Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
9.2.2011, 1:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20535 |
Здраствуйте! Помогите с ответом на такие вопросы.
1.Трансформатор 6/0,4кВ 160 кВА Напряжение на строне НН при включении тр-ра без нагрузки Uао=226В Uво=230В Uсо=228В Uав=401В Uвс=403В Uса=400В После подключении потребителей (нагрузки) - Uао=224В Uво=226В Uсо=227В Uав=460В Uвс=380В Uса=480В. Это второй случай за последний месяц. После первого думал что проблемы с прибором - заменил батарею. Но после второго случая не знаю в чем проблема. 2. Трансформатор 6/0,4кВ 100 кВА без нагрузки напряжение нормальное. После подключения нагрузки повышается линейное и фазное напряжение В ТП (у потребителей до 250-260В) КЗ в линиях нет так как ток по фазах 40-60А и на нулю 12А. Я думаю что здесь проблемы с трансформатором Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал megavolt77 - 9.2.2011, 19:29 |
|
|
|
9.2.2011, 9:19
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Это может быть обычный перекос фаз, но на нуневом проводе поял. напряжение, по этому фазное не сильно отличается, а линейное сильно, под нагрузкой.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
17.2.2011, 15:45
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
- проверте надежность контактов на фазах трансформатора только не переусердствуйте а то вывернете шпильки
- проверте контакты на протяжении всего "нуля" - измерение сопротивления обмоток постоянному току даст конечно полную картину БЫло когда-то похожее на 1000кВА, то там были заметны следы перегрева на контакте с шиной. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
Гость_Гость_Sashok_*_* |
17.2.2011, 21:15
Сообщение
#4
|
Гости |
Либо от неравномерной нагрузки,либо отгнил контур заземления,12 А на "ноле" - это много,такого быть не должно. Замеры на ТП?(КТП,ЗТП...) На линии скрутки - тепловизор покажет,где утечка
|
|
|
|
19.2.2011, 8:51
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20535 |
Первый вопрос - ЗТП
Второй вопрос - КТП , ВЛ Сообщение отредактировал megavolt77 - 19.2.2011, 8:51 |
|
|
19.2.2011, 9:16
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А может ли быть, что меняется напряжение на высокой стороне? Например, на районной подстанции.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.2.2011, 9:55
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Ток в нуле это нормальное явление при неравномерной нагрузке. Для этого ноль и предназначен. Но при наличии плохих соединений в нуле получаем падение напряжения, а это уже сдвиг нуля и перекос фаз соответственно.
ПО стороне ВН, если там предохранители, проверьте их целостность. Если бы скакало напряжение по стороне ВН то и на ХХ напряжение было бы разное. А что там за потребители? К ним ноль приходит кабелем? Проверьте и на стороне потребителей все контакты. Но все таки для начала омики я бы проверил, а потом плясал бы дальше. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
19.2.2011, 15:20
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21624 |
Пост Sashok - это я написал
Было два случая похожих, были виноваты трансы,особенно 6/0.4Кв,зачастую переключают 10Кв на треугольник и используют как шестёрку. Один был с малым разбросом как у тебя,а второй на Х.Х. давал норму,а при вкл. любого фидера давал страшный перекос |
|
|
19.2.2011, 19:20
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21581 |
такой перекос восновном происходит при плохом "0" контакте, у меня при оперативном переключении вообще забыли "0" посадить на место, в итоге в розетках 220 В оказалось 310 В (но все это просходит при подключении нагрузки, без нагрузки напряжение =220) разбирались с этой проблемой минут 20.
Сообщение отредактировал cfift - 19.2.2011, 19:21 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 9:27 |
|