Как изменить погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10 , методы решения даной проблемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как изменить погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10 , методы решения даной проблемы |
17.2.2011, 20:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21620 |
Подскажите кто в курсе Как изменять погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10
|
|
|
|
17.2.2011, 22:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
классом точности счетчика 0,5S-0.44%. 1-0.9%
-------------------- |
|
|
17.2.2011, 23:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
путем его настройки при поверке, а Вам для чего это?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.2.2011, 21:49
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21620 |
вопрос необходимо решить без вмешательства в счетчик
|
|
|
|
22.2.2011, 23:04
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Правильно было бы говорить о погрешности всего узла учёта - счётчика, измерительных трансформаторов, соединительных проводов. По отдельности от прочего погрешность счетчика не имеет смысла.
Играть погрешностью узла учёта можно нагрузкой измерительных трансформаторов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2011, 9:32
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21620 |
Roman D, Что посоветуете на практике?
|
|
|
25.2.2011, 14:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если учет технический, поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом
или в цепи напряжения резик на 2-3 кОм я тоже участвовал в борьбе с небалансами на ПС а если расчетный, тогда "низзя...." |
|
|
|
25.2.2011, 14:38
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.2.2011, 15:19
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом Обычно делают наоборот - при недогрузе ТТ включают последовательно нагрузочные резисторы. А если ТТ перегружен, приходится ставить провода потолще. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2011, 9:48
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21620 |
Сунцов Денис, Спасибо за совет, впринципе до этого догадывался, но может что-то есть еще?Кстати. величины сопротивлений взяты с практики?
|
|
|
|
26.2.2011, 12:29
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
величины сопротивлений взяты с практики? C практики могу сказать, что когда на испытательной колодке ЛЭМЗ закорачиваешь токовые цепи, счетчик продолжает считать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.2.2011, 15:14
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21620 |
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.Вопрос- на сколько?
|
|
|
27.2.2011, 21:51
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше. Элементарно: на 33, 66 и 99 процентов. плюс-минус один. При установке одой, двух или трёх перемычек. Другое дело, насколько изменятся показания счетчика при шунтировании его токовых цепей резистором 10 Ом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.2.2011, 23:24
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.
-------------------- |
|
|
28.2.2011, 8:32
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
28.2.2011, 10:56
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет. В ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома... Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2011, 10:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.2.2011, 11:54
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
В ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома... сопротивлением обмоток можно пренебречь, там просто шинка с маленьким ТТ, 0 целых х... сотых Надо мерять или считать сопротивление проводов от клеммника до счетчика |
|
|
28.2.2011, 21:58
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
роман Д как не нашел там есть данные номинальной нагрузки для счетчиков таблица 2 пример токовые цепи 4ВА или 0,25ом. Хотя есть еще в каком то толмуде реальное активное сопротивление обмоток надо напрячь мозги вспомнить где читал , еще вот ссылка можно почитать http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php
-------------------- |
|
|
28.2.2011, 22:19
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
еще вот ссылка можно почитать Спасибо; инфу надо ещё переварить, ибо речь идёт обо всём узле учёта. Но если тупо 4 ВА и 5 А, то можно понять главную мыслю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 2:14 |
|