Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 ![]() |
Дана такая схема.
![]() На фазах А и С установлены ТТ. Фактическая мощность нагрузки на каждый 3.5 ВА. В 0 подключается догрузочный резистор сопротивлением 0,08 Ом, мощностью 2ВА. Какая фактическая можность с учётом установки догрузочного резистора будет идти на каждый ТТ? 5.5 ВА или 4.5 ВА? Попрошу дать ответ с аргументацией или ссылкой на литературу. Важно обоснование. Заранее благодарю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
догрузочный резистор сопротивлением 0,08 Ом, мощностью 2ВА. Мощностью 2ВА или на нём выделяется мощность 2ВА? В первом случае задача некорректна и не имеет решения, во втором - просто некорректна, поскольку на резисторе выделяется активная мощность, измеряемая в ваттах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
На фазах А и С установлены ТТ. Фактическая мощность нагрузки на каждый 3.5 ВА. В 0 подключается догрузочный резистор сопротивлением 0,08 Ом, мощностью 2ВА. Какая фактическая можность с учётом установки догрузочного резистора будет идти на каждый ТТ? 5.5 ВА или 4.5 ВА? Попрошу дать ответ с аргументацией или ссылкой на литературу. Важно обоснование. Заранее благодарю. Честно говоря, я недопонимаю суть вопроса. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Попрошу дать ответ с аргументацией или ссылкой на литературу. Важно обоснование. Заранее благодарю. Хм-м... Фраза "...0,08 Ом 2 ВА" не совсем понятна (Roman D совершенно прав.) Еще: Rн а <> Rн в <> R0? Т.е. это наиболее общий случай? Чтобы решить задачу, необходимо или 0,08 Ом перевести в ВА, или 3,5 ВА перевести в Омы. Обычно для перевода Ом (Zн) в ВА (Sн) используют величину номинального вторичного тока ТТ, а у Вас о токах ни слова. Сформулируйте вопрос корректно. Дайте все данные задачи, пожалуйста. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А кто заставляет Вас ставить догрузочные резисторы они тт у вас и так в классе при нагрузке S2ном=3,5 ВА (хотя вот по этому ГОСТ 7746-2001. немного не дотягивают до S2ном=3,75ВА) у автора похоже вторичная нагрузка S2ном=5ВА или Zном=0,2ома это номинальная нагрузка на тт больше +20% неззя и менее 0,15 ом(3,75ВА) тоже неззя по госту, при добавке последовательно R 0,08ом или 2ВА. вообще я б не ставил этот довесок. Не забывайте про счетчик точнее его характеристики его минимальное чутье ,смотрите в справочниках на счетчики, так что этот довесок только погрешность добавит и недоучет. Если нужна постоянная точность измерения. ставьте тт с меньшим вторичным током клаcса 0,5s/ Также учитывайте сопротивление провода токовых цепей их длинна и сечение до 4метров ф2,5мм2==0,028ом. больше 4метров -4мм2 Вот это РД 34.09.101-94, тоже почитайте. Из практики скажу ГОСТ и РД "не дружат между собою".
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 ![]() |
А кто заставляет Вас ставить догрузочные резисторы они тт у вас и так в классе при нагрузке S2ном=3,5 ВА (хотя вот по этому ГОСТ 7746-2001. немного не дотягивают до S2ном=3,75ВА) у автора похоже вторичная нагрузка S2ном=5ВА или Zном=0,2ома это номинальная нагрузка на тт больше +20% неззя и менее 0,15 ом(3,75ВА) тоже неззя по госту, при добавке последовательно R 0,08ом или 2ВА. вообще я б не ставил этот довесок. Не забывайте про счетчик точнее его характеристики его минимальное чутье ,смотрите в справочниках на счетчики, так что этот довесок только погрешность добавит и недоучет. Если нужна постоянная точность измерения. ставьте тт с меньшим вторичным током клаcса 0,5s/ Также учитывайте сопротивление провода токовых цепей их длинна и сечение до 4метров ф2,5мм2==0,028ом. больше 4метров -4мм2 Вот это РД 34.09.101-94, тоже почитайте. Из практики скажу ГОСТ и РД "не дружат между собою". Вторичная нагрузка S2ном=10ВА. Iном=5 А Заставляет ставить заказчик. Изначально ставились догрузочные резисторы в фазы А и С, но заказчик пожелал поставить один в нулевой провод. Марка резистора МР 3021-Т-5А-2 ВА. Вот я и спрашиваю, если например поставить в каждую фазу по такому резистору то нагрузка на каждый ТТ вместе с ним составит 3,5+2=5,5ВА - 55% Но я ведь ставлю не на фазу, а на 0. Тогда не совсем понятно, что будет. 3,5+2 или пойдёт только половина мощности на каждый ТТ, 3,5+1 на первый и 3,5+1 на второй ТТ Сообщение отредактировал VGarev - 8.2.2011, 9:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Но я ведь ставлю не на фазу, а на 0. Тогда не совсем понятно, что будет. 3,5+2 или пойдёт только половина мощности на каждый ТТ, 3,5+1 на первый и 3,5+1 на второй ТТ Все не так просто. Здесь работает не простая алгебра, а векторная. Поэтому (...здесь пропущены рассчеты), если Вы поставите Rд в фазу, то, таки да, нагрузка на фазу ТТ будет равна 5,5 ВА. А вот если поставите такой же Rд в "ноль", то нагрузка на каждый ТТ будет равна 4,83 ВА -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 ![]() |
Все не так просто. Здесь работает не простая алгебра, а векторная. Поэтому (...здесь пропущены рассчеты), если Вы поставите Rд в фазу, то, таки да, нагрузка на фазу ТТ будет равна 5,5 ВА. А вот если поставите такой же Rд в "ноль", то нагрузка на каждый ТТ будет равна 4,83 ВА Я нашёл похожую информацию. Можно чуть чуть поподробнее....Plese! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Где-то так:
![]() Хочу добавить, что все эти рассчеты относятся к случаю симметричного режима сети (трехфазная симметричная нагрузка, или трехфазное замыкание.) Для несимметричных режимов (например - междуфазные замыкания) нагрузки на ТТ будут иные. Но, т.к. речь шла о цепях измерения (учета), то рассмотрен именно он. Рассчетами нагрузки ТТ в не симметричных режимах занимаются релейщики. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 ![]() |
Спасибо, друг! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |