Уровни напряжений 6кВ.

Лёха
сообщение 8.11.2006, 15:52
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь, по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженерюга
сообщение 9.11.2006, 22:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 8.11.2006
Из: Кузбасс
Пользователь №: 7475



Цитата(Лёха)
Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь,  по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать?

мах 6,3 кВ ( с учетом падения напрядения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 9.11.2006, 23:52
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



По идее это должно быть оговорено в договоре с электроснабжающей организацией.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 10.11.2006, 19:47
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Да в договоре нигде не написано. По идее должно быть в ГОСТе. В одном ГОСТЕ я нашёл, что напряжение должно быть в пределах +-5% от номинала. А для 6кВ номиналом считать что - 6, 6,2 или 6,5? Должно быть это расписано в госте 721-77, но я так его и не нашёл. Ровно 6кВ - такое напряжение мы нигде не держим, так как оно явно слишком низкое, постоянные жалобы. В среднем на шинах держим по 6,4. В принципе, такое устраивает всех. Но всё равно хотелось бы знать, какое оно должно быть по стандартам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженерюга
сообщение 10.11.2006, 21:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 8.11.2006
Из: Кузбасс
Пользователь №: 7475



если ты потребитель то есть правила технич. экспл. электр установок потреб.
там сказано что напряжение на шинах РУ должно поддерживаться в пределах 100-105 % от номинального значения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения