ПЧ) и соответственно будет иметь длину не более 150метров. Сечение кабеля определяется конкретным ПЧ (мощностью), в виду этого не указываю конкретные номиналы, хочется рассмотреть ситуацию в общем случае. Заранее спасибо, надеюсь на Ваши отклики |
|
|
|
19.12.2010, 16:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Вы правильно мыслите - ток кз не зависит от нагрузки.
Цитата Нужно знать питающий трансформатор, длины и сечения кабелей и т.п... Думаю надо либо брать защиту по максимальному току отключения (если она поставляется в комплекте и производится на конвеере), либо указывать в параметрах условия работы.
|
|
|
Гость_Гость_ruslan_*_* |
19.12.2010, 19:13
Сообщение
#3
|
Гости |
Слава, не совсем понял Ваш комментарий: "...надо либо брать защиту по максимальному току отключения..."
Хотелось бы разобраться: нужен ли мне вообще расчет токов КЗ? Возможно всего 2 ситуации: Рассматривается шкаф с автоматикой,частотником+ПЛК. 1) В шкафу есть байпас (включение двигателя в обход частоника). следовательно требуются защиты двигателей. есть 2 варианта: а)автомат защиты двигателя. б)автомат защиты линии+ контактор с тепловым реле для защиты двигателя от перегрузки. В большинстве случаев принято решение ограничиться вариантом "а". Взяв автомат для пуска двигателя я обеспечиваю защиту от перегрузки путем выставления уставок теплового расцепителя. В виду того,что автомат с характеристикой Д, его не должно "выбивать" при пуске. В случае возникновения КЗ его ток будет намного больше номинальных/рабочих токов и следовательно превысит интервал характеристики Д, что приведет к срабатыванию электромагнитной защиты. Сечение линии выбираю по номинальному току автомата, чтобы не было перегрузки линии. Вопрос: как выбрать предельную отключающую способность автомата? 2)Нужно подобрать вводной автомат шкафа (он же играет роль рубильника). С номиналом можно определиться, а как прикинуть ток КЗ шкафа не могу понять, тем более с учетом всего вышеописанного в п.1 Надеюсь на Вашу помощь в данном вопросе... |
|
|