Здравствуйте!!!В душе трубы щипаются током,что с этим можно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 22:46
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SMOKE @ 17.12.2010, 21:40) *
Здравствуйте!!!В душе трубы щипаются током,что с этим можно сделать?

Вызвать спеца.

в моей ванной трубы и ванна соединены особым образом, поэтому не бьются.
Может, у Вас бойлер пробило... может, у соседа... да мало ли. Проверить можно только на месте.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



тут такое дело,душ находится в подвале кирпичного одноэтажного здания и щипаться трубы начинаю непосредственно когда моешься

а что значит бой
лер пробило?

Я пытался заземлять и занулять трубу,но никаких результатов

Сообщение отредактировал SMOKE - 17.12.2010, 23:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 23:08
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SMOKE @ 17.12.2010, 22:01) *
а что значит бойлер пробило?


Замыкание между фазным проводником (не обязательно короткое) и незаземлённым корпусом водонагревателя (сиречь бойлера), в результате чего на трубах горячей воды появляется напряжение сети. А если трубы и чугунечная ванна не соединены меж собой и землёй, то биться будет.

Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 23:10


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



пытался измерить напряжение тестером между нулем и трубой- тестер ничего не показывает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 23:12
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SMOKE @ 17.12.2010, 22:10) *
пытался измерить напряжение тестером между нулем и трубой- тестер ничего не показывает

Мерим между трубой и ванной (или на чем мы там стоим в душе).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



там ванны нет,сделаны врезки в трубах хол. и гор. воды через вентеля выведены в одну трубу(смеситель) на конце каторой дождик(душ)

стоим на деревянном поддоне покрытом резиновым ковриком

как намочил ноги и руки начинает не сильно,но не приятно щипать током(когда дотрагиваемся до труб)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 23:31
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SMOKE @ 17.12.2010, 22:23) *
стоим на деревянном поддоне покрытом резиновым ковриком

Значит, где-то там внизу есть проводящая труба канализации, не соединенная с водопроводными.

Вода нагревается водогреем или от котельной?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 17.12.2010, 23:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



от котельной,она находится рядом со зданием и отапливает только его,вода циркулирует по системе с помощью эл.двигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 23:55
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Короче, дело тёмное; но все трубы должны быть соединены и заземлены. И пока все проводящие части в пределах досягаемости будут соединены и заземлены, (даже если на трубу угодит фаза) неприятных ощущений быть не должно.

А поскольку меж водяной трубой и нулём напряжения нет, то проблемы где-то ниже: или на канализации напряжение, или на вводе в здание нет повторного заземления - и уже там между нулём и землёй есть напряжение.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 18.12.2010, 0:06
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



над душевой находится кухня,это здание детского дома,а душ для персонала

Спасибо большое!!! Проверю канализацию,трубы время от времени меняются на метало пласт и теперь не факт что эта часть трубы заземлена

а можно поподробней о повторном заземлении,что оно должно из себя представлять???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.12.2010, 0:07
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SMOKE @ 17.12.2010, 22:57) *
это здание детского дома,а душ для персонала

Лишь бы детей не побило; а персонал обязан озаботиться безопасностью.
Короче, здание (какого года?) нуждается в глубокой реконструкции электропроводки с участием специалистов. Кавалерийским наскоком с участием интернетовских советников обойтись не получится.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 18.12.2010, 0:23
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



В нашей стране огромное кол-во таких зданий,и никто реконструировать ничего не собирается.Пока петух жаренный не клюнет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 18.12.2010, 2:58
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Хоть фото ВРУ дайте, ГЗШ подробно - где и как хозяйство (и трубы) присоединены. Щипает - сколько метров (металл/пластик) по воде от электроприборов? ВДТ(узо) уже есть?

Сообщение отредактировал sanykrimea - 18.12.2010, 2:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 20.12.2010, 18:15
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



померил напряжение между трубами водопровода и трубой канализации 8 вольт ,что если их между собой соединить???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.12.2010, 23:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23037
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет поможет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 21.12.2010, 0:37
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(SMOKE @ 17.12.2010, 22:40) *
Здравствуйте!!!В душе трубы щипаются током,что с этим можно сделать?

там у вас есть светильники точечные? лампочки все вкручены? бывает, что при открученной лампочке, туда попадает пар от душа и из-за этого начинает щипать icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 21.12.2010, 13:27
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



схем у мя никаких нет,сколько метров щипает тож не знаю,узо-нет

лампочки есть,все вкручены


что значит нет поможет?

буду пробывать заземлять канализационную трубу,больше вариантов нет,всем большое спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.12.2010, 13:52
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Можно ещё участок трубы до душа заменить на ПВХ, чтоб от полтергейста избавиться, и чтоб желания не возникало за железяку хвататься...
Можно принимать душ в резиновых сапогах.
Можно поставить металлический поддон, который надёжно электрически соединить с трубой. Тем самым мы уравняем потенциал и щипать нас перестанет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMOKE
сообщение 21.12.2010, 14:03
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 20579



а если на канализации появится вся фаза,и человек одной ногой встанет на мокрый пол,а другой на этот заземленный металлический поддон???
Вернуться в начало страницы