![]() Прогрузка автоматов АВВ , Автоматы Tmax, Emax |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прогрузка автоматов АВВ , Автоматы Tmax, Emax |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Что мешает так пообщаться? Я же тут, никуда не ухожу. При регистрации укажу только свой ник, что изменится? ... Мешает, я не знаю с кем общаюсь.Вашего ника уже достаточно... И что же напрягает вас в прогрузке АВ с блоком PR331/P? Отсутствие прогрузочного устройства. Отсутствие желания ознакомиться с методикой прогрузки АВ, коих в инете достаточно. Умение поработать с ручным инструментом и собрать схему прогрузки АВ. Протоколы стандартные подойдут. То что по латинский все обозначения и куча штырьков, в этом ничего страшного нет. У вас есть уставки, которые необходимо выставить на АВ и после их проверить. Выставляется In, для перегрузки выставляется ток расцепителя I1=(0,4-1),In, для МТЗ(селективная защита от к.з.) I2=(0,6-10)In, для ТО (защиты с мгновенным срабатыванием) I3=(1,5-15)In. И все эти уставки проверяются пофазно, с измерением времени срабатывания, а иначе какой смысл прогрузки АВ. В эту проверку входят: проверка исправности трансформаторов(датчиков)тока, исправность электронного блока защиты, целостность первичной цепи АВ. Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 15:24
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Мешает, я не знаю с кем общаюсь.Вашего ника уже достаточно... И что же напрягает вас в прогрузке АВ с блоком PR331/P? Отсутствие прогрузочного устройства. Отсутствие желания ознакомиться с методикой прогрузки АВ, коих в инете достаточно. Умение поработать с ручным инструментом и собрать схему прогрузки АВ. Протоколы стандартные подойдут. То что по латинский все обозначения и куча штырьков, в этом ничего страшного нет. По информации из вашей страницы вам 3 года. Мне 2 года.ник "А". Продолжим общение? Вы, как специалист, поясните мне пожалуйста неучу, сколько проверок действия максимального расцепителя будете проводить на АВ с блоком PR331/P и на каких уставках? Если вас не затруднит привидите так называемую стандартную форму протокола с заполнением данных для аналогичных АВ. Привидете ли наконец требование в НТД проводить проверку по токам перегрузки?Если вы данный замер выполняете, то кем бы вы не были , индивидуальным предпринимателем или работником фирмы, вы берет за эту работу деньги. Мне как потенциальному заказчику интересно знать, за что отдаю свои кровные. Может изобразите на рисунке схему проверки однополюсного выключателя С100 с применением нагрузочного трансформатора, секундомера, трансформатора тока и амперметра? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Ну что ж 2-леток салабон, троллите-успехов в дальнейшем троллизме, не изображайте из себя идиота и не мозольте пальчики.
|
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Ну что ж 2-леток салабон, троллите-успехов в дальнейшем троллизме, не изображайте из себя идиота и не мозольте пальчики. Из вашего профиля: О себе:Uran не указал(а) ничего о себе. Дата рождения: 9 Май 2007 Вот и лопнул мыльный пузырь "специалиста". На хамство хамством не отвечаю. Уровень ваших знаний так и не увидел. Одни слюни и бряцанье медалями юбилейными, деревянными. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Из вашего профиля: О себе:Uran не указал(а) ничего о себе. Дата рождения: 9 Май 2007 Вот и лопнул мыльный пузырь "специалиста". На хамство хамством не отвечаю. Уровень ваших знаний так и не увидел. Одни слюни и бряцанье медалями юбилейными, деревянными. Взаимно, от тебя ваще ничего-пустота надутый пузырь тролля-экзаменатора, з-бавшего бедных студентиков. Мой профиль я не делаю и ни на что я не претендую, мне все равно что там написано. На заборе тоже написано QE{, а за ним дрова. Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 16:04 |
![]() |
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Взаимно, от тебя ваще ничего-пустота надутый пузырь тролля-экзаменатора, з-бавшего бедных студентиков Не вы ли бедьненький студент случаем? Чего пугаетесь то? Если вылезли с нравоучениями, за слова то свои поотвечайте. У меня к вам были конкретные вопросы. Если вы специалист в этой области и с богатым опытом (в чем я очень сильно сомневаюсь), то ответить на мои вопросы могли бы без труда. Если не знаете, так и признайтесь. По крайней мере было бы честно. А вы замите. Стыдно, молодой человек. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Какие вопросы, такие ответы, старик. И не изображайте из себя идиота, что вы не в теме.
|
![]() |
|
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Какие вопросы, такие ответы, старик. И не изображайте из себя идиота, что вы не в теме. Так ответов то не было. Вы же привели нормативный документ, я посмотрел туда и не увидел там того, что вы утверждаете. В какой теме я должен быть? Мне очень интересно откуда вы берете некоторые требования и выдаете их чуть ли как за НТД. А может я на самом деле не в теме. Так и обращаюсь к вам за разъяснениями, а Вы только огрызаетесь и хамите. Некрасиво. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Не нужно напрягаться троль, в нтд все невозможно написать.Если там нет проверки АВ на перегрузку, это не значит, что его не надо проверять. По нашим МИ АВ с ТР проверяются при (3-4)Iнр, АВ с БУРП при 6Iнр.
С детства ненавидел ерников, чистоплюев ехиден типа вас Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 16:26 |
![]() |
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Не нужно напрягаться троль, в нтд все невозможно написать.Если там нет проверки АВ на перегрузку, это не значит, что его не надо проверять. По нашим МИ АВ с ТР проверяются при (3-4)Iнр, АВ с БУРП при 6Iнр. С детства ненавидел ерников, чистоплюев ехиден типа вас А приписка то за чем про того, кого вы ненавидели с детства. И где в моих постах проявились те характеристики, которые вы ненавидите? ![]() Обясните-зачем АВ с ТР проверяются при (3-4)Iнр, АВ с БУРП при 6Iнр, зачем выполнять этот замер в принципе? Что даст вам этот один замер или вы всю время-токовую характеристику будете проверять? Может те ваши методические указания составлены не так? Зачем навязывать заказчикам услугу, которая не прописана в НТД? Представьте, вы покупаете в магазине книгу, а на кассе вам в нагрузку к книге дают и другую и заставляют вас ее тоже оплатить. Не думаю, что вы согласитесь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Вы я смотрю никак не угомонитесь, и путаете х.. с пальцем, какую я услугу, кому я навязываю. Вы сметы на прогрузку АВ видели вообще? Где там подробно все описано, какая операция и сколько стоит?
Нет там такого вообще ![]() ![]() При прогрузе (3-4)Iнр, БУРП при 6Iнр измеряется время отключения АВ, для АВ с БУРП проверяется уставка времени, например:2или 4или 8с, для АВ с ТР по ВТХ проверяется соответствие времени отключения. Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 17:30
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Вы я смотрю никак не угомонитесь, и путаете х.. с пальцем, какую я услугу, кому я навязываю. Вы сметы на прогрузку АВ видели вообще? Где там подробно все описано, какая операция и сколько стоит? Нет там такого вообще ![]() ![]() При прогрузе (3-4)Iнр, БУРП при 6Iнр измеряется время отключения АВ, для АВ с БУРП проверяется уставка времени, например:2или 4или 8с, для АВ с ТР по ВТХ проверяется соответствие времени отключения. С чего бы мне угоманиваться? ![]() ![]() Интересный у вас подход. Хоть ЭМР и ТР прогружай, хоть ниче не прогружай одна цена. Многие и не прогружают мелочь-копейки по смете, а возни хватает. Смета напрямую зависит от затрат на выполняемую работу. Что то вы путаете. ![]() Давайте рассмотрим стандартную вольт-амперную характеристику АВ С16. То, что вы попали в зону при выполнении сего замера еще не очем не говорит. У зоны как известно имеются пределы. При одной и той же величине тока время срабатывания может изменяться в разы. Где гарантия, что при втором, четвертом, восьмом замере времени страбатывания АВ при одном и том же токе полученное значение не уйдет из этой зоны? Так это только при одном значении испытательного тока! Так зачем бороться с ветряными мельницами если ни завод ни ПУЭ не требуют этого. В правилах указаны минимальные и достаточные требования. А УЗО вы случайно не пытаете токами утечки? Извините, что от темы отошел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
О мляя чууется, не только троль баламут,а полный дебил:Давайте рассмотрим стандартную вольт-амперную характеристику АВ С16, я еще время трачу на него...
Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 17:38 |
![]() |
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
О мляя чууется полный дебил:Давайте рассмотрим стандартную вольт-амперную характеристику АВ С16, я еще время трачу на него... Понимаю, трудное детство, ненависть к ехиднам. Как только не знаете как ответить, начинается хамство. Спокойнее, спокойнее, я рядом. Дышите ровнее. Считайте, что чайнику разъясняете. Уж уделите немного времени, не разорвет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Детство было распрекрасным и в меру вольным, таких тупорылых или прикидывающихся, скорее всего второе я еще не встречал. Я ответил на все ваши вопросы...
Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 17:50 |
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Детство было распрекрасным и в меру вольным, таких тупорылых или прикидывающихся, скорее всего второе я еще не встречал. Я ответил на все ваши вопросы... Вижу, что много текста вас дистабилизирует. Главный вопрос остался неотвеченным. Вы описываете как вы это делаете, но не говорите по каким требованиям. Неужели, завтра начнут вес и размеры у АВ мерять, а вдруг пригодится? Повторяю вопрос: Где в НТД указано о необходимости проводить проверку АВ по токам перегрузки? Может другие участники форума помогут, а то у Uran не получается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Ну что демагог, дальше будем Вольтамперки АВ С16 снимать? Какого производителя, марку АВ в студию.
Все это делается только для проверки исправности и годности АВ к эксплуатации. |
![]() |
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Ну что демагог, дальше будем Вольтамперки АВ С16 снимать? Какого производителя, марку АВ в студию. Все это делается только для проверки исправности и годности АВ к эксплуатации. А разве предлагал Вам производить это бессмысленное действие? Наоборот отговаривал. Предлагаю в студию АВ ИЭК ВА 47-29 В10. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 26.3 П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик. В понятие максимального расцепителя входит : ЭМР, ТР, Комбинированный и полупроводниковый. В ПУЭ-7 немного ошиблись написали мгновенный вместо максимальный. АВ ИЭК ВА 47-29 В10, уважающий себя человек такой себе и не поставит, понятно с кем дело имею. Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 18:55 |
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 26.3 П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик. В понятие максимального расцепителя входит : ЭМР, ТР, Комбинированный и полупроводниковый. В ПУЭ-7 немного ошиблись написали мгновенный вместо максимальный. Ай-ай-ай, ПУЭ немного ошиблись! А где тогда посмотреть на понятие максимального расцепителя? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |