![]() Прокладка в траншеях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка в траншеях |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Здраствуйте,
Выполняю проект внешних кабельных сетей в местности со своеобразынм рельефом. Прокладка кабелей выполняется в траншеях. но проблема в том, что имеются участки, где перепад высот составляет например около 8 метров на длине 10 м. То есть очень крутой склон, и ко всему трасса в этом месте еще и поворачивает. Вопрос, реально ли использовать траншеи в таких условиях (т.е. физически их можно вырыть на таком склоне?), или необходимы какие-то строительные конструкции типа эстакад или еще чего? Трасса из двух траншей по 900, между ними метр если это важно, кабели бронированные. В типовом проекте что-то не нашел ничего, поэтому решил спросить здесь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну а почему нет?
Землекопов с лопатами ещё никто не отменял. Обратите внимание на эксплуатационные характеристики кабеля, ибо у некоторых кабелей есть ограничения на перепады высот. Так же учтите эрозию склона, чтобы через год-два ваш кабель на поверхность не вышел. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Цитата Ну а почему нет? Землекопов с лопатами ещё никто не отменял. Да я и сам в принципе так думал, просто в строительном отделе сказали, что мол на таких склонах просто так не вырыть траншеи и т.д. Но видимо они ошибаются ) Цитата Обратите внимание на эксплуатационные характеристики кабеля, ибо у некоторых кабелей есть ограничения на перепады высот. перепады высот вроде для маслопропитанного кабеля критичны, а ВБбШнг по барабану... Цитата Так же учтите эрозию склона, чтобы через год-два ваш кабель на поверхность не вышел. ну здесь сложно сказать какая эрозия будет, но на всякий случай можно траншею поглубже сделать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Как вариант ещё возможен прокол склона.
Т.е. кабель начинает спуск задолго до карниза склона и под небольшим углом, а выходит из склона уже на дне. Ну это как под дорогами прокалывают. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
все возможно, вот только на повороте трассы склон надо укрепить. мы укрепляли блоками ФБС - полностью в проекте "разрисовывали" КАК и ГДЕ будут расположены эти блоки
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 5:41 |
|
![]() |