Что-то я туплю...
А по-какому току необходимо выбирать сечение кабеля по номинальному или расчетному вот два случая. 1 случай: Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А) 2 случай: Щит на много потребителей (компы) общая мощность 25 кВт, Кс=0,4 т.е Рр=10кВт, -> Iн=38А, Iр=15А Выбирать тоже по току 38А? т.е но номинальному??? Выбран кабель ВВГнг 5х25 (с учетом длинны и потерь) Зарание спасибо. |
|
|
|
27.1.2011, 11:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
выбирается по расчетному, но никто не запрещает (кроме того кто платит) выбрать по установленному
1. арифметику не проверял, выбор не корректен, т.к. могут быть ещё коэффициенты от способа прокладки, а также по моему 273 боьше 250 и 120 не катит 2. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.1.2011, 11:30
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
выбирается по расчетному, но никто не запрещает (кроме того кто платит) выбрать по установленному 1. арифметику не проверял, выбор не корректен, т.к. могут быть ещё коэффициенты от способа прокладки, а также по моему 273 боьше 250 и 120 не катит вы не обратили внимание на то, что кабелей указано 2 в параллель а вообще лучше брать по большему току, в данном случае номинальному, т.к. потребители могут увеличить мощности своего оборудования до заявленной(номинальной) Сообщение отредактировал belok5 - 27.1.2011, 11:32 |
|
|
27.1.2011, 12:05
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
если кабель групповой сети, то расчет для него ведете по установленной мощности, коэф спроса в этом случае не учитывается
|
|
|
|
27.1.2011, 12:13
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
1 случай: Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А) А почему Кс=0,6? Потребитель то ОДИН! Если его подключают, то по кабелю пойдет Iн=455А и он (кабель) должен этот ток выдержать. 5х120 держит 250 А, а 2 таких кабеля держат 500А |
|
|