освещение чердака |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
освещение чердака |
27.1.2011, 10:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 |
уважаемые проектировщики! подскажите пожалуйста, обычный жилой дом, делаем освещение чердака. Прокладку осуществляем по строительным конструкциям в ПВХ трубе и кабелем ВВГнг...правильно? перечитала ПУЭ, как я поняла на троссах прокладываем только если кабелем с оболочкой из горючих материалов...а если не горючий то можно прокладвывать по конструкциям...
|
|
|
|
27.1.2011, 11:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.1.69
там говорится о том, если в трубах - горючие, негорючие на любой высоте если защищенные (например в рукаве) то только негорючие на любой высоте про конструкции там чет ничего не нашел -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.1.2011, 11:12
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 |
вот и я что-то совсем запуталась...(
|
|
|
27.1.2011, 11:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
делайте в ПВХ трубах по конструкциям указанным кабелем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
27.1.2011, 11:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 |
спасибо)))
|
|
|
27.1.2011, 19:46
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
уважаемые проектировщики! подскажите пожалуйста, обычный жилой дом, делаем освещение чердака. Прокладку осуществляем по строительным конструкциям в ПВХ трубе и кабелем ВВГнг...правильно? перечитала ПУЭ, как я поняла на троссах прокладываем только если кабелем с оболочкой из горючих материалов...а если не горючий то можно прокладвывать по конструкциям... Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемая 'yu139' Предлагаю уточнить, что за помещение называете "чердаком" для Вашего случая, так как по ПУЭ чердак это Цитата: "2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из сгораемых материалов. Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения." Конец цитаты. В жилых домах чердаки как правило являются скопищем пожароопасного хлама, выкинуть который жильцам жалко, в надежде, что а вдруг пригодится. Я выполняю в металлических трубах и металорукаве если сечение жил не более 2,5кв.мм., если это ЧЕРДАК по ПУЭ. Выключатели освещения выносим из чердачного помещения на лестничный пролет. (ПУЭ п.7.1.53) С уважением. |
|
|
28.1.2011, 14:42
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 |
спасибо за ответ! да, у нас чердак, по поводу выключателей также. установку производим на л/кл последних этажей.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:43 |
|