![]() АИМ-80 , Срабатывает постоянно при напряжении 45 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АИМ-80 , Срабатывает постоянно при напряжении 45 кВ |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Какая может быть причина срабатывания аппарата при 45 кВ вне зависимости от пробы масла в ванночке (с разного оборудования)????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
может элементарный нагар между электродами.
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
попробуйте в холостую без ячейки включить. только не держите его долго. трансформатор в АИМе не рассчитан на долгую работу. если пробьет при 45 кВ, то наружный осмотр+придется заглянуть внутрь.
есть еще вариант что электроды близко, шаблоном перепроверте. у нас например шаблона нет -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
попробуйте в холостую без ячейки включить. только не держите его долго. трансформатор в АИМе не рассчитан на долгую работу. если пробьет при 45 кВ, то наружный осмотр+придется заглянуть внутрь. есть еще вариант что электроды близко, шаблоном перепроверте. у нас например шаблона нет Без ячейки запрещено включать инструкцией, да и нет смысла, потому что значение напряжения пробоя будет намного ниже, это ж воздух, с него диэлектрик так себе ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Промойте кювету ацетоном и просушите. Результат может порадовать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Без ячейки запрещено включать инструкцией, да и нет смысла, потому что значение напряжения пробоя будет намного ниже, это ж воздух, с него диэлектрик так себе ![]() СОРРРИ. Забыл упомянуть что транс надо вытянуть из корпуса. если снять полностью ячейку то расстояние между выводами получится (точно не помню) больше или равно 15см это расстояние не пробьет и 80кВ поскольку в трансе АИМ-80 и АИМ-90 напряжение получаем с двух выводов по 45 кВ с каждого. изучите поверку АИМа если не верите мне. Но конечно не стоит мучить его до макс напряжения если поднимется до 60 кВ останавливайте понятно что не в АИМе дело а раньше работал нормально? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
СОРРРИ. Забыл упомянуть что транс надо вытянуть из корпуса. если снять полностью ячейку то расстояние между выводами получится (точно не помню) больше или равно 15см это расстояние не пробьет и 80кВ поскольку в трансе АИМ-80 и АИМ-90 напряжение получаем с двух выводов по 45 кВ с каждого. изучите поверку АИМа если не верите мне. Но конечно не стоит мучить его до макс напряжения если поднимется до 60 кВ останавливайте понятно что не в АИМе дело а раньше работал нормально? Да я видел по схеме, что там два последовательно включены. Раньше работал нормально, потом перестал, стоял некоторое время без работы, потом почистили контакты от нагара и начало такое вот происходить. У нас 2 АИМа, в целях эксперимента брали несколько ванночек, пробивали их на рабочем АИМе, эти же ванночки пробовали пробить на нерабочем. В результате, не зависимо от того, какое напряжение пробоя было на рабочем АИМе ( до 45 кВ или больше 45 кВ) на не рабочем, на вольтметре, всегда значение было 45. Сперва думали что вольтметр не откалиброван, но более вероятным кажется, что проблема где-то на латре, может быть токосъёмный контакт рывком где-то перемещается по обмотке и из-за этого напряжение тоже повышается рывком...... Что и приводит к пробою...... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У меня как-то УКД-70 мосрентгеновский отваливался раньше положенного на хх. Тупо отрегулировал.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 7:48 |
|
![]() |