Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключения тенов , тиристорное управление

urah
сообщение 28.1.2011, 11:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20496



Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста схему подключения тенов через тиристоры ,сеть однофазная 220 в,тен 7кВт. Магнитный пускатель слишком громко включается. Заранее спасибо Юрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.1.2011, 12:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Поставте твердотельное реле,схема подключения не сложней чем у пускателя smoke.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.1.2011, 12:37


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
urah
сообщение 28.1.2011, 12:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20496



Спасибо но что такое за реле и тихо ли оно включается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 28.1.2011, 12:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Бесшумно ! Это, грубо говоря, полупроводниковое реле.
Ну, например такое

Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 28.1.2011, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
urah
сообщение 28.1.2011, 12:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20496



Понятно но можно ли сделать его самому. Имею много тиристоров ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.1.2011, 13:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Проблем особых быть не должно.Два тиристора встречно параллельно.
Или тиристор и диодный мост.Для однофазной сети.


Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.1.2011, 13:15


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
urah
сообщение 28.1.2011, 13:11
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20496



А можно поподробнее чайнику .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.1.2011, 13:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Чайнику проще поставить твердотельное реле,некоторые реле еще и мошность ТЭНов регулируют.
1 Сеть однофазная?
2 Тиристоры какие?
3 Управлять тиристорами как будите?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
urah
сообщение 28.1.2011, 13:46
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20496



Тиристоры к примеру ПТЛ50, тч40, без диодного моста, сеть однофазная 220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.1.2011, 13:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(urah @ 28.1.2011, 17:46) *
Тиристоры к примеру ПТЛ50, тч40, без диодного моста, сеть однофазная 220.

При такой цене 720руб*2=1440руб http://www.chipdip.ru/product/tch40-9-374.aspx
Заниматься самодельщиной нет никакого смысла. Ставьте твердотельное реле и не партесь.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.1.2011, 13:59


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.1.2011, 14:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



http://www.owen.ru/text/33142154


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
urah
сообщение 28.1.2011, 14:45
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20496



Спасибо Андрей я понял вместо оптопары подключу термодатчик и все дела. А тиристоров у меня много.
Вернуться в начало страницы