Гость__эдуард 1973_*_*
сообщение 29.1.2011, 21:17
Сообщение #1





Гости






дайте пожалуйста ссылку на какой нибудь нормативный документ чтобы списать автоматические выключатели и контакторы 80-х годов выпуска
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 30.1.2011, 23:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



смотришь в паспорт изделия. драг металлы (серебро и медь) сдается и списывается на металлолом - официально и проводится через бухгалтерию остальное на выброс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 31.1.2011, 18:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Все списания проходят через бухгалтерию, при условие что оборудование висит на балансе, малоценка можно списывать в течение месяца,в настоящий момент под малооценку попадают материлы стоимостью до 18 тысяч, их можно списывать сразу после получения со склада. А что бы списать пишите служебную записку, при благоприятном исходе получите в бухгалтерии акт на списание и всё. Серебро отдельно, медь отдельно, остальное в металлолом.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_эдуард 1973_*_*
сообщение 31.1.2011, 18:56
Сообщение #4





Гости






мне нужен нормативный документ чтото типа гост в котором указан срок службы оборудования. одно дело списать другое дело доказать начальству что это необходимо сделать. я хочу заменить оборудование на новое а старье выкинуть оно уже достало но как всегда электричество финаннсируется по остаточному принципу помогите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 31.1.2011, 20:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



срок службы указан в паспортных данных. если паспорта нет, то на сайте производителя такая инфа должна быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2011, 23:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



создаете комиссию для проведения тех. освидетельствования п.1.6.7 ПТЭЭП по результатм делаете вывод о возможности дальнейшей эксплуатации
если у начальства нет желания, то все Ваши порывы бесполезны


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.2.2011, 20:32
Сообщение #7





Гости






Цитата(belok5 @ 31.1.2011, 20:22) *
срок службы указан в паспортных данных. если паспорта нет, то на сайте производителя такая инфа должна быть

В абсолютно подавляющем количестве случаев в паспортовах на электрооборудование такого рода не указывается срок службы и в 80 годах не было никаких сайтов, а сегодняшние заводы, даже которые приемники старых не рекламируют и не рсполагают на своих сайтах подобной информацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 1.2.2011, 21:38
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(с2н5он @ 31.1.2011, 23:01) *
создаете комиссию для проведения тех. освидетельствования п.1.6.7 ПТЭЭП

Это касается больше основного оборудования, так как проводить техническое освидетельствование магнитному пускателю никто здравомыслящий не будет. Мелочь списывается на основании акта, подписанного электромонтёром, выполнявший осмотр и, по сути, диагностику списываемого оборудования и его руководителем. По крайней мере наших бухгалтеров это устраивает. Если речь идёт о списании силового трансформатора, распредустройства или электродвигателя основного технологического оборудования, то только заключением комиссии, проводящей техническое обследование.
Цитата
если у начальства нет желания, то все Ваши порывы бесполезны

Не согласен. На то мы и работаем, чтобы подводить наше руководство к принятию правильного решения. Заключение комиссии зависит только от того, насколько грамотно и в полном объёме составлена техническая документация, подготавливаемая для проведения технического освидетельствования. Председатель комиссии, когда выносит решение о результате технического освидетельствования, много раз подумает, прежде отписать - Признать годным к дальнейшей эксплуатации сроком на ... лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 1.2.2011, 22:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость @ 1.2.2011, 20:32) *
В абсолютно подавляющем количестве случаев в паспортовах на электрооборудование такого рода не указывается срок службы и в 80 годах не было никаких сайтов, а сегодняшние заводы, даже которые приемники старых не рекламируют и не рсполагают на своих сайтах подобной информацией.

зная марку и модель аппарата, можно найти просто соответствующую инфу в сети. у любого аппарата есть срок безаварийной работы, который тем меньше, чем дольше аппарат в работе. так что узнать, сколько положено пускателю или автомату - к примеру - можно, надо просто посидеть и поискать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.2.2011, 22:15
Сообщение #10





Гости






Цитата(belok5 @ 1.2.2011, 22:07) *
зная марку и модель аппарата, можно найти просто соответствующую инфу в сети. у любого аппарата есть срок безаварийной работы, который тем меньше, чем дольше аппарат в работе. так что узнать, сколько положено пускателю или автомату - к примеру - можно, надо просто посидеть и поискать

Если Вы уверены в своих суждениях, определите срок службы автоматов АП50-3МТ, АЕ20-46, ВА 47-29информации по этим аппаратам много, только срок службы не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 2.2.2011, 12:48
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Раньше в ходу были листки "Информэлектро". Есть они и сейчас http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_DocClass=57257 хотя Вам желательно то что было раньше. Не факт что там везде указан срок службы, но к примеру на автоматы АЕ черненьким по беленькому написано "Срок службы - 10 лет"


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 2.2.2011, 13:34
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(Гость @ 1.2.2011, 20:32) *
В абсолютно подавляющем количестве случаев в паспортовах на электрооборудование такого рода не указывается срок службы и в 80 годах не было никаких сайтов, а сегодняшние заводы, даже которые приемники старых не рекламируют и не рсполагают на своих сайтах подобной информацией.

Всё гораздо проще!

Любой: пускатель, реле, контактор имеет такую характеристику, как гарантированное количество срабатывания при нагрузке.
Через серебрянные контакты пускателя, ток силой 10 А, может коммутироваться, порядка N-раз, а через медные (китайские) N/1000 раз, и т.д.

Любые автоматы, так же имеют гарантированное количество отключений по перегрузке.
Так, что если они (автоматы и пускатели) Вас достали, то количество их срабатываний давно перевалило за пределы живучести, плюс усталость металла.
Вот и пляшите от этого параметра.

Типа создаёте комиссию и реально составляете Акт на списание оборудования, в любой бухгалтерии есть РЫБА этого Акта.
В состав комисси (обычно не менее 3-х человек) должны обязательно входить 1. Иванов (электрик), 2. Петров (гл. энергетик), Сидоров (гл. механик) или (гл. инженер)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2011, 13:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DmitriyMon @ 2.2.2011, 13:34) *
Всё гораздо проще!

Так, что если они (автоматы и пускатели) Вас достали, то количество их срабатываний давно перевалило за пределы живучести, плюс усталость металла.

откуда такая уверенность? чем обосновано?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 2.2.2011, 16:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



По памяти, в одном из справочников энергетика попалась мне такая инфа, " Автомат АП-50, гарантированное число выкл/вкл 49000", а из практики.
редко из этих АПшеке, кто 100 циклов переживет, и это реальность icon_sad.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2011, 16:55
Сообщение #15





Гости






Цитата(Andrey59 @ 2.2.2011, 12:48) *
Раньше в ходу были листки "Информэлектро". Есть они и сейчас http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_DocClass=57257 хотя Вам желательно то что было раньше. Не факт что там везде указан срок службы, но к примеру на автоматы АЕ черненьким по беленькому написано "Срок службы - 10 лет"

Где написано, не нашел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2011, 16:56
Сообщение #16





Гости






Цитата(сергей_абрамов @ 2.2.2011, 16:46) *
По памяти, в одном из справочников энергетика попалась мне такая инфа, " Автомат АП-50, гарантированное число выкл/вкл 49000", а из практики.
редко из этих АПшеке, кто 100 циклов переживет, и это реальность icon_sad.gif

Ага и счетчик с каждым автоматом поставить icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 2.2.2011, 17:05
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(с2н5он @ 2.2.2011, 13:51) *
откуда такая уверенность? чем обосновано?

Уверенность в безнаказанности порождает халатное отношение к своим прямым обязанностям.

Обоснованием послужит тщательный анализ работы конкретного оборудования:
-по какой причине (ОПЯТЬ) стоит или стало оборудование
а) оператор станка Иванов , в очередной 110-ый раз, отломал кнопку, затем замкнуло и сгорел пускатель ( по какой причине он туда полез, и ведь только у него происходит это......, халатность-наказать......, а оборудование без пускателя работать не будет. Обоснование №1 - Служебка на стол
б) загудел мотор (проверил - отгорела контактная пара на пускатете, в запасе нет, да их в принципе НЕТ).
Обоснование №2 - Служебка на стол
-общее количество простоев оборудования за смену и, конкретно, по какой причине
а) выбивает вводной автомат (замерил токи потребления и т.д. - внорме, всё равно выбивает, поставил аналогичный (с другого заведомо исправного станка) - работает). Обоснование №3 - Служебка на стол.
Думаю, дочтаточно!

На самом деле, говорить начальству, что оборудование работает плохо, надо бы обновить - это собственноручно рыть себе яму.
Если начнётся разбор "полётов", крайним останется именно ослуживающий персонал.

Любые предложения нововведения в оборудование должны подкрепляться конкретными цифрами - это расход, производительность, время окупаемости, доход.
В противном случае даже разговаривать на эту тему не будут.
Зачастую, при безграмотном нововведении и отсутствии нужной квалиффикации обслуживающего персонала, дохода от него можно вообще не получить - вернуть бы вложенное...

Сам, много раз списывал двигатели, трансформаторы, морально-устаревшее оборудование, но вот чтоб автоматы или контакторы....., в таком случае, под это дело списывать: откушенные скрутки, изоляцию проводов, предохранители, винты от клемников, пыль с оборудования и т.д.

Интересно только, а как бухгалтерия это будет проводить?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 3.2.2011, 0:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(Гость @ 2.2.2011, 15:55) *
Где написано, не нашел?

Прикрепленный файл  АЕ20_АЕ20М.PDF ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 659
К примеру здесь в технических данных на 11стр.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.2.2011, 8:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость @ 1.2.2011, 22:15) *
Если Вы уверены в своих суждениях, определите срок службы автоматов АП50-3МТ, АЕ20-46, ВА 47-29информации по этим аппаратам много, только срок службы не нашел.


опередили)) пост выше явно доказывает, что данные найти можно

Сообщение отредактировал belok5 - 3.2.2011, 8:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему