Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прокладка в траншеях

Katbert
сообщение 21.12.2010, 9:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Здраствуйте,
Выполняю проект внешних кабельных сетей в местности со своеобразынм рельефом.
Прокладка кабелей выполняется в траншеях. но проблема в том, что имеются участки, где перепад высот составляет например около 8 метров на длине 10 м. То есть очень крутой склон, и ко всему трасса в этом месте еще и поворачивает.
Вопрос, реально ли использовать траншеи в таких условиях (т.е. физически их можно вырыть на таком склоне?), или необходимы какие-то строительные конструкции типа эстакад или еще чего? Трасса из двух траншей по 900, между ними метр если это важно, кабели бронированные. В типовом проекте что-то не нашел ничего, поэтому решил спросить здесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.12.2010, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну а почему нет?
Землекопов с лопатами ещё никто не отменял.
Обратите внимание на эксплуатационные характеристики кабеля, ибо у некоторых кабелей есть ограничения на перепады высот.
Так же учтите эрозию склона, чтобы через год-два ваш кабель на поверхность не вышел.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katbert
сообщение 21.12.2010, 13:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Цитата
Ну а почему нет?
Землекопов с лопатами ещё никто не отменял.

Да я и сам в принципе так думал, просто в строительном отделе сказали, что мол на таких склонах просто так не вырыть траншеи и т.д. Но видимо они ошибаются )
Цитата
Обратите внимание на эксплуатационные характеристики кабеля, ибо у некоторых кабелей есть ограничения на перепады высот.

перепады высот вроде для маслопропитанного кабеля критичны, а ВБбШнг по барабану...
Цитата
Так же учтите эрозию склона, чтобы через год-два ваш кабель на поверхность не вышел.

ну здесь сложно сказать какая эрозия будет, но на всякий случай можно траншею поглубже сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.12.2010, 13:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Как вариант ещё возможен прокол склона.
Т.е. кабель начинает спуск задолго до карниза склона и под небольшим углом, а выходит из склона уже на дне.
Ну это как под дорогами прокалывают.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 8.2.2011, 16:51
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



все возможно, вот только на повороте трассы склон надо укрепить. мы укрепляли блоками ФБС - полностью в проекте "разрисовывали" КАК и ГДЕ будут расположены эти блоки


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 1:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены