![]() Уровни напряжений 6кВ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Уровни напряжений 6кВ. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь, по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.11.2006 Из: Кузбасс Пользователь №: 7475 ![]() |
Цитата(Лёха) Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь, по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать? мах 6,3 кВ ( с учетом падения напрядения) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
По идее это должно быть оговорено в договоре с электроснабжающей организацией.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
Да в договоре нигде не написано. По идее должно быть в ГОСТе. В одном ГОСТЕ я нашёл, что напряжение должно быть в пределах +-5% от номинала. А для 6кВ номиналом считать что - 6, 6,2 или 6,5? Должно быть это расписано в госте 721-77, но я так его и не нашёл. Ровно 6кВ - такое напряжение мы нигде не держим, так как оно явно слишком низкое, постоянные жалобы. В среднем на шинах держим по 6,4. В принципе, такое устраивает всех. Но всё равно хотелось бы знать, какое оно должно быть по стандартам.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.11.2006 Из: Кузбасс Пользователь №: 7475 ![]() |
если ты потребитель то есть правила технич. экспл. электр установок потреб.
там сказано что напряжение на шинах РУ должно поддерживаться в пределах 100-105 % от номинального значения |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 22:11 |
|
![]() |