![]() заземление и уравнивание потенциалов , в чем разница? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() заземление и уравнивание потенциалов , в чем разница? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Всем здраствуйте! Не могу понять в чем разница между заземлением и проводником уравнивания потенциалов?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Разницы как таковой нет.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Ну тогда чем отличается выравнивание потенциалов в квартире от заземления)
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Roman NV_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Система уравнивания потенциалов- это электрическое соединение всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением между собой.
Т.е. у них получается будет равный потенциал относительно друг друга. Заземление- это электрическое соединение всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением, с заземлителем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Ага)) И система уравнивания потенциалов должна быть заземлена...)
т.к. При попадении потенциала на одну из частей системы, вся она будет под напряжением. Отличаются только названием. Сообщение отредактировал Looking - 3.2.2011, 16:42 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вот что говорит ПУЭ:
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов. 1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ага)) И система уравнивания потенциалов должна быть заземлена...) т.к. При попадении потенциала на одну из частей системы, вся она будет под напряжением. Отличаются только названием. При попадании потенциала на одну из частей системы, этот же потенциал появится на всех частях системы, а значит и не будет разности потенциалов между частями системы, в независимости от того, заземлена она, или нет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Ага)) И система уравнивания потенциалов должна быть заземлена...) т.к. При попадении потенциала на одну из частей системы, вся она будет под напряжением. Отличаются только названием. Вам бы внимательно изучить гл.1.7 ПУЭ и все станет на свои места. Пока Вы мечетесь в названиях, путая и не понимая их смысл и назначение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Если вся система будет под напряжением в 220В, то значит вас не ударит током?, ведь пол будет под меньшам потенциалом.
Уравнивание потенциалов не заземляется только если работать с линией под напряжением, когда кабинка соединяется с фазным проводом. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Если вся система будет под напряжением в 220В, то значит вас не ударит током?, ведь пол будет под меньшам потенциалом. а если вы в диэлектрических ботах одновременно тронули разные части системы, находящиеся под напряжением 220(по аварии, например?)? вот для этого выравнивание и необходимо, если уравнивание не сработало (по той же аварии РЕ или PEN проводник порвало) или если на пол попало, то вас и без гусиного шага не дернет( в пределах системы выравнивания) Сообщение отредактировал belok5 - 4.2.2011, 23:06 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Если вся система будет под напряжением в 220В, то значит вас не ударит током?, ведь пол будет под меньшам потенциалом. Уравнивание потенциалов не заземляется только если работать с линией под напряжением, когда кабинка соединяется с фазным проводом. Бред.Вы мечетесь в названиях, путая и не понимая их смысл и назначение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Да не мечусь я и не путаю) просто все варианты точно не перепишу тут)
А в общем говорю. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
Гость_Гость2_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2012 Из: Russia Пользователь №: 26344 ![]() |
Электромагнитная совместимость обеспечивается лучше при заземлении токовых цепей на панели. В этом случае уровень импульсных помех, воздействующих на терминал по токовым цепям при коммутациях и КЗ ниже, чем при заземлении токовых цепей на РУ.
При КЗ на РУ на заземляющем устройстве распределение потенциалов неравномерное. Чем дальше разнесены точки заземления токовых цепей, тем больше разность потенциалов между ними. Эта разность потенциалов естественно выносится на панель, куда эти цепи приходят. При заземлении на панели токовых цепей этого не происходит. Если не получается выполнить заземление токовых цепей на панели ПУЭ не разрешает, то необходимо выполнить два условия: - сделать заземляющее устройство таким, чтобы уровень импульсных помех не превышал допустимых значений; - испытать терминал, на который приходят токовые цепи, заземленные в разных точках РУ, на воздействие максимальным напряжением, котрое может быть при КЗ на РУ, по входам токовых цепей. Во всех случаях необходимо правильно выполнять заземляющее устройство, чтобы обеспечивалась не только электробезопасность, но и ЭМС. Борисов Р. -------------------- Нестандартный тимбилдинг для вас и ваших сотрудников
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 15:13 |
|
![]() |