Установленая и расчетные мощности. Выбор кабеля.

WormJiM
сообщение 27.1.2011, 10:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



Что-то я туплю...

А по-какому току необходимо выбирать сечение кабеля по номинальному или расчетному вот два случая.

1 случай:
Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А

Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А)

2 случай:
Щит на много потребителей (компы) общая мощность 25 кВт, Кс=0,4 т.е Рр=10кВт, -> Iн=38А, Iр=15А

Выбирать тоже по току 38А? т.е но номинальному??? Выбран кабель ВВГнг 5х25 (с учетом длинны и потерь)

Зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2011, 11:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



выбирается по расчетному, но никто не запрещает (кроме того кто платит) выбрать по установленному
1. арифметику не проверял, выбор не корректен, т.к. могут быть ещё коэффициенты от способа прокладки, а также по моему 273 боьше 250 и 120 не катит
2.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.1.2011, 11:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(с2н5он @ 27.1.2011, 11:12) *
выбирается по расчетному, но никто не запрещает (кроме того кто платит) выбрать по установленному
1. арифметику не проверял, выбор не корректен, т.к. могут быть ещё коэффициенты от способа прокладки, а также по моему 273 боьше 250 и 120 не катит

вы не обратили внимание на то, что кабелей указано 2 в параллель

а вообще лучше брать по большему току, в данном случае номинальному, т.к. потребители могут увеличить мощности своего оборудования до заявленной(номинальной)

Сообщение отредактировал belok5 - 27.1.2011, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 27.1.2011, 12:05
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



если кабель групповой сети, то расчет для него ведете по установленной мощности, коэф спроса в этом случае не учитывается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 27.1.2011, 12:13
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(WormJiM @ 27.1.2011, 10:46) *
1 случай:
Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А

Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А)


А почему Кс=0,6? Потребитель то ОДИН! Если его подключают, то по кабелю пойдет Iн=455А и он (кабель) должен этот ток выдержать. 5х120 держит 250 А, а 2 таких кабеля держат 500А