потери электроэнергии , программа для расчетов потерь ЭЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
потери электроэнергии , программа для расчетов потерь ЭЭ |
28.1.2009, 14:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 11926 |
Добрый день. Поскажите пожалуйста есть ли программа для расчета потерь электроэнергии в линиях 0,4кВ и выше. Если есть, то какая и где ее можно найти. За ранее спасибо.
|
|
|
|
2.2.2009, 17:34
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 12793 |
подскажите пожалуйста с помощью какой программы можно легко расчитать потери ЭЭ в сетях 6-10, 0,4 кВ используя схемы замещения, расход по ТП и т.д и т.п
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.2.2009, 18:21
Причина редактирования: Объединение тем
|
|
|
9.1.2011, 18:17
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Комплекс программ РТП 3 предназначен для расчета режимных параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети.
http://www.rtp3.ru/products.htm |
|
|
19.1.2011, 23:35
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Там же расчёт совсем простой, в MS Excel считайте, если много линий нужно просчитать.
Сообщение отредактировал Looking - 19.1.2011, 23:37 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
|
19.1.2011, 23:54
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Там же расчёт совсем простой, в MS Excel считайте, если много линий нужно просчитать. если о потерях напряжения, то да, но тут речь о кВтчас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.1.2011, 8:22
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
если о потерях напряжения, то да, но тут речь о кВтчас U*I*t вроде... Или это кулоны? А, нет - там без напряжения... Сообщение отредактировал Roman D - 20.1.2011, 8:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.1.2011, 9:02
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
U*I*t вроде... Или это кулоны? А, нет - там без напряжения... это не потери, т.к. сразу видно что не учтено сопртивление линии -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
20.1.2011, 11:35
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в книге есть стр. 74, но хотелось бы посчитать имея кВтчас
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry166220 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.1.2011, 12:59
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
ΔUуч = ΔUУд ∙ Sуч ∙ lуч ∙ 10^-3;
где: ΔUуд – удельные потери напряжения; Sуч – полная мощность участка, кВА; lуч – длина участка, м; 1 способ dW = 3*Iмакс*Iмакс*R*τ где Iмакс – максимальная токовая нагрузка, А; R – активное сопротивление линии, Ом; т (тау) – время потерь, ч. Iмакс = W/(Тмакс*1,73*Uном*соsY где W – годовой расход электроэнергии, кВт*ч; Тмакс – время использования максимума, ч. Тмакс = W/Pмакс 2 способ Зная среднеквадратичный ток Iск Iск = Wгод/(Tв*1,73*Uл* соsY Находят dW так dW = 3*Iср*Iср*R*Тв (7) Где Тв – время включения трансформатора, 8760 ч. dWгод = (dW/W)*100, % -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
20.1.2011, 13:05
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это и описано в книге, пост.8 вариант 1 конечно хороший, но отсутствует макс. нагр. и Т -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
20.1.2011, 18:02
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Да, тогда сор, там ней не смотрел))
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
20.1.2011, 18:31
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
это не потери, т.к. сразу видно что не учтено сопртивление линии U - падение напряжения, прямо пропорционально сопротивлению линии.-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.1.2011, 20:14
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Дак мы про падения напряжения, а про потери мощности.
Цитата где: ΔUуд – удельные потери напряжения; это штука по табличкам неплохо определяется) Это вообще удельное падение напряжения на участке в 100м провода. Нет смысла считать, если всё давно посчитано. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:45 |
|