![]() Высота установки квартирного счетчика? , можно ли делать соединения проводов в щитке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Высота установки квартирного счетчика? , можно ли делать соединения проводов в щитке? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
На какой высоте можно установить электрический счетчик в квартирном щитке?
одни пишут 0,8-1,70см до клемм счетчика. другие 1,40-170 см ПУЭ 7 почитал там не нашел. Можно ли делать соединения проводов (выход на розетки) в квартирном щитке (например клеммой)? Сделали такие короткие провода от розеток, что их только только хватает завести в щиток. Или же делать коробку рядом со щитком и от нее вести уже длинные провода, чтобы не было соединений до автоматов? Щиток квартирный со счетчиком. Дом новый. Придут принимать счетчик и надо чтобы было в щитке без нарушений. Сообщение отредактировал лейтенантВдВ - 9.3.2011, 18:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ 1.5.29. ... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
насчет длины проводов. главное, чтобы вводной кабель на счетчик был неразрывен до счетчика или аппарата защиты, в зависимости от того, что у вас по проекту положено. после счетчика вы вольны действовать, как вам удобно
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |