Электрика в квартире

progr
сообщение 7.3.2011, 21:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 21884



Добрый день.

Делаю ремонт в квартире, появилось несколько вопросов по электрике. В электрощитке есть несколько автоматических выключателей и один дифференциальный автомат (с УЗО). В ванной комнате есть розетка, которая по проекту дома должна была быть присоединена к дифф. автомату. Но, как выяснилось, оказывается к дифф. автомату подключены несколько розеток на кухне, а розетка в ванной к обычному автомату. В ванной подключать мощные электроприборы не планирую. Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
1) нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату?
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?
3) вытяжной канал в ванной комнате стоит прямо над ванной, поэтому вытяжной вентилятор c классом защиты IPx4 находится примерно в 30-40 сантиметрах от лейки душа, безопасно ли это?
4) непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.3.2011, 22:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. нужно обязательно
2. нужно обязательно
3. безопасно, если не заливать водой
4. с защитным стеклом... но есть ли смысл ставить светильники над корытом?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2011, 23:03
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 7.3.2011, 22:18) *
2. нужно обязательно


Где можно посмотреть на это требования

Цитата(progr @ 7.3.2011, 21:59) *
Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.3.2011, 23:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



СП31-110
Цитата
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2011, 23:57
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 7.3.2011, 23:36) *
СП31-110


А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.

Как правило, это все же не обязательно icon_wink.gif

Но, придерживаюсь мнения, что УЗО на кухне будет очень даже полезно, так как кухня может быть отнесена к помещению с повышенной опасностью.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
progr
сообщение 8.3.2011, 9:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 21884



savelij®, благодарю!

Цитата(savelij®)
Цитата(progr)

нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату?
1. нужно обязательно
Обязательно к дифф. автомату или можно просто к УЗО?

Цитата(savelij®)
Цитата(progr)

Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?

2. нужно обязательно
А всю технику на кухне (холодильник, электро духовка) тоже желательно через УЗО?

Цитата(savelij®)
Цитата(progr)

4. непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно?

4. с защитным стеклом... но есть ли смысл ставить светильники над корытом?
Да, пожалуй сдвину их немного в сторону.

И еще один вопрос, светильники и вытяжной вентилятор в ванной комнате подключены к обычному автоматическому выключателю в электрощитке. Это нормально? Может тоже через УЗО нужно, ведь в ванной будет образоваться конденсат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.3.2011, 12:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



УЗО или дифавтомат не важно, только УЗО (одно или несколько) необходимо ещё защищать автоматом (-ми).
Вообще, предпочтительно все розеточные группы питать через дифзащиту.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.3.2011, 13:04
Сообщение #8





Гости






1) Все розетки должны быть защищены УЗО
2) УЗО + заземление
3) Желательно 60 см от края ванны/душевой кабинки
4)
4.1) Если высота ниже 225 сантиметров, то допускаются только 12-вольтовые светильники
4.2) Если высота выше 225 сантиметров, то допускаются 230-вольтовые светильники со степенью защиты не ниже IP44, подключённые через УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.3.2011, 13:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



п. 4.1 - в нормативах такого нет и зоны зависят не только от высоты светильника.
п. 4.2 - выше 2,25 исполнение светильника не оговаривается, как и про необходимость установки УЗО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.3.2011, 13:30
Сообщение #10





Гости






Цитата(savelij® @ 8.3.2011, 13:21) *
п. 4.1 - в нормативах такого нет и зоны зависят не только от высоты светильника.
п. 4.2 - выше 2,25 исполнение светильника не оговаривается, как и про необходимость установки УЗО


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.3.2011, 13:35
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 13:30) *

Откуда рисунок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.3.2011, 13:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Гость_Гость_Дмитрий_*_*, красивая картинка (красивее, чем в ГОСТе)... а дальше что?

Кстати, ZONE2 (над корытом) на картинке не вписывается в рамки по нашему ГОСТу
Цитата
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.3.2011, 13:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685




Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 13:30) *
Откуда рисунок?

С загнивающей Эвропы, ну или с электрос, где дима и просвещается...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.3.2011, 15:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а как у нас этот гост называется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.3.2011, 16:06
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ГОСТ Р 50571.11-96


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
progr
сообщение 8.3.2011, 21:03
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 21884



Благодарю за ответы.

Еще несколько вопросов:
- сейчас розетка в ванной подключена к автоматическому выключателю, так как этой розеткой особо пользоваться не собираюсь, можно ли воткнуть провода от неё в уже установленный дифф. автомат в щитке (С25, дифф. ток 30мА), к которой уже подведены провода от розеток с кухни?
- выбьет ли автоматический выключатель, если я при установки розетки перепутаю провода ноль и заземление и подключу нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.3.2011, 21:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



1. если проводка сделана правильно, и нагрузки не сильно прибавятся, то можно. а у вас именно дифф. автомат ? или УЗО?
2. автомат - нет, но УЗО(или дифф) - да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
progr
сообщение 8.3.2011, 21:14
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 21884



belok5, спасибо.
Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21:08) *
1. если проводка сделана правильно, и нагрузки не сильно прибавятся, то можно. а у вас именно дифф. автомат ? или УЗО?
дифф. автомат на 25А с разностным током 30мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.3.2011, 21:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, что дифф? простите мою настырность, но все же не все понимают разницу между УЗО и дифф. автоматом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
progr
сообщение 8.3.2011, 21:24
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 21884



Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21:18) *
раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, что дифф? простите мою настырность, но все же не все понимают разницу между УЗО и дифф. автоматом
так на нем написано АВДТ32, автоматический выключатель дифференциального тока
Вернуться в начало страницы