Тепловое реле на параллельную линию , На одной линии нагрузка более 5 квт, отключается соседняя линия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тепловое реле на параллельную линию , На одной линии нагрузка более 5 квт, отключается соседняя линия |
7.3.2011, 20:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21882 |
Здравствуйте все, возникла необходимость в решении следующей проблемы: есть линия на 5 Квт, есть соседняя линия, суммарной нагрузки в 7 Квт (3, 2 и 2 Квт). Необходимо сделать следующим образом, что бы при включении нагрузки на первой линии в 5Квт отключалась часть приборов на второй линии (прибор в 2Квт). А при отключении первой линии или снижении на ней нагрузки вторая линия автоматически переходила обратно в рабочее состояние. Т.е., подробнее: на первой линии висит водонагреватель и отопительный радиатор. Радиатор работает постоянно. Водонагреватель включается периодически при необходимости. Нужно, что бы при включении водонагревателя (радиатор 1,5 Квт, водонагреватель 3,5 Квт) срабатывало устройство, вероятнее всего, основанное на тепловом реле и отключало устройство на второй линии мощностью в 2 Квт. При отключении водонагревателя устройство в 2 Квт автоматически должно включаться и работать до следующего включения водонагревателя на первой линии. Как можно сделать что-то подобное? Какие устройства для этого нужны. Простое тепловое реле, требующее ручного взведения не подходит. Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Barsukovskiy - 7.3.2011, 20:16 |
|
|
|
7.3.2011, 20:21
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
а если не заморачиваться с теплушками, а запитать нагрузки через реле или пускатели? получится просто обычная коммутация.
можно, конечно, подумать о запитке через реле приоритетных нагрузок, вот только надо-ли? все делается дешевле и проще -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
7.3.2011, 20:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21882 |
а если не заморачиваться с теплушками, а запитать нагрузки через реле или пускатели? получится просто обычная коммутация. Во, а можно по подробнее? Я не претендую именно на каких-то конкретных методах и устройствах, честно говоря суть процесса понимаю, а вот какие устройства и каким образом это могут сделать, к сожалению, не знаю.
Сообщение отредактировал Barsukovskiy - 7.3.2011, 21:17 |
|
|
7.3.2011, 20:32
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
разрисовывать не буду- чесно сказать- лень )))
предположим ваш водогрей запитан через нормальноразомкнутый контакт 1го реле, так же через это реле, но уже нормально нормальнозамкнутый контакт запитана нагрузка в 2 кВт другой линии. все просто- водогрей греет- вторая нагрузка не работает... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
|
Гость_Ал-др_* |
7.3.2011, 22:04
Сообщение
#5
|
Гости |
...,а управлением 1го реле занимается термоконтакт водогрея.
|
|
|
8.3.2011, 1:34
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21882 |
Да, ребята, я ожидал чего-то более конструктивного. Если бы у меня была возможность сделать что-то подобное, я бы не стал так заморачиваться. Просто у меня нет такого доступа к первой линии и сделать так, как Вы посоветовали не получится, я уже думал (и рисовать нет необходимости) о подобном и мне это никак не подходит. А как ещё можно это сделать?
|
|
|
8.3.2011, 9:43
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Да, ребята, я ожидал чего-то более конструктивного. Если бы у меня была возможность сделать что-то подобное, я бы не стал так заморачиваться. Просто у меня нет такого доступа к первой линии и сделать так, как Вы посоветовали не получится, я уже думал (и рисовать нет необходимости) о подобном и мне это никак не подходит. А как ещё можно это сделать? если для вас самое элементарное является самым проблематичным, то я таки прошу огромного прощения. тогда выкладывайте фотографии, схемы подключения, объясните, куда вам можно входить, а куда вас и на пушечный выстрел не подпустят ..... Просто у меня нет такого доступа к первой линии и сделать так, как Вы посоветовали не получится, я уже думал (и рисовать нет необходимости) о подобном и мне это никак не подходит. А как ещё можно это сделать? ну а к контактам тэна вы доступ имеете? если нет- читаем про реле контроля тока например http://www.electronshik.ru/files/rkt_1.pdf -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
|
8.3.2011, 11:39
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
На самом деле. Четко заданный вопрос это половина ответа. Не совсем понятно что дано, что и как подключено, при каких обстоятельствах отключается, и к чему отсутствует доступ.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
8.3.2011, 12:58
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
есть реле преорететного действия, которое мониторит токи и отключает менее важную нагрузку при потреблении тока отвественными потребителями. вот такое например http://din.com.ua/index.php?productID=6565, гугл Вам в помощь.
|
|
|
8.3.2011, 16:45
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21882 |
если для вас самое элементарное является самым проблематичным, то я таки прошу огромного прощения. тогда выкладывайте фотографии, схемы подключения, объясните, куда вам можно входить, а куда вас и на пушечный выстрел не подпустят Дело всё в том, что это элементарное я и сам мог бы сделать, это было первое, что пришло в голову - то что мне посоветовали. Я только при возникновении необходимости реализации моего вопроса мог бы это сделать и без чьей-то помощи. А задача несколько сложнее и поэтому возникли вопросы. ну а к контактам тэна вы доступ имеете? если нет- читаем про реле контроля тока например К контактам тена доступ имею и запросто могу сделать то, что Вы мне советуете, только у меня нет желания тянуть туда второй провод, чтобы подключаться к нему. Я бы мог просто поставить рубильник, который просто пареключал бы - включил водогрей, выключилась вторая линия и проблем не было бы вовсе. А вот про реле контроля тока посмотрю, только Меанд не внушает доверия (пользовался УЗМ - качество, конечно, не на высоте). Да и реле приоритетных нагрузок - то, что надо, только на приоритетную линию там всего 30А (больше не нашел пока), но я бы хотел не менее 40А, чтоб с запасом. На самом деле. Четко заданный вопрос это половина ответа. Не совсем понятно что дано, что и как подключено, при каких обстоятельствах отключается, и к чему отсутствует доступ. Ну, возможно, мой косяк мне показалось, что точно рассказал. Короче говоря, водогрей находится в соседней пристройке и провод к нему идёт по дому, мимовторого водогрея (2Квт) , стиральной машины (2Квт) и вот есть необходимость подключиться к линии, идущей на водогрей, только там ограничение в 6 Квт. А если в этот момент будет работать стиралка с водогреем и в этот момент включится водогрей в пристройке, будет не хорошо. Вот и нужно поставить в месте врезки в линию на водогрей в пристройке поставить устройство, чтобы при включении водогрея в пристройке отключалась стиралка и второй водогрей. А тянуться к водогрею в пристроке (приоритетному) как-то не с руки. Вот и есть необходимость сделать полностью автоматизированным этот процесс и чтобы не тануться в пристройку к тенам и тому подобное. Сообщение отредактировал Barsukovskiy - 8.3.2011, 16:50 |
|
|
|
8.3.2011, 16:56
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
так запитайте через пускатель или через твердотельное реле, а приоритет юзайте как управляющее устройство.
ну а кроме "меандра" достаточно других контор, выпускающих аналогичные приборы. http://www.elkoep.ru/kontrol-ac/ вот например Сообщение отредактировал case69rus - 8.3.2011, 16:57 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
8.3.2011, 17:07
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21882 |
так запитайте через пускатель или через твердотельное реле, а приоритет юзайте как управляющее устройство. Так правильно, приоритетная линия - это водогрей в пристройке и обогреватель - это 6 квт (там автомат на 32А и работает тютелька в тютельку и при включении лампочки выбивает), а эти устройства, максимум выдерживают мощность приоритетной линии в 30А (понятно, что там есть какой-то запас, но не хочется рисковать), а там ограничение грубо говоря в 6Квт, автомат на 32А это как раз в притык, автомат не выбивает, но 30А, как у этих устройств будет маловато. Если бы чуть-чуть мощнее, было бы то что надо, ну ампер 40 - то, что надо. ну а кроме "меандра" достаточно других контор, выпускающих аналогичные приборы. Ну просто мне выложили ссылку на Меандр. Вот и говорю, что не очень то, что надо.
|
|
|