Суть вопроса - для определения несимметричного режима (обрыв фазы) используется или ток небаланса или ток обратной последовательности, и хочется понять, какой из 2-х методов лучше. Подскажите, если несложно (очень желательно аргументировать свой ответ). Заранее благодарен за ответ.
|
|
|
|
1.3.2011, 20:24
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Для начала - более конкретно: объект, присоединение (без конкретного имени), класс напряжения. Что такое ток небаланса в вашем понимании? Одно дело - линия в сети с глухозаземленной нейтралью, другое - конечный потребитель, на котором сумма токов в фазах должна быть равна нулю или сеть с изолированной нейтралью. В том случае, если исключено замыкание недостающей фазы через нулевой провод, по соседней линии или через землю, защита обратной последовательности явно лучше. В свое время разработал групповую защиту электродвигателей 0,4 кВ (охлаждение трансформатора ДЦ) на обратной последовательности. На моей родной ТЭЦ это не пошло (руководство успело до того получить вознаграждение за внедрение другого варианта, который давно сдох). Но мой приятель это реализовал на защите насоса своего садового товарищества и на защите компрессоров своей подстанции. Результаты очень приличные. Выявлялись единичные повреждения витков.
Сообщение отредактировал doro - 1.3.2011, 20:31 |
|
|
2.3.2011, 10:22
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21795 |
Объект - электродвигатель, напряжение - 1 кВ и выше. В моём понимании ток небаланса { ((IMAX-IMIN)/IMAX)*100%, где IMAX - наибольший ток в одной из фаз, IMIN - наименьший ток в фазе, при обрыве фазы, соответственно 0, формула взята из руководства по эксплуатации Комплектного устройства защиты и автоматики двигателей 6-10 кВ SPAC-810 Д}
Хочется понять плюсы и минусы в защите, основанной на контроле тока обратной последовательности, в сравнении с защитой, основанной на расчёте тока небаланса. Т. е. не только выбрать одну из них, но и аргументировать выбор. Если книжечку посоветуете какую нибудь, где про это написано, буду только рад Сообщение отредактировал Евгений_555 - 2.3.2011, 10:32 |
|
|