Все отключено, кабель под напряжением

antno
сообщение 27.1.2011, 15:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Сегодня звонил начальник, сказал не можем разобраться с пожарными насосами. На посту управления напряжение есть даже при отключенном рубильнике на ВРУ. Может ли быть питание прямо с кабеля, минуя ВРУ


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.1.2011, 16:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Всё возможно в этом мире...



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2011, 16:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так пусть посмотрят до вводного рубильника что нибудь присоединено, если нет возможно второе питание есть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 27.1.2011, 17:20
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(antno @ 27.1.2011, 18:11) *
Сегодня звонил начальник, сказал не можем разобраться с пожарными насосами. На посту управления напряжение есть даже при отключенном рубильнике на ВРУ. Может ли быть питание прямо с кабеля, минуя ВРУ

Здравствуйте все.
Одна из причин - наведенное напряжение. Если кабель проложен рядом с другим силовым кабелем особенно с высоковольтным по которому течет ток, то вполне возможно наличие наведенного напряжения. Если же
в цепь наведенки включить нагрузку, (например лампу накаливания ватт 60-100), то напряжение резко садится до нулевой. В контрольных цепях при длинных трассах кабеля (250-и более метров), проложенные рядом с силовыми, зачастую маломощные контакторы/пускатели/реле еще могут включаться, а при попытке отключить их, из-за наведенки контактор не отключается, так как напряжение удержания контактора 0,5-0,7 от номинального, при маленьком токе. Последний раз столкнулся совсем недавно, в контрольном кабеле была наведенка и контактор не выключался дистанционно.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.1.2011, 19:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Согласен с предыдущим оратором. был у меня случай, когда цепь управления, по которой должно было ползать 24 вольта, и мело наведенку аж на 90 В!!! разумеется, оборудование не работало корректно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 27.1.2011, 20:30
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Ну как бы то ни было, завтра приеду туда, будем искать. Но хоть понял на что мне обратить внимание.


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 27.1.2011, 22:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



на самом деле пожарные насосы запитываются отдельно. тоесть врезка идет перед вру. так же на них должно быть АВР.
удачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2011, 23:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(OBON @ 27.1.2011, 17:20) *
Здравствуйте все.
Одна из причин - наведенное напряжение.

откуда наведенка если вводной рубильник отключен?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.1.2011, 9:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



кабели цепи управления могут идти по трассе с кучей непонятных кабелей совсем другого назначения. не факт, что ВРУ единственное на предприятии; да и вводной кабель может быть проложен вместе с кабелем цепей управления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 28.1.2011, 16:09
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(OBON @ 27.1.2011, 17:20) *
В контрольных цепях при длинных трассах кабеля (250-и более метров), проложенные рядом с силовыми, зачастую маломощные контакторы/пускатели/реле еще могут включаться, а при попытке отключить их, из-за наведенки контактор не отключается, так как напряжение удержания контактора 0,5-0,7 от номинального, при маленьком токе. Последний раз столкнулся совсем недавно, в контрольном кабеле была наведенка и контактор не выключался дистанционно.
С уважением.


OBON как считаете если контрольные цепи выполнять экранированным кабелем напр. КВВГЭ можно ли избежать наведенки? На проектируемом объекте получаются длинные цепи для управления контакторами освещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 28.1.2011, 16:43
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(~Слава~ @ 28.1.2011, 19:09) *
OBON как считаете если контрольные цепи выполнять экранированным кабелем напр. КВВГЭ можно ли избежать наведенки? На проектируемом объекте получаются длинные цепи для управления контакторами освещения.

Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый '~Слава~'
Экранирование один из действенных способов избавиться от наведенки. Но это работает только до прокладки кабеля на стадии проектирования, когда этот эффект наведенки ожидается и прогнозируется. По факту же бывает кабель уже проложен без экрана как в проекте, на замену нет денег и времени, а ситуация выплывает при наладке когда надо сдавать объект. При этом контрольные кабели проложены пучками и вперемешку с силовыми до 16кв.мм. Если есть возможность по трассе отделить этот "наведенный" кабель от других, то также можно избавиться от наведенки. Но к сожалению не всегда это возможно сделать без значительных трудозатрат. Помогает включение лампы ватт на 25-40 параллельно с катушкой пускателя/контактора, благо эта лампа еще будет как дополнительная сигнализация, то есть надо попробовать увеличить нагрузку питания по этой цепи, а при отключении пускателя чтобы напряжение сажала эта параллельно включенная нагрузка. Мы например выкрутились "малой кровью ". У 14-жильного кабеля 5 жил были в резерве, т.е. не задействованы. Вот эти 5 жил скрутили вместе и с одной стороны заземлили, (жалкое подобие экрана) и помогло. Но это все же не совсем надежно.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 28.1.2011, 17:00
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Я дико извиняюсь, но нашли. они просто отключали не те автоматы icon_smile.gif
Сейчас под напряжением нашел и откинул то что нужно...и никаких наводок


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_макс_*_*
сообщение 28.1.2011, 17:08
Сообщение #13





Гости






Был когда-то подобный случай... Произошёл пожар на производстве, соответсвенно, все силовые кабеля проходившие через это пожарище (а их было порядка 30-ти, с сечением от 16 до 95 мм2), подлежали замене. На подстанции кабеля были обесточены, и я при непосредственном перепиливании онных кабелей ножовкой, вдруг получаю оглушительный хлопок со вспышкой! Учитывая, что работа велась с лесов, на высоте порядка 6-7 метров, сказать, что я был испуган - считай не сказать ничего. Дальнейшее разбирательство показало, что напряжению именно на том кабеле было взяться неоткуда - всё было выключено. Тоже тогда решили, что наведёнка, т.к. частично по этой трассе в работу уже были включены силовые кабеля и притом с немалым сечением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_макс_*_*
сообщение 28.1.2011, 17:11
Сообщение #14





Гости






Такое тоже бывает icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 28.1.2011, 17:53
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(OBON @ 28.1.2011, 16:43) *
Помогает включение лампы ватт на 25-40 параллельно с катушкой пускателя/контактора, благо эта лампа еще будет как дополнительная сигнализация, то есть надо попробовать увеличить нагрузку питания по этой цепи, а при отключении пускателя чтобы напряжение сажала эта параллельно включенная нагрузка.



Подбил экономику вот что получилось:
1) КВВГ-(14х1,5) 1м стоит примерно 80р
2) КВВГЭ-(14х1,5) 1м - 92р
Необходимо 500м итого
1) 40 т.р.
2) 46 т.р.
Решил использовать КВВГ. Паралельно включить светильник 40Вт направленного освещения, кот. будет подсвечивать группу кнопочных выключателей контакторов при их включении, и бороться с наведенкой при выкл.
OBON Спасибо за совет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 28.1.2011, 20:45
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Все нашли, отключили, разобрались..Короче 2 фидера АПВ 3х35+1х16, от каждого запитаны 1 пожарный насос, и 1 хозяйственный (отопление здания), каждый движок по 35 кВт всего 4 штуки. На момент отключения пожарных, оба хозяйственных в работе были...
Все присутствующие монтеры-пожарники при запитанном фидере отказались лезть в орешки и рассоединять, а отключить возможности нет - здание разморозится. Пришлось лично..по одной фазе. Сам не пойму как, но ухитрился настолько аккуратно и ювелирно проделать сию операцию, что даже почти не искрило. Не знаю кто больше нервничал, я или наблюдающие..


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko120
сообщение 8.2.2011, 19:20
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 21423



Цитата(с2н5он @ 27.1.2011, 23:09) *
откуда наведенка если вводной рубильник отключен?

А Вам не знакомо такое понятие как токи Фуко? Объясняю- блуждающие токи, вследствии наведения их от соседне проложеного кабеля под большой нагрузкой. Учите физику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.2.2011, 21:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(niko120 @ 8.2.2011, 19:20) *
А Вам не знакомо такое понятие как токи Фуко? Объясняю- блуждающие токи, вследствии наведения их от соседне проложеного кабеля под большой нагрузкой. Учите физику.

Фуко занимался блуждающими токами или вихревыми?
От соседних кабелей наводятся заблуждающиеся токи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.2.2011, 0:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 8.2.2011, 21:32) *
От соседних кабелей наводятся заблуждающиеся токи?

заблудившиеся icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.2.2011, 16:32
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Сходный случай из практики:
ПС 110/35/10 кВ ОРУ-35 кВ
контрольный кабель между двумя РШ на расстоянии около 30 м, проложен в земле, кажется 10 жильный
с двух сторон откинут полностью, одна жила в обрыве и на ней (на одной!) напряжение около 100 В с двух сторон и прилично кусается, на наведенку как-то не похоже
Причину не нашли, т.к. кабель "похоронили" и проложили новый
Вернуться в начало страницы