Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите! - выключается автомат

strenus6
сообщение 3.3.2011, 21:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 21838



Добрый день всем форумчанам!

Появилась проблема. Около недели назад по нескольку раз в сутки начало выключать автомат в распределительном ящике. Задолбало бегать в подвал включать его.
Живу в собственном доме (коттедже).
Прилагаю фотографии распределительного ящика. Сам в электрике я полный профан, и требуется совет знающих людей. Поэтому я здесь.

Забыл добавить. Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.











Собственно, в чем причина срабатывания защиты? И что необходимо сделать для устранения данной проблемы (самому или с помощью специалиста)? Заранее большое спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал strenus6 - 3.3.2011, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вводной автомат? новые нагрузки появились? что предшествует отключению?

Сообщение отредактировал belok5 - 3.3.2011, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 3.3.2011, 21:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



выбивает наверно вводной? тогда выбран неверный номинал по отношению к номиналам отходящих. лучше напиши какие нагрузки подключены и мощности. и где УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 3.3.2011, 21:30
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



щиток гасторбайтеры монтировали ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
strenus6
сообщение 3.3.2011, 21:31
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 21838



Что такое "вводной автомат" не знаю. На последней фото именно то, что необходимо включить после отключения.
Никаких нагрузок в доме за последние несколько лет не появилось. Ничего не предшествует, просто в любой момент может внезапно отключиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
strenus6
сообщение 3.3.2011, 21:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 21838



Цитата
начит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться


Это поменять именно ту приблуду на последней фото?

Кстати. Нужно ли вообще переделать всю эту распределительную коробку? А то как подметил элкъ, выглядит она мягко сказать - не эстетично. Или все и в таком состоянии будет нормально работать с последующей заменой этого проблемного элемента?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 3.3.2011, 21:47
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 21:34) *
значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться

32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 21:49
Сообщение #9





Гости






Равшан и Джумшут зажигают icon_biggrin.gif

Во-первых, С на С будет выбивать, да и общий С32 и одну из линий защищает С32. Удивляться нечему.

Во-вторых, я б настоятельно рекомендовал переделать щит, но только силами настоящих профессионалов, а не равшана с джамшутом. Цвета проводов по ходу Азербайджанские брали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не приблуду, а автомат. и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.
неэстетично - это да, причем не совсем корректно сделана разводка. не критично, но не фонтан.

Цитата(элкъ @ 3.3.2011, 22:47) *
32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ?

нагрузка не менялась, так что полагаю проблемы с конструктивом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2011, 21:57
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ЗдОрово там у вас накручено: после вводного автомата (того, что стоит на вводе, т.е. главного) С32 стоят С32 и три 25ки... icon_eek.gif

Вырубается автомат на вводе. Явно от перегрузки, иначе отрубались бы и те, что ниже. Проверить просто: корпус после срабатывания будет заметно нагретым.

Поскольку в электромонтаже явный произвол и партизанщина, требуется консультация спеца на месте. Как минимум надо найти наиболее нагруженную фазу и перераспределить нагрузки; а как максимум - навести порядок (то есть всё переделать)!

Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 20:41) *
Это поменять именно ту приблуду на последней фото?


Поменять не удастся, ибо она, как и счетчик, опломбирована.

Вот еще подумал: если гастарбайтеры такого наваяли, они могли недокрутить какой-то контакт, и он греется. Потому что
Цитата
Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.


Сообщение отредактировал Roman D - 3.3.2011, 22:03


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 22:01
Сообщение #12





Гости






Цитата
и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.

Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 3.3.2011, 22:01
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



вопрос в чём ? автор устал бегать включать АВ, ну я так полагаю есть перекос по фазам. Надо взять клещи , посмотреть и распределить .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я б тоже так подумал, но топикстартер говорит, что такая беда появилась недавно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
читатель
сообщение 3.3.2011, 22:03
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 17535



И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander.1964
сообщение 3.3.2011, 22:07
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 21624



Да,раздолбаи...
Судя по монтажу - нагрузок серьёзных нет,иначе уже поплавились бы клеммы от такого монтажа. Входы перепутаны с выходами на автоматах. По проблеме - договориться с электриком,пусть замерит нагрузку на автомате С32 при всех включенных лампочках,печках и что там ещё втыкается в розетку в доме,если все норм,тогда - замена,но только на аналогичный на 32 А.Можно другой фирмы,если нал позволяет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:01) *
Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.

Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 3.3.2011, 22:11
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:07) *
Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!

нам бы всем чтить нормативы. Так хочется но не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 3.3.2011, 22:22
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:15) *
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат

это были не электрики а какие то
следующий раз в "баню"

Сообщение отредактировал с2н5он - 3.3.2011, 23:25
Причина редактирования: мат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены