Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Наряд-Допуск. , Меры по подготовке рабочих мест.

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2011, 13:47
Сообщение #1





Гости






Прошу, помогите. Нужно 3 разных наряда заполнить на схему понижающей трансформаторной подстанции. Все ничего, но не могу справится с самой первой таблицей "меры по подготовке рабочих мест (наименование ЭУ, в которых нужно произвести отключения и установить заземления; что должно быть отключено и где заземлено):
1. Вывод в ремонт одного трансформатора
2. Отключение верхней секции шин
3. Отключение автомата на низкой стороне

вот схема подстанции



Прошу помогите пожалуйста, это вопрос жизни и смерти ... очень очень нужно!
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.3.2011, 13:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



схему выложи в виде вложенного файла, ссылки у меня не открываются, огр.доступ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2011, 15:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1,2 и 3 это сами работы на которые нужно выписать наряды?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2011, 17:15
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 1.3.2011, 15:35) *
1,2 и 3 это сами работы на которые нужно выписать наряды?



да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2011, 17:22
Сообщение #5





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 1.3.2011, 13:50) *
схему выложи в виде вложенного файла, ссылки у меня не открываются, огр.доступ



я немного не понял что от меня требуется, потому как тут есть только вставить ссылку и вставить картинку, вкладывать тут я не знаю как (

мой ID в вк, там в альбомах есть эта фотка id102357390
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2011, 18:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда непонятно шо это за работа отключение автомата и верхней секции шин? может демонтаж или замена?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2011, 18:23
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 1.3.2011, 18:12) *
тогда непонятно шо это за работа отключение автомата и верхней секции шин? может демонтаж или замена?


А по трансформатору можите помочь написать ???

С шиной демонтаж, точно ... а вот с автоматом я и сам не понимаю. Преподователь у нас не разговорчивый такой, на вопросы отвечать не любит( Прошу ... помогите ... завтра пересдача ((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia_P
сообщение 1.3.2011, 19:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 19012



По такой схеме наряд написать не возможно. А вообще в этой таблице в первой графе пишится деспечерское наиминование эл. установки а во второй конкретные аппараты которые нужно отключать и места где нода накладывать заземления. Можно посмотреть МП по ОТ(ПБ) при ЭЭ там в приложениях все доступно по заполнению наряда написано. А технически нужно отключит ВН, АВ1, не поннятно что по схеме идет после АВ но похоже разеденитель если да то отключаем и его для видимого разрыва. Ну и накладываем заземление до ТР и после его в местах где это удобно и не помешает ремонту трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2011, 19:11
Сообщение #9





Гости






Цитата(Kostia_P @ 1.3.2011, 19:09) *
По такой схеме наряд написать не возможно. А вообще в этой таблице в первой графе пишится деспечерское наиминование эл. установки а во второй конкретные аппараты которые нужно отключать и места где нода накладывать заземления. Можно посмотреть МП по ОТ(ПБ) при ЭЭ там в приложениях все доступно по заполнению наряда написано. А технически нужно отключит ВН, АВ1, не поннятно что по схеме идет после АВ но похоже разеденитель если да то отключаем и его для видимого разрыва. Ну и накладываем заземление до ТР и после его в местах где это удобно и не помешает ремонту трансформатора.



спасибо большое!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2011, 23:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по шине (надписи расплывчаты и схема не совсем корректна)
если левый ВН в ТП 42 - отключаем его
если правый РЗ в РП 54- отключаем его
отключаем АВ 1 и АВ2
заземляем
в РУ-6 на приходящей линии с ТП (или включаем заземляющие ножи, если они есть)
и на приходящей линии (которая приходит на ВН нарисованный рядом с ТП;? (левее))
на обоих ВН к которым подключены трансы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены