Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

освещение чердака

yu139
сообщение 27.1.2011, 10:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20693



уважаемые проектировщики! подскажите пожалуйста, обычный жилой дом, делаем освещение чердака. Прокладку осуществляем по строительным конструкциям в ПВХ трубе и кабелем ВВГнг...правильно? перечитала ПУЭ, как я поняла на троссах прокладываем только если кабелем с оболочкой из горючих материалов...а если не горючий то можно прокладвывать по конструкциям...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2011, 11:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2.1.69
там говорится о том, если в трубах - горючие, негорючие на любой высоте
если защищенные (например в рукаве) то только негорючие на любой высоте
про конструкции там чет ничего не нашел


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yu139
сообщение 27.1.2011, 11:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20693



вот и я что-то совсем запуталась...(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2011, 11:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



делайте в ПВХ трубах по конструкциям указанным кабелем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yu139
сообщение 27.1.2011, 11:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20693



спасибо)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 27.1.2011, 19:46
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(yu139 @ 27.1.2011, 13:52) *
уважаемые проектировщики! подскажите пожалуйста, обычный жилой дом, делаем освещение чердака. Прокладку осуществляем по строительным конструкциям в ПВХ трубе и кабелем ВВГнг...правильно? перечитала ПУЭ, как я поняла на троссах прокладываем только если кабелем с оболочкой из горючих материалов...а если не горючий то можно прокладвывать по конструкциям...

Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемая 'yu139'
Предлагаю уточнить, что за помещение называете "чердаком" для Вашего случая, так как по ПУЭ чердак это Цитата:
"2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из сгораемых материалов.
Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения." Конец цитаты.
В жилых домах чердаки как правило являются скопищем пожароопасного хлама, выкинуть который жильцам жалко, в надежде, что а вдруг пригодится. Я выполняю в металлических трубах и металорукаве если сечение жил не более 2,5кв.мм., если это ЧЕРДАК по ПУЭ. Выключатели освещения выносим из чердачного помещения на лестничный пролет. (ПУЭ п.7.1.53)
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yu139
сообщение 28.1.2011, 14:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20693



спасибо за ответ! да, у нас чердак, по поводу выключателей также. установку производим на л/кл последних этажей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены