Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение

megavolt77
сообщение 9.2.2011, 1:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20535



Здраствуйте! Помогите с ответом на такие вопросы.
1.Трансформатор 6/0,4кВ 160 кВА Напряжение на строне НН при включении тр-ра без нагрузки Uао=226В Uво=230В Uсо=228В Uав=401В Uвс=403В Uса=400В
После подключении потребителей (нагрузки) - Uао=224В Uво=226В Uсо=227В Uав=460В Uвс=380В Uса=480В. Это второй случай за последний месяц. После первого думал что проблемы с прибором - заменил батарею. Но после второго случая не знаю в чем проблема.
2. Трансформатор 6/0,4кВ 100 кВА без нагрузки напряжение нормальное. После подключения нагрузки повышается линейное и фазное напряжение В ТП (у потребителей до 250-260В) КЗ в линиях нет так как ток по фазах 40-60А и на нулю 12А. Я думаю что здесь проблемы с трансформатором
Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал megavolt77 - 9.2.2011, 19:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 9.2.2011, 9:19
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Это может быть обычный перекос фаз, но на нуневом проводе поял. напряжение, по этому фазное не сильно отличается, а линейное сильно, под нагрузкой.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 17.2.2011, 15:45
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



- проверте надежность контактов на фазах трансформатора только не переусердствуйте а то вывернете шпильки
- проверте контакты на протяжении всего "нуля"
- измерение сопротивления обмоток постоянному току даст конечно полную картину
БЫло когда-то похожее на 1000кВА, то там были заметны следы перегрева на контакте с шиной.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sashok_*_*
сообщение 17.2.2011, 21:15
Сообщение #4





Гости






Либо от неравномерной нагрузки,либо отгнил контур заземления,12 А на "ноле" - это много,такого быть не должно. Замеры на ТП?(КТП,ЗТП...) На линии скрутки - тепловизор покажет,где утечка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt77
сообщение 19.2.2011, 8:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20535



Первый вопрос - ЗТП
Второй вопрос - КТП , ВЛ

Сообщение отредактировал megavolt77 - 19.2.2011, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.2.2011, 9:16
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А может ли быть, что меняется напряжение на высокой стороне? Например, на районной подстанции.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 19.2.2011, 9:55
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Ток в нуле это нормальное явление при неравномерной нагрузке. Для этого ноль и предназначен. Но при наличии плохих соединений в нуле получаем падение напряжения, а это уже сдвиг нуля и перекос фаз соответственно.
ПО стороне ВН, если там предохранители, проверьте их целостность.
Если бы скакало напряжение по стороне ВН то и на ХХ напряжение было бы разное.

А что там за потребители? К ним ноль приходит кабелем? Проверьте и на стороне потребителей все контакты.
Но все таки для начала омики я бы проверил, а потом плясал бы дальше.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander.1964
сообщение 19.2.2011, 15:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 21624



Пост Sashok - это я написал icon_wink.gif
Было два случая похожих, были виноваты трансы,особенно 6/0.4Кв,зачастую переключают 10Кв на треугольник и используют как шестёрку. Один был с малым разбросом как у тебя,а второй на Х.Х. давал норму,а при вкл. любого фидера давал страшный перекос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cfift
сообщение 19.2.2011, 19:20
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21581



такой перекос восновном происходит при плохом "0" контакте, у меня при оперативном переключении вообще забыли "0" посадить на место, в итоге в розетках 220 В оказалось 310 В (но все это просходит при подключении нагрузки, без нагрузки напряжение =220) разбирались с этой проблемой минут 20.

Сообщение отредактировал cfift - 19.2.2011, 19:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 13:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены