узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
узо |
4.3.2011, 22:39
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
какое узо необходимо на переносной светильник мощностью 1квт?и вообще чем узо отличается от автомата...спасибо
|
|
|
|
4.3.2011, 22:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
автомат защищает прибор от перегрузок и работы в поврежденном состоянии, а УЗО защищает человека от удара током.
вам достаточно узо 6А, но зачем вам на светильник УЗО? |
|
|
4.3.2011, 22:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если Вам срочно, то УЗО 16А/0,01А и под защитой автомата 10А. Это будет линия специально для питания переносного светильника.
Более подробно про УЗО и автоматы можно прочитать на страницах форума. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.3.2011, 22:49
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
belok5, belok5, чтобы провод деталью не перебило...х.з эт главный энергетик так сказал...
savelij®, т.е сначала ставим автомат потом узо?а 0.01А эт что? |
|
|
|
4.3.2011, 22:51
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ток утечки
|
|
|
4.3.2011, 22:54
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
belok5, а почему автомат на 10 А,а узо на 16А...?
belok5, а переносные светильники по пуз обязательно надо через узо подключать? |
|
|
4.3.2011, 23:05
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
по той причине, что от повреждения светильника и перегрузки защитит только автомат, узо на это не отреагирует, и его контакта это не к добру, потому разница в номиналах
не помню в ПУЭ такого момента. или вам это главный сказал? номер пункта привел? |
|
|
|
4.3.2011, 23:10
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
belok5, сказал типа почитай пуэ там все написано....про узо брякнул...а я в душе незнаю че это..)))))ни одного узо не стоит в цехе
|
|
|
4.3.2011, 23:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
тут писать - на 5 комиссий хватит))
а все более детальные описания аппаратов поищите на форуме в поиске Сообщение отредактировал belok5 - 4.3.2011, 23:39 |
|
|
4.3.2011, 23:48
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата сказал типа почитай пуэ там все написано.... И был прав...Раздел 1, Гл. 1.7. Переносные электроприемники Раздел 6, Гл. 6.1. Защитные меры безопасности Раздел 7, Гл. 7.1. Защитные меры безопасности Цитата 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО). И прочее, прочее... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
4.3.2011, 23:50
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 |
savelij®, хм...спасибо...почитаем
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 15:36 |
|