Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление и уравнивание потенциалов , в чем разница?

Артем Тольятти
сообщение 2.2.2011, 15:14
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Всем здраствуйте! Не могу понять в чем разница между заземлением и проводником уравнивания потенциалов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 2.2.2011, 21:14
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Разницы как таковой нет.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2011, 21:47
Сообщение #3





Гости






Цитата(Looking @ 2.2.2011, 21:14) *
Разницы как таковой нет.

Это как это нет? Это разные по назначению вещи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 3.2.2011, 12:10
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Ну тогда чем отличается выравнивание потенциалов в квартире от заземления)


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Roman NV_*_*
сообщение 3.2.2011, 12:53
Сообщение #5





Гости






Система уравнивания потенциалов- это электрическое соединение всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением между собой.
Т.е. у них получается будет равный потенциал относительно друг друга.

Заземление- это электрическое соединение всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением, с заземлителем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 3.2.2011, 16:40
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Ага)) И система уравнивания потенциалов должна быть заземлена...)
т.к. При попадении потенциала на одну из частей системы, вся она будет под напряжением.
Отличаются только названием.

Сообщение отредактировал Looking - 3.2.2011, 16:42


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.2.2011, 17:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вот что говорит ПУЭ:
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.

Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.

1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.2.2011, 17:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Looking @ 3.2.2011, 18:40) *
Ага)) И система уравнивания потенциалов должна быть заземлена...)
т.к. При попадении потенциала на одну из частей системы, вся она будет под напряжением.
Отличаются только названием.


При попадании потенциала на одну из частей системы, этот же потенциал появится на всех частях системы, а значит и не будет разности потенциалов между частями системы, в независимости от того, заземлена она, или нет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2011, 19:58
Сообщение #9





Гости






Цитата(Looking @ 3.2.2011, 16:40) *
Ага)) И система уравнивания потенциалов должна быть заземлена...)
т.к. При попадении потенциала на одну из частей системы, вся она будет под напряжением.
Отличаются только названием.

Вам бы внимательно изучить гл.1.7 ПУЭ и все станет на свои места. Пока Вы мечетесь в названиях, путая и не понимая их смысл и назначение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 4.2.2011, 17:39
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Если вся система будет под напряжением в 220В, то значит вас не ударит током?, ведь пол будет под меньшам потенциалом.
Уравнивание потенциалов не заземляется только если работать с линией под напряжением, когда кабинка соединяется с фазным проводом.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.2.2011, 23:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Looking @ 4.2.2011, 17:39) *
Если вся система будет под напряжением в 220В, то значит вас не ударит током?, ведь пол будет под меньшам потенциалом.

а если вы в диэлектрических ботах одновременно тронули разные части системы, находящиеся под напряжением 220(по аварии, например?)? вот для этого выравнивание и необходимо, если уравнивание не сработало (по той же аварии РЕ или PEN проводник порвало)
или если на пол попало, то вас и без гусиного шага не дернет( в пределах системы выравнивания)

Сообщение отредактировал belok5 - 4.2.2011, 23:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2011, 13:00
Сообщение #12





Гости






Цитата(Looking @ 4.2.2011, 17:39) *
Если вся система будет под напряжением в 220В, то значит вас не ударит током?, ведь пол будет под меньшам потенциалом.
Уравнивание потенциалов не заземляется только если работать с линией под напряжением, когда кабинка соединяется с фазным проводом.

Бред.Вы мечетесь в названиях, путая и не понимая их смысл и назначение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 5.2.2011, 22:14
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Да не мечусь я и не путаю) просто все варианты точно не перепишу тут)
А в общем говорю.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость2_*
сообщение 11.10.2011, 16:35
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость @ 5.2.2011, 13:00) *
Бред.Вы мечетесь в названиях, путая и не понимая их смысл и назначение.

Объясните неэлектрику в чем разница, чтобы не метаться и и не путать, ПУЭ для меня все равно непонятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Accidlize
сообщение 13.3.2012, 16:23
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.3.2012
Из: Russia
Пользователь №: 26344



Электромагнитная совместимость обеспечивается лучше при заземлении токовых цепей на панели. В этом случае уровень импульсных помех, воздействующих на терминал по токовым цепям при коммутациях и КЗ ниже, чем при заземлении токовых цепей на РУ.
При КЗ на РУ на заземляющем устройстве распределение потенциалов неравномерное. Чем дальше разнесены точки заземления токовых цепей, тем больше разность потенциалов между ними. Эта разность потенциалов естественно выносится на панель, куда эти цепи приходят. При заземлении на панели токовых цепей этого не происходит.
Если не получается выполнить заземление токовых цепей на панели ПУЭ не разрешает, то необходимо выполнить два условия:
- сделать заземляющее устройство таким, чтобы уровень импульсных помех не превышал допустимых значений;
- испытать терминал, на который приходят токовые цепи, заземленные в разных точках РУ, на воздействие максимальным напряжением, котрое может быть при КЗ на РУ, по входам токовых цепей.
Во всех случаях необходимо правильно выполнять заземляющее устройство, чтобы обеспечивалась не только электробезопасность, но и ЭМС.
Борисов Р.


--------------------
Нестандартный тимбилдинг для вас и ваших сотрудников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 15:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены