![]() посоветуйте пожалуйста способы прокладки КЛ-35кВ в стесненных условиях через канал. , прокладка КЛ 35 кВ под дорогой(вся трасса) и через канал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() посоветуйте пожалуйста способы прокладки КЛ-35кВ в стесненных условиях через канал. , прокладка КЛ 35 кВ под дорогой(вся трасса) и через канал |
Гость_Гость_Magic woman_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Делаем проект, проектное решение как таковое еще не принято, поскольку трасса длинной почти 8км проходит в очень стесненных условиях и в нескольких местах пересекается с каналом, будет ли критичным проложить ей всю под дорогой, если да, то каким способом? Латок, траншея, подскажите нормативные документы.
В отношении пересечений с каналом, где можно посмотреть информацию по данному решению? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
не видя план и профиль трассы ответ дать сложно. насчет прохода под каналом:опять же надо смотреть план и профиль, ширина канала, глубина, требования заказчика (допускает ли он подводную прокладку, а если да ,то надо ему искать подрядчика, имеющего право проведения и соответсвующее оборудование по этим работам; или же прокол под каналом; или делать переход ВЛ)
|
![]() |
|
Гость_Гость_Magic woman_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
на данный момент-съёмки нет, план только 2000ик, трасса проходит по улицам города с очень узкими тротуарами и дорогой , полно пересечек с коммуникациями.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Magic woman_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
а что делать с самой трассой? как лучше прокладывать кабель,в латках или просто в траншею?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
на пересечениях с коммуникациями и в стесненных условиях прокладывайте в трубах (а/ц, п/Э). ПУЭ гл. 2.3
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так щас в этих условиях (город) не проблема - связисты вон проколы делают на глубине 5 м.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21421 ![]() |
так там все коммуникации проложены уже..получается закладывать на протяжении всей трассы в трубе на глубине метра 2-3???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21421 ![]() |
Это итак понятно, вопрос в другом, это единственное решение, которое может быть? есть смысл проложить кабельную трассу под дорогой в трубе?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
всю под дорогой? не очень практично
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
8км по городу трасса платиновая будет,проектируйте им газотурбинный генератор .
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 22:01 |
|
![]() |