Щит деления PEN проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит деления PEN проводника |
3.2.2011, 16:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 21364 |
Прошла проверка Ростехнадзора, выявлено ряд нарушений. В частности:
В щите деления PEN проводника питающей линии: • цветность РЕ проводников не соответствует требованиям правил. • занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии. • цветность PEN проводника питающей линии не соответствует требованиям правил. Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения? P.S. Просьба не пинать |
|
|
|
3.2.2011, 17:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения? P.S. Просьба не пинать 1. зеленый, желтозеленый 2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до 25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2 3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.2.2011, 23:42
Сообщение
#3
|
Гости |
1. зеленый, желтозеленый 2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до [b]25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2[/b] 3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании В правила потрудитесь посмотреть! 1, 3. зеленым обозначается фаза "В" в трехфазных цепях. ПУЭ п. 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 2. Про сечение PEN спрашивали, а вас куда понесло? |
|
|
3.2.2011, 23:54
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата • занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии. Перемычка N называется. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
4.2.2011, 0:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В правила потрудитесь посмотреть! ГОСТ читайте 3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Примечания: 1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов: - зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах; - светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах. насчет ПУЭ сейчас не скажу, не под руками насчет сечения - если сечение фазного проводника меньше 16, то PEN равен фазному и т.д. Перемычка N называется. а не РЕ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2011, 8:41
Сообщение
#6
|
Гости |
ГОСТ читайте 3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Примечания: 1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов: - зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах; - светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах. насчет ПУЭ сейчас не скажу, не под руками насчет сечения - если сечение фазного проводника меньше 16, то PEN равен фазному и т.д. а не РЕ? Глядите на свой ответ. 1. зеленый, желтозеленый Откуда взялся просто зеленый? Ни в ГОСТ и ни в ПУЭ этого нет. пункт из ПУЭ вам приведен. В ПУЭ п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Перемычка между шиной РЕ и N это N проводник. Посмотрите куда присоединяется PEN. |
|
|
4.2.2011, 9:51
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника. |
|
|
|
4.2.2011, 11:11
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПУЭ 2.1.31. спасибо, это имел ввиду Глядите на свой ответ. 1. Откуда взялся просто зеленый? Ни в ГОСТ и ни в ПУЭ этого нет. пункт из ПУЭ вам приведен. 2. В ПУЭ п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 3. Перемычка между шиной РЕ и N это N проводник. Посмотрите куда присоединяется PEN. 1. просто добавил из практики, попадается и зеленый 2. а в отднофазных? 3. согласен, ошибся 3. 7.1.45 в однофазных N равен фазному -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.2.2011, 13:52
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2011, 15:39
Сообщение
#10
|
Гости |
ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника. Это какая редакция ПУЭ? 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. |
|
|
|
4.2.2011, 16:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Это какая редакция ПУЭ? 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Тут про Фому (расцветка), а вы про Ерему (назначение) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2011, 19:07
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
4.2.2011, 19:46
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Получается не вас, сорри
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
6.2.2011, 7:42
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Это какая редакция ПУЭ? 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. вроде последняя, у меня в печатной форме не такое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
6.2.2011, 8:41
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
7.2.2011, 9:31
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Это какая редакция ПУЭ? 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями. 2008 (Новосибирск, Сибирское университетское издательство) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:45 |
|