Индукционное реле направления мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Индукционное реле направления мощности |
20.12.2010, 18:37
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 12561 |
Доброго времени суток)
Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам - осталось сдать последнюю лабу, но все никак не могу разобраться.. Вот некоторые вопросы - Как получают реле косинусного типа? - Как получают реле синусного типа? - Как, имея реле с характеристикой получить реле с характеристикой, близкой к характеристике реле синусного типа? Заранее спасибо) |
|
|
|
20.12.2010, 22:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вот здесь кое-что: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem189.djvu
В Чернобровове есть, посмотрите. Чтобы изменить внутренний угол РМ необходимо изменять импеданс обмотки напряжения. В общем случае, чтобы изменить внутренние углы реле (и, соответственно, углы максимальной чувствительности) необходимо подключить к обмотке напряжения резистор (последовательно с ней), или конденсатор (последовательно, иногда паралельно некоторым секциям.) Частенько подключают и резистор и конденсатор. Покопайте. Будут вопросы - задавайте. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
20.12.2010, 23:22
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 12561 |
mic61, спасибо, а углом затяжки пружины это отрегулировать можно?
|
|
|
20.12.2010, 23:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Нет. Углом затяжки пружины регулируется мощность срабатывания реле.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
20.12.2010, 23:51
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 12561 |
Огромное спасибо за помощь)))
Не подскажете ещё по такому вопросу Как будет вести себя реле направления мощности при трехфазном коротком замыкании в начале защищаемой линии? |
|
|
21.12.2010, 0:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Если КЗ будет достаточно близко (электрически), то напряжения на зажимах реле может не хватить для срабатывания. Т.е. защита откажет. Это - недостаток направленных МТЗ (наличие т.н. мертвой зоны.)
Направленная МТЗ дополняется токовой отсечкой, или применяются дистанционные защиты, которые не имеют мертвой зоны. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
21.12.2010, 0:17
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 12561 |
mic61, спасибо! Поняла)
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2024, 12:20 |
|