Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как изменить погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10 , методы решения даной проблемы

servicenergo
сообщение 17.2.2011, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 21620



Подскажите кто в курсе Как изменять погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.2.2011, 22:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



классом точности счетчика 0,5S-0.44%. 1-0.9%


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.2.2011, 23:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



путем его настройки при поверке, а Вам для чего это?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicenergo
сообщение 22.2.2011, 21:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 21620



вопрос необходимо решить без вмешательства в счетчик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.2.2011, 23:04
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Правильно было бы говорить о погрешности всего узла учёта - счётчика, измерительных трансформаторов, соединительных проводов. По отдельности от прочего погрешность счетчика не имеет смысла.
Играть погрешностью узла учёта можно нагрузкой измерительных трансформаторов.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicenergo
сообщение 25.2.2011, 9:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 21620



Roman D, Что посоветуете на практике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 25.2.2011, 14:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



если учет технический, поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом
или в цепи напряжения резик на 2-3 кОм
я тоже участвовал в борьбе с небалансами на ПС

а если расчетный, тогда "низзя...."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2011, 14:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2011, 15:19
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 25.2.2011, 13:08) *
поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом

Обычно делают наоборот - при недогрузе ТТ включают последовательно нагрузочные резисторы. А если ТТ перегружен, приходится ставить провода потолще.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicenergo
сообщение 26.2.2011, 9:48
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 21620



Сунцов Денис, Спасибо за совет, впринципе до этого догадывался, но может что-то есть еще?Кстати. величины сопротивлений взяты с практики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.2.2011, 12:29
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(servicenergo @ 26.2.2011, 8:48) *
величины сопротивлений взяты с практики?

C практики могу сказать, что когда на испытательной колодке ЛЭМЗ закорачиваешь токовые цепи, счетчик продолжает считать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
servicenergo
сообщение 27.2.2011, 15:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 21620



Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.Вопрос- на сколько?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.2.2011, 21:51
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(servicenergo @ 27.2.2011, 14:14) *
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.

Элементарно: на 33, 66 и 99 процентов. плюс-минус один. При установке одой, двух или трёх перемычек.

Другое дело, насколько изменятся показания счетчика при шунтировании его токовых цепей резистором 10 Ом.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.2.2011, 23:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.2.2011, 8:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(с2н5он @ 25.2.2011, 14:38) *
ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства

желание "снизить" отпуск по ВЛ-10 или 35 обычно от начальства и исходит, а как- уже проблемы подчиненных
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.2.2011, 10:56
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 27.2.2011, 22:24) *
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.

В ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома...

Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2011, 10:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.2.2011, 11:54
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Roman D @ 28.2.2011, 10:56) *
В ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома...

сопротивлением обмоток можно пренебречь, там просто шинка с маленьким ТТ, 0 целых х... сотых
Надо мерять или считать сопротивление проводов от клеммника до счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.2.2011, 21:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



роман Д как не нашел там есть данные номинальной нагрузки для счетчиков таблица 2 пример токовые цепи 4ВА или 0,25ом. Хотя есть еще в каком то толмуде реальное активное сопротивление обмоток надо напрячь мозги вспомнить где читал , еще вот ссылка можно почитать http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.2.2011, 22:19
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 28.2.2011, 20:58) *
еще вот ссылка можно почитать

Спасибо; инфу надо ещё переварить, ибо речь идёт обо всём узле учёта. Но если тупо 4 ВА и 5 А, то можно понять главную мыслю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 2:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены