какое узо необходимо на переносной светильник мощностью 1квт?и вообще чем узо отличается от автомата...спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.3.2011, 22:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



автомат защищает прибор от перегрузок и работы в поврежденном состоянии, а УЗО защищает человека от удара током.
вам достаточно узо 6А, но зачем вам на светильник УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2011, 22:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если Вам срочно, то УЗО 16А/0,01А и под защитой автомата 10А. Это будет линия специально для питания переносного светильника.
Более подробно про УЗО и автоматы можно прочитать на страницах форума.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 4.3.2011, 22:49
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



belok5, belok5, чтобы провод деталью не перебило...х.з эт главный энергетик так сказал...

savelij®, т.е сначала ставим автомат потом узо?а 0.01А эт что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.3.2011, 22:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ток утечки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 4.3.2011, 22:54
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



belok5, а почему автомат на 10 А,а узо на 16А...?

belok5, а переносные светильники по пуз обязательно надо через узо подключать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.3.2011, 23:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



по той причине, что от повреждения светильника и перегрузки защитит только автомат, узо на это не отреагирует, и его контакта это не к добру, потому разница в номиналах
не помню в ПУЭ такого момента. или вам это главный сказал? номер пункта привел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 4.3.2011, 23:10
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



belok5, сказал типа почитай пуэ там все написано....про узо брякнул...а я в душе незнаю че это..)))))ни одного узо не стоит в цехе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.3.2011, 23:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



тут писать - на 5 комиссий хватит))
а все более детальные описания аппаратов поищите на форуме в поиске

Сообщение отредактировал belok5 - 4.3.2011, 23:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2011, 23:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
сказал типа почитай пуэ там все написано....
И был прав...
Раздел 1, Гл. 1.7. Переносные электроприемники

Раздел 6, Гл. 6.1. Защитные меры безопасности

Раздел 7, Гл. 7.1. Защитные меры безопасности
Цитата
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).


И прочее, прочее...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 4.3.2011, 23:50
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



savelij®, хм...спасибо...почитаем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 12:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены