Добрый день всем форумчанам!
Появилась проблема. Около недели назад по нескольку раз в сутки начало выключать автомат в распределительном ящике. Задолбало бегать в подвал включать его. Живу в собственном доме (коттедже). Прилагаю фотографии распределительного ящика. Сам в электрике я полный профан, и требуется совет знающих людей. Поэтому я здесь. Забыл добавить. Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз. Собственно, в чем причина срабатывания защиты? И что необходимо сделать для устранения данной проблемы (самому или с помощью специалиста)? Заранее большое спасибо за ответы. Сообщение отредактировал strenus6 - 3.3.2011, 21:24 |
|
|
|
3.3.2011, 21:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вводной автомат? новые нагрузки появились? что предшествует отключению?
Сообщение отредактировал belok5 - 3.3.2011, 21:23 |
|
|
3.3.2011, 21:29
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
выбивает наверно вводной? тогда выбран неверный номинал по отношению к номиналам отходящих. лучше напиши какие нагрузки подключены и мощности. и где УЗО?
|
|
|
3.3.2011, 21:30
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
щиток гасторбайтеры монтировали ?
|
|
|
|
3.3.2011, 21:31
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2011 Пользователь №: 21838 |
Что такое "вводной автомат" не знаю. На последней фото именно то, что необходимо включить после отключения.
Никаких нагрузок в доме за последние несколько лет не появилось. Ничего не предшествует, просто в любой момент может внезапно отключиться. |
|
|
3.3.2011, 21:34
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться
|
|
|
3.3.2011, 21:41
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2011 Пользователь №: 21838 |
Цитата начит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться Это поменять именно ту приблуду на последней фото? Кстати. Нужно ли вообще переделать всю эту распределительную коробку? А то как подметил элкъ, выглядит она мягко сказать - не эстетично. Или все и в таком состоянии будет нормально работать с последующей заменой этого проблемного элемента? |
|
|
|
3.3.2011, 21:47
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.3.2011, 21:49
Сообщение
#9
|
Гости |
Равшан и Джумшут зажигают
Во-первых, С на С будет выбивать, да и общий С32 и одну из линий защищает С32. Удивляться нечему. Во-вторых, я б настоятельно рекомендовал переделать щит, но только силами настоящих профессионалов, а не равшана с джамшутом. Цвета проводов по ходу Азербайджанские брали. |
|
|
3.3.2011, 21:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не приблуду, а автомат. и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.
неэстетично - это да, причем не совсем корректно сделана разводка. не критично, но не фонтан. 32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ? нагрузка не менялась, так что полагаю проблемы с конструктивом |
|
|
|
3.3.2011, 21:57
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ЗдОрово там у вас накручено: после вводного автомата (того, что стоит на вводе, т.е. главного) С32 стоят С32 и три 25ки...
Вырубается автомат на вводе. Явно от перегрузки, иначе отрубались бы и те, что ниже. Проверить просто: корпус после срабатывания будет заметно нагретым. Поскольку в электромонтаже явный произвол и партизанщина, требуется консультация спеца на месте. Как минимум надо найти наиболее нагруженную фазу и перераспределить нагрузки; а как максимум - навести порядок (то есть всё переделать)! Это поменять именно ту приблуду на последней фото? Поменять не удастся, ибо она, как и счетчик, опломбирована. Вот еще подумал: если гастарбайтеры такого наваяли, они могли недокрутить какой-то контакт, и он греется. Потому что Цитата Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.3.2011, 22:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.3.2011, 22:01
Сообщение
#12
|
Гости |
Цитата и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба. Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру. |
|
|
3.3.2011, 22:01
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
вопрос в чём ? автор устал бегать включать АВ, ну я так полагаю есть перекос по фазам. Надо взять клещи , посмотреть и распределить .
|
|
|
3.3.2011, 22:01
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я б тоже так подумал, но топикстартер говорит, что такая беда появилась недавно
|
|
|
3.3.2011, 22:03
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.
|
|
|
3.3.2011, 22:07
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21624 |
Да,раздолбаи...
Судя по монтажу - нагрузок серьёзных нет,иначе уже поплавились бы клеммы от такого монтажа. Входы перепутаны с выходами на автоматах. По проблеме - договориться с электриком,пусть замерит нагрузку на автомате С32 при всех включенных лампочках,печках и что там ещё втыкается в розетку в доме,если все норм,тогда - замена,но только на аналогичный на 32 А.Можно другой фирмы,если нал позволяет |
|
|
3.3.2011, 22:07
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру. Гость, чтите нормативы РФ!!!!!! |
|
|
3.3.2011, 22:11
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
3.3.2011, 22:15
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат |
|
|
3.3.2011, 22:22
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:21 |
|