ОПН , установка ограничителей перенапряжения в РУ РП, ТП

MBar
сообщение 4.3.2008, 17:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Подскажите, пожалуйста, в каких местах требуется установка ОПН в РУ-6кВ РП, совмещенного с ТП 6/0,4кВ? В каких ячейках?
РУ-6кВ из ячеек КСО-298 с вак. выключателями ВВ/TEL-10/20-630,
вводы - кабельные линии (больше 1км, в земле) и
отходящие линии (8 шт и 2 к силовым тр-рам) - кабельные линии (до каждого из 2-х тр-ров ТСЛ-1000/10/0,4 - 10м).

И в каких норм.доках можно об этом прочитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 15.3.2008, 1:41
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



С целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при отключении вакуумными выключателями силовых трансформаторов ОПН необходимо ставить после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору. Это из теории особбеннности работы вакуумных выключателей. Насчет длинных вводных кабельных линий (наверняка - в земле). Мое мнение такое - ОПН на них ставить необязательно, так как это не ВЛ, и атмосферное перенапряжение исключено (при условии, что эта КЛ не подключена к ВЛ, на которой нет ОПН).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 15.3.2008, 13:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 15.3.2008, 19:59
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



ПУЭ глава 4.2 РУ и подстанции выше 1 кВ. Раздел: защита от перенапряжений


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 6.6.2008, 18:43
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Andrey Izh @ 15.3.2008, 1:41) *
С целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при отключении вакуумными выключателями силовых трансформаторов ОПН необходимо ставить после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору. Это из теории особбеннности работы вакуумных выключателей.



Не соглашусь.

Как раз с целью исключения бла-бла-бла icon_smile.gif необходимо ОПН ставить НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗАЖИМЫ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Но это теория и мечты.

Практически Вы его поставить сможете только в ячейку "после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору". Это практика и реальность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 7.6.2008, 8:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(VladM @ 6.6.2008, 18:43) *
Не соглашусь.

Практически Вы его поставить сможете только в ячейку "после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору". Это практика и реальность.


насчет ксо-298 незнаю,однако во многие другие ячейки как ксо так и выкатные опн прекрасно встает.
я бы посоветовал все таки не экономить на опн и ставить в каждую ячейку из за перенапряжений которые обязательно возникают при отключении вакуумника(такая у него особенность работы) с целью защиты кабелей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 24.10.2008, 18:46
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(zorg @ 7.6.2008, 8:47) *
насчет ксо-298 незнаю,однако во многие другие ячейки как ксо так и выкатные опн прекрасно встает.

Мы не поняли друг друг. Я говорил, что в идеале ОПН надо ставить непосредственно на защищаемое оборудование - например на зажимы двигателя. Но это невозможно. Поэтому ставят в ячейку. И между ОПН и защищаемым оборудованием оказывается ....метров кабеля. Но тем не менее.

Цитата(zorg @ 7.6.2008, 8:47) *
я бы посоветовал все таки не экономить на опн и ставить в каждую ячейку

Согласен на все 100. Тем более что экономия мизерная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
юла
сообщение 25.10.2010, 7:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 19974



Подскажите пожалуйста! Проектируем РП 10 кВ (без трансформаторов) в г. Сочи кабельные вводы-выводы, 100 ч. среднегодовая по грозам. По ТУ требуют установить ОПН. Изготовитель ячеек Шнайдер на элегазовых выключателях, заявляет, что при их использовании ОПН не нужен и даже вреден. Как быть? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 25.10.2010, 10:09
Сообщение #9





Гости






От установки ОПН на линейном вводе хуже никому не будет ,а мотивируют наверное тем что там просто нет места под них ,простой вариант установить ОПН вместо опорных изоляторов на вводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
юла
сообщение 25.10.2010, 11:05
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 19974



спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
юла
сообщение 26.10.2010, 5:44
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 19974



В продолжение моей темы. Предложили установить ОПНы только в ячейках с заземлением сборных шин секций 10 кВ. С такой схемой не сталкивалась обычно стоят на линейных
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 26.10.2010, 7:40
Сообщение #12





Гости






Да хуже не будет пусть там стоят -это ж заказчику надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tim7210
сообщение 18.1.2011, 16:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.1.2011
Пользователь №: 21122



Подниму тему. Интересуюсь чем регламентируется непосредственное место монтажа ОПН в ячейке РУ-6кВ. Имею ввиду непосредственную близость к не токоведущим, но токопроводящим элементам конструкции ячейки, к дверному проему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 19.1.2011, 11:57
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



смотря какая ячейка:КРУ, КСО, тип ячейки. тогда получите более точный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tim7210
сообщение 19.1.2011, 14:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.1.2011
Пользователь №: 21122



Да ,приношу извинения за некорректную постановку вопроса. КСО-203,292.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 19.1.2011, 15:54
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



да наверно так было проще монтажнику. а , если сомневаетесь, что ОПН установлен с нарушением габаритов, то необходимо проверить изоляционные расстояния в свету от ОПН до: металлоконструкции КСО-не менее 90 мм, сплошного (сетчатого) ограждения кабельного отсека КСО-не менее 120(190) мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tim7210
сообщение 20.1.2011, 11:49
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.1.2011
Пользователь №: 21122



Да, первое что рассматривал - ПУЭ п.4.2.88, а так же п.1.3.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Вопрос в том, что ОПН установлены в передней части кабельного отсека, то есть в принципе они мешают монтажу отходящих кабельных линий ка кминимум.
А если возникнет необходимость проверки отсутствия напряжения на отходящей линии, придется тянуться указателем напряжения через ОПН, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на последних. На сколько описанные мною действия корректны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 20.1.2011, 12:31
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(tim7210 @ 20.1.2011, 11:49) *
Да, первое что рассматривал - ПУЭ п.4.2.88, а так же п.1.3.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Вопрос в том, что ОПН установлены в передней части кабельного отсека, то есть в принципе они мешают монтажу отходящих кабельных линий ка кминимум.
А если возникнет необходимость проверки отсутствия напряжения на отходящей линии, придется тянуться указателем напряжения через ОПН, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на последних. На сколько описанные мною действия корректны?

вы же не каждый день монтируете в ячейке кабель, да и при правильной эксплуатации кабель (разделка кабеля в ячейке где наиболее возможны пореждения) прослужт долго. а на время монтажа ОПН можно снять. отсутствие напряжения надо проверять непосредственно на отходящем кабеле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tim7210
сообщение 20.1.2011, 12:35
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.1.2011
Пользователь №: 21122



Ок, спасибо. В принципе со всем согласен. Теперь осталось доказать принимающей организации правильность аргументированных мною доводов. Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 1.6.2012, 12:36
Сообщение #20





Гости






Я занимаюсь сухими трансформаторами. Наш завод рекомендует защищать трансформатор ОПН, которые можно установить непосредственно на вводах ВН. Как мне объяснили на заводе, если ОПН установлен на ячейках ВН находящихся на расстоянии > 1 метра от трансформатора, этот ОПН не защитит трансформатор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения