Прочерк в таблице ПУЭ , Что означает?

~Слава~
сообщение 10.2.2011, 16:59
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Подскажите почему в таблице 1.3.12 стоят прочерки напротив нек-рых позиций?
У меня 5 одножильных кабелей в одном пучке к группе электроприемников (щит). Напротив моих условий прочерк. Как его воспринимать?
Еще непонятна логика этой таблицы,если укладывать однослойно одножильные кабели (5шт.) коэффициент снижения 0,6 однако при пучке прочерк (но должен быть коэф. более 0,6 т.к. значения в столбце уменьшаются сверху вниз). Теплоотдача при пучке хуже чем при однослойной прокладке, а коэффициенты "лучше" с точки зрения допустимо длительного тока. Или я что-то не понимаю?

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.2.2011, 17:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 10.2.2011, 19:33
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Это значит поправочный коэффициент не используется.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 10.2.2011, 22:47
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



А где логика? однослойно используется а в пучках нет? Кстати в таблице по допустимо длит. токам тоже есть прочерки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.2.2011, 23:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(~Слава~ @ 10.2.2011, 16:59) *
Подскажите почему в таблице 1.3.12 стоят прочерки напротив нек-рых позиций?

В случае с пучками - понимаю как не используемые, ввиду плохой теплоотдачи (коэф использования там >=0.7)
Цитата
У меня 5 одножильных кабелей в одном пучке к группе электроприемников (щит). Напротив моих условий прочерк. Как его воспринимать?
Т.е. коэф. принимаете >= 0.7?
Цитата
Еще непонятна логика этой таблицы,если укладывать однослойно одножильные кабели (5шт.) коэффициент снижения 0,6 однако при пучке прочерк
Однослойно - есть возможность охлаждения, при пучке - нет.
Цитата
Теплоотдача при пучке хуже чем при однослойной прокладке, а коэффициенты "лучше" с точки зрения допустимо длительного тока. Или я что-то не понимаю?
А столбцы то разные - в первом коэф. использования "до", а во втором "после" 0.7 , а после 0.7 может оказаться и 0.9 и 1.00
имхо конечно.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 11.2.2011, 14:54
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Однослойно - есть возможность охлаждения, при пучке - нет.
Что-же теперь провода нельзя пучком эти уложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 11.2.2011, 15:04
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(haramamburu @ 10.2.2011, 23:35) *
В случае с пучками - понимаю как не используемые, ввиду плохой теплоотдачи (коэф использования там >=0.7)

Т. е. вы хотите сказать что этот способ прокладки не рекомендуется?
Цитата(haramamburu @ 10.2.2011, 23:35) *
Т.е. коэф. принимаете >= 0.7?

Коэф. исп. может быть менее 0,7 (распред. щит), но точно не отдельный электроприемник. Более подходит группа ЭП

Цитата(haramamburu @ 10.2.2011, 23:35) *
А столбцы то разные - в первом коэф. использования "до", а во втором "после" 0.7 , а после 0.7 может оказаться и 0.9 и 1.00
имхо конечно.

В моем случае скорее подходит второй столбец. Мне кажется что 0,9 и 1 при пучке не может быть, т.к. при однослойной прокладке уже 0,67..


Цитата(Артем Тольятти @ 11.2.2011, 14:54) *
Однослойно - есть возможность охлаждения, при пучке - нет.
Что-же теперь провода нельзя пучком эти уложить?


Уложить можно. А доп. длит. ток получается непонятно как считать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 11.2.2011, 16:51
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Дак конечно не понятно, ведь теплопроводность у изоляции проводков очень плохая, и центральные провода в пучке будут перегреваться)


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....