Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
324 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!

alexlo13
сообщение 2.2.2011, 23:04
Сообщение #2461


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 14.1.2010
Из: Украина
Пользователь №: 16909



Кто мне может объяснить, почему ни кто не использует транзисторы STGW40NC60KD, чем они хуже полтиников? На какие критерии надо обращать внимание? Я смотрю на ток при ста градусах, на какое напряжение они рассчитаны, скорость в кГц-х и в последнее время на импульсный ток. Что в них не так??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 3.2.2011, 2:02
Сообщение #2462


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Цитата
ни кто не использует транзисторы STGW40NC60KD

Меняю этих STGW40NC60KD 8 штук на 8 штук IRGP50B60PD1- если вы с Украины. Ключи эти более на частотники подходят.

Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 2:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexlo13
сообщение 3.2.2011, 10:08
Сообщение #2463


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 14.1.2010
Из: Украина
Пользователь №: 16909



Цитата(yjriy @ 3.2.2011, 1:02) *
Меняю этих STGW40NC60KD 8 штук на 8 штук IRGP50B60PD1- если вы с Украины. Ключи эти более на частотники подходят.

Я их еще не покупал, просто в прайсах этого года они типа как есть в наличии, в глаза я их не видел. Хотел купить себе на прошлых выходных, но мне по ним не чего не сказали, я естественно за ними и не поехал. Поэтому какого они качества сказать не могу. Если они все таки есть в наличии и не перемаркированые, то с удовольствием поменяюсь. Ну, а вообще их можно использовать в Квакин сварочник и в резонансник или есть какие-то подводные камни?

Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.2.2011, 10:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qaki
сообщение 3.2.2011, 20:25
Сообщение #2464


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 961
Регистрация: 19.2.2008
Пользователь №: 10507



Цитата(alexlo13 @ 3.2.2011, 10:08) *
Ну, а вообще их можно использовать в Квакин сварочник и в резонансник или есть какие-то подводные камни?

Конечно можно использовать, но без экстрима за 200 А.

Сообщение отредактировал qaki - 3.2.2011, 20:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexlo13
сообщение 3.2.2011, 21:36
Сообщение #2465


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 14.1.2010
Из: Украина
Пользователь №: 16909



Цитата(qaki @ 3.2.2011, 19:25) *
Конечно можно использовать, но без экстрима за 200 А.

Огромное спасибо, мне и 180А собственно с запасом хватает! Больше 160А ни когда и не ставил, разве что на полуавтомате!

yjriy
Юрий, если у Вас еще есть желание обменяться, скиньте в личку свое мыло!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 3.2.2011, 21:56
Сообщение #2466


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



мыло и сотовый кинул- пиши. Фотосы этих ключей не помешали-бы. У меня оригиналы.

Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 21:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
golub
сообщение 3.2.2011, 23:22
Сообщение #2467


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2393
Регистрация: 3.4.2007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469



На прдажу штуки 3 не будет? PD1


--------------------
Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexlo13
сообщение 3.2.2011, 23:47
Сообщение #2468


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 14.1.2010
Из: Украина
Пользователь №: 16909



Цитата(yjriy @ 3.2.2011, 20:56) *
мыло и сотовый кинул- пиши. Фотосы этих ключей не помешали-бы. У меня оригиналы.

Давно уже ответил на мыло!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 4.2.2011, 0:01
Сообщение #2469


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Цитата
штуки 3 не будет? PD1

Не, нету- хотел поменять их из-за крепкости STGW40NC60KD на козе в частотнике. они для этого и заточены. В сварочнике греются больше тормознутых полтильников 50U, но еще не решил
Игорь могу подогнать иксус 24N60 без диода

Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2011, 0:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ua3ipf
сообщение 4.2.2011, 17:31
Сообщение #2470


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 26.3.2008
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811



Цитата(lompa @ 13.1.2011, 14:13) *
Удалось ли вам устранить перекос, если да, то как? У меня похожая проблема.


Перекос пропал после нормального подключения всей схемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alvid
сообщение 6.2.2011, 9:53
Сообщение #2471


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 23.8.2010
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254



Всем доброго времени суток, прошу помощи в диагностике неисправности блока питания ПА№3 электровоза, БП и БУ сделан по мотивам Юрия, при подключении к БУ попутал линии 21и 12 вольт (к тому же подал 21вольт на ОС БУ), в результате случился БАХ с выгоранием дорожек, 3844 и взрывом оптопары pc817, после восстановления дорожек и замены неисправных деталей БП завелся но начал издавать треск, который исходит то ли от первички то ли от силового транзистора, сделал видео, качество не очень, зато очень хорошо слышно звук( http://ifolder.ru/21693671 ), поменял после этого силовой транзистор, 3844, кондер в силовой части и перемотал транс, сделав его на етд39(раньше был на сердечнике поменьше из компового БП), звук не ушел. подсознательно понимаю, что что-то лезет в районе 50-100 герц но не могу понять откуда...

Сообщение отредактировал Alvid - 6.2.2011, 12:11


--------------------
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
golub
сообщение 6.2.2011, 11:16
Сообщение #2472


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2393
Регистрация: 3.4.2007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469



Что б ссылки были активны, про пробелы надо не забывать.


--------------------
Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 6.2.2011, 13:29
Сообщение #2473


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



В общем- то в личку я те отписывал почему транзюки лускают при включении в обратноходах, хотя до этого. может и работал. После устранения пожара возможен очередной пожар на этой- же плате. Причина- при горении дорожек и радиокомпонентов в некоторых местах возникает металлизация и как следствие утечки в этих местах. Результат повторный бах. На трансе нужно увеличить индуктивность. С таким разгоном тока и регулировкой ООС по традиционно медленной 1-й ноге он и постреливает частенько icon_cry.gif
Провал напруги пр включении на максимальной скорости обсуждался, но лечение разгоном тока ключа не всегда есть Гуд- результат выгорание блока питания
Лечение: перевод на регулировку по мгновенному значению- по3 ноге или поставить на протягу отдельный блок. Но даже по той схеме он прекрасно работает у многих полуавтоматчиков при увеличении индуктивности до 400 мкГн

Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2011, 13:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alvid
сообщение 6.2.2011, 13:45
Сообщение #2474


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 23.8.2010
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254



1. Транзистор не вышел из строя, хотя для надежности я его и заменил,
2. предлагаемый вами вариант - переделка регулировки шим не совсем подходит, хочется узнать что случилось с работавшей платой, металлизации не наблюдаю, между дорожками процарапал иголкой, индуктивность увеличивал, разницы не заметил, осцилл у меня на малые напряжения-контролировать силовую часть не могу, буду наверное ваять делитель для контроля.....


--------------------
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 13:52
Сообщение #2475


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 26.3.2008
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811



Знатоки есть вопрос!!!
Можно ли подавать силу с такими эпюрами на ключах,
мин и макс прямо на печках?
и второй:выходят из строя IGBT по не известной причине, в любом положении задатчика тока при первом касании
болванки электродом,после нескольких месяцев работы девайса.
Транзисторы(по вертикали)умирают без "БАХА",отключается автомат.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPS
сообщение 6.2.2011, 14:42
Сообщение #2476


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Регистрация: 23.5.2009
Пользователь №: 14604



Цитата(ua3ipf @ 6.2.2011, 14:52) *
Знатоки есть вопрос!!!
Можно ли подавать силу с такими эпюрами на ключах,
мин и макс прямо на печках?
и второй:выходят из строя IGBT по не известной причине, в любом положении задатчика тока при первом касании
болванки электродом,после нескольких месяцев работы девайса.
Транзисторы(по вертикали)умирают без "БАХА",отключается автомат.

Чтобы безопасно проверить сигнал на качество перед тем как подать на силу полное напряжение я всегда предлагаю такой вариант, на силу подаешь вольт 25-40 с током ампера 3, на концах висит шунт 0,15 Ома и смотришь сигнал непосредственно на затвор-эмиттер ключа. Покажи мне два фотоса один при мин. второй при мах. тогда будем толковать дальше, заодно покажу 6 фотосов присланных мне по почте, там еще не разобрались с проблемой потому как человек на работе ваяет аппарат а сейчас выходные. Кстати может кто уже проходил такое дело - отзовитесь.


Пока есть время покажу на примере как можно влететь с ключами если смотреть красоту сигнала без хитрых проверок.
Первые два фотоса это типа твоих - вроде как и пошли бы на первый взгляд.
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


А теперь те же картинки но под нагрузкой шунтом и питании 25 вольт. Тоже вроде бы покатит.
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


А вот теперь прикол - вот это мы видим на затворе ключа. А видим мы транзисторную старуху с косой, а картинки на первом и втором фотосе вроде как и ничего были.


Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Как раз вот те незначительные косячки появились именно под нагрузкой и в затвор пришли пиками делающими сквозняк. Поэтому я никогда не понимал людей которые показывают сигналик с ШИМа и спрашивающих - а можно уже 220 вольт подавать в силу?
И я всегда рекомендую проверять аппараты на пониженном питании и нагрузкой 0,15Ома, видно что будет при подаче полного и уже можно настроить резонанс и посмотреть на какой частоте он будет.

Сообщение отредактировал ZPS - 6.2.2011, 14:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 15:57
Сообщение #2477


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 26.3.2008
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811




И я всегда рекомендую проверять аппараты на пониженном питании и нагрузкой 0,15Ома, видно что будет при подаче полного и уже можно настроить резонанс и посмотреть на какой частоте он будет.
[/quote]
Собственно я так и делаю.
К сварочным хвостам скрепку ,амперметр с шунтом,силу с двух аккомуляторв,24v
и вывожу резонанс.
В среднем получаю на четырёх собранных аппаратах 28КГЦ.
Сейчас на столе два,один покойник, жду транзисторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexlo13
сообщение 6.2.2011, 16:15
Сообщение #2478


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 14.1.2010
Из: Украина
Пользователь №: 16909



Цитата(ZPS @ 6.2.2011, 13:42) *
Как раз вот те незначительные косячки появились именно под нагрузкой и в затвор пришли пиками делающими сквозняк.

Полностью согласен!! Только есть вопрос, какие основные причины их появления и методы борьбы с ними?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPS
сообщение 6.2.2011, 17:12
Сообщение #2479


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Регистрация: 23.5.2009
Пользователь №: 14604



Цитата(ua3ipf @ 6.2.2011, 15:57) *
И я всегда рекомендую проверять аппараты на пониженном питании и нагрузкой 0,15Ома, видно что будет при подаче полного и уже можно настроить резонанс и посмотреть на какой частоте он будет.

Собственно я так и делаю.
К сварочным хвостам скрепку ,амперметр с шунтом,силу с двух аккомуляторв,24v
и вывожу резонанс.
В среднем получаю на четырёх собранных аппаратах 28КГЦ.
Сейчас на столе два,один покойник, жду транзисторы.

Я раньше тоже скрепку ставил, но перешел только на шунт.

Цитата(alexlo13 @ 6.2.2011, 16:15) *
Полностью согласен!! Только есть вопрос, какие основные причины их появления и методы борьбы с ними?

У меня таких проблем не было, сейчас как раз с хозяином аппарата дистанционно и будем искать причину, я почему и написал у кого что было похоже на это дело и нашлось решение - отпишитесь. У меня есть подозрение на одну вещь, но проверка покажет. Естественно как найдем козявку, отпишимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 17:13
Сообщение #2480


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 26.3.2008
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811



Цитата(ZPS @ 6.2.2011, 17:08) *
Я раньше тоже скрепку ставил, но перешел только на шунт.

А в чём разница? Скрепка раскалится-вот и сопротивление.
Хотя нихром 5и миллиметровый в диаметре есть,014ом.

Сообщение отредактировал ua3ipf - 6.2.2011, 17:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

324 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 8:55
Rambler's Top100     