9.2.2011, 23:28
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта? А кто сказал, что есть такая функция, пересчитывать надо самим Насчёт чего не хорошо? Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%. |
|
|
|
10.2.2011, 12:33
Сообщение
#22
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%. В "Нормах..." не написано, что расхождение по измеренному омическому и заводскому должно быть не более 2%. Нормируется между разных фаз: не более 2-х процентов, если в паспорте на транс не указаны иные значения. У нас на некоторые трансы в паспортах даже температура при заводских измерениях не указана, а количество знаков после запятой при измерении омического редко превышает 2. А я при испытаниях по три, иногда четыре цифры снимаю. Вот и сравнивай после этого с заводом.... |
|
|
10.2.2011, 12:53
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
В "Нормах..." не написано, что расхождение по измеренному омическому и заводскому должно быть не более 2%. перед вводом в эксплуатацию и после кап.ремонта: Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя. Значение сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного перерасчета не должно отличаться более чем на 5% от исходных значений. Хоты на практике с заводскими практически не сравниваю - если нет косяков по омикам и Кт. |
|
|
10.2.2011, 14:30
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Согласен, не придираются к этому. Но при проверке трансов 220кВ и выше, я мостом Р333 не пользовался, а измерял методом А и В. Эксплуатация она сама пользуется Р333, ПТФ-1 не у всех имеется.
Мелочовкой я не занимаюсь, она у меня идет только в виде ТСН на ПС. Сообщение отредактировал Uran - 10.2.2011, 14:33 |
|
|
|
10.2.2011, 18:18
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
перед вводом в эксплуатацию и после кап.ремонта: Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя. ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 (с изм. от 2000 и 2005 гг) 6.8 П, К. Измерение сопротивления обмоток постоянному току Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний. Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%. Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенное в паспорте трансформатора. Значения сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчета не должны отличаться более чем на 5% от исходных значений. Неужто я опять ошибся... Мелочовкой я не занимаюсь, она у меня идет только в виде ТСН на ПС. Везёт Вам. А я как раз чернухой занимаюсь: 0,4-6-10-35 кВ, повреждения КЛ, трассировки, подвалы, чердаки... И лишь иногда испытываю оборудование 220 кВ на головной ПС-220. Теперь, наверное, уже не судьба. Всё отошло в МЭС. |
|
|
10.2.2011, 18:45
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Эксплуатация, я думаю не заморачивается приведением к заводским температурам- смысла уже нет.
При новом включении желательно, чтобы все столбцы протокола были заполнены . Сочувствую Вам, может еще переиграют Чубайсовскую реформу... Я сам тоже страдаю, от нее, дома работы нет, мотаюсь по России. Сообщение отредактировал Uran - 10.2.2011, 18:48 |
|
|
11.2.2011, 11:25
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
, я мостом Р333 не пользовался, а измерял методом А и В. при измерениях мощных трансформаторов в нём контакты горят, поэтому не стоит им измерять. А и В - самый надёжный вариант, хотя я в основном ПТФ-1 измеряю. Неужто я опять ошибся... нет. - если касаемо эксплуатации; я выдержку привёл из ПУЭ |
|
|
|
11.2.2011, 11:32
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Теперь уже только ПТФ-1
|
|
|
11.2.2011, 18:54
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%. Невнимательно читали нормативку ненадо их втюхивать в 2 % заводских ,сказано если показания отличаются более половины от данных завода (это не дословно но по сути) перерасчет температурный в омиках он тоже вам не уперся жарко тепло главное чтобы неразнились по обмоткам. -------------------- |
|
|
11.2.2011, 22:32
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Невнимательно читали нормативку ненадо их втюхивать в 2 % заводских ,сказано если показания отличаются более половины от данных завода (это не дословно но по сути) перерасчет температурный в омиках он тоже вам не уперся жарко тепло главное чтобы неразнились по обмоткам. А Вы сами-то поняли че вы написали? Ссылку на вашу нормативку. Я потом свою ссылку. |
|
|
|
11.2.2011, 23:26
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Признаю не прав 50% относится к R из. обмоток ,ваш норматив это ПУЭ-7 гл 1-8-16 п.4,-2% на полученного на таком-же ответвление других фаз. текст после запятой в данном пункте по своей сути считаю неверным разные приборы классы точности полюбому вылезете за 2%,и еще ну нет у вашего заказчика паспорта на трансформатор, вы что протокол ему не выпишите не зная данных именно этого транса ссылаясь на пуэ ?
-------------------- |
|
|
11.2.2011, 23:37
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Не нужно выкручиваться уважаемый.Паспорт на трансформатор всегда есть, тем более трансы теперь с шеф-монтажем.Не было за долгую работу ни одного транса без пачпорта .
|
|
|
12.2.2011, 0:42
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Уран несколько сбавьте свой пыл,насчет выкручиваться , мною признано что я не прав , а ваша бравада определенным опытом, похоже он не богат, за период с 12 января по 11 02.пришлось провести испытания и измерения 11 ктп, и ни на одном объекте данных паспортов ( ранее выд. протоколов)у заказчика небыло ,прежний владелец их просто не отдал. Да и в эксплуатации на сегодняшний день очень много трансов 50х-60х годов, о каком паспорте можно вести речь . В таких ситуациях лично вы отчего будет отталкиваться и на что ссылаться?
-------------------- |
|
|
12.2.2011, 12:17
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я нисколько не бравирую.А вы молодой человек тоже не пылите! Читайте мои топики внимательнее-мелочевкой не занимаюсь (пост 24) вот и ваши непонятки.Если нет заводских протоколов на транс ТСН, бывает такое изредка -заменяют тр-р на старый, я ставлю прочерки.
Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 12:41 |
|
|
12.2.2011, 13:14
Сообщение
#35
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
при измерениях мощных трансформаторов в нём контакты горят, поэтому не стоит им измерять. А и В - самый надёжный вариант В нём контакты горят даже при измерении трансов 630 кВА, причём отчётливо слышно, как рвётся дуга. В основном он у нас на дальней полке живёт. Если бы не МО-62 старый в деревянном ящике, тогда вешалка бы нам была... мелочевкой не занимаюсь (пост 24) вот и ваши непонятки.Если нет заводских протоколов на транс ТСН, бывает такое изредка -заменяют тр-р на старый, я ставлю прочерки. Насчёт паспортов каждый по своему прав. На маленькие трансы за все годы работы видел только пять паспортов всего. А насчёт больших... У нас на ПС два транса стоят ТДТН-40000/220, 1981 года выпуска. Так вот на один из них заводской документации нет. |
|
|
12.2.2011, 13:33
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Насчёт паспортов каждый по своему прав. На маленькие трансы за все годы работы видел только пять паспортов всего. А насчёт больших... У нас на ПС два транса стоят ТДТН-40000/220, 1981 года выпуска. Так вот на один из них заводской документации нет. Вы правы, я не из эксплуатации, я ввожу новое ЭО в работу. Соответственно имеются заводские паспорта на силовые трансы и на ТСН и чтобы не было документации не попадалось такое,за редким исключением для ТСН. А доки на ваши трансы лежат где -то и у кого-то -они ему не нужны, а кому нужны не могут найти. Такое часто встречается. |
|
|
12.2.2011, 14:09
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если нет заводских протоколов на транс ТСН, бывает такое изредка -заменяют тр-р на старый, я ставлю прочерки. Вы прочерк ставите ,а как-же понимать пост №18 о данных к заводской температуре и тоже требование пуэ-7 на что ореентируетесь таки и не ответили ? От себя по новому оборудованию "скакать" легко и просто ,а слово "мелочевка" считаю неуместным по отношению к любому э\о уважаемый пожилой человек.
-------------------- |
|
|
12.2.2011, 15:49
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Че тупите-то, поддали лишка . Когда я измерял мостом Р333 не приводил к заводской температуре, погрешность по любому больше 2% и нет смысла приводить, это имелось ввиду в топике №18.
|
|
|
12.2.2011, 16:54
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Вы по себе не судите насчет алклголизма , оставайтесь при своем, с Вами диалог окончен. Всего доброго.
-------------------- |
|
|
12.2.2011, 18:02
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Всего доброго!
Я полный трезвенник, к моему сожалению |
|
|