Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
13.3.2011, 22:26
Сообщение
#2541
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
Вот еще чоппер на п/а, может кому пригодится, ОС по току и напряжению.
|
|
|
|
14.3.2011, 14:21
Сообщение
#2542
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
|
|
|
14.3.2011, 17:57
Сообщение
#2543
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
|
|
|
14.3.2011, 19:09
Сообщение
#2544
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
oleg1ma, вы б хоть косяки в схемуле почистили... Я понимаю, что печатала типография, но можно карандашом по картинке, или комменты прилепить. Схемку выложил, для ознакомления, может кого заинтересует, сам не делал.Если буду изготавливать, вот тогда и вылезет все, тогда можно будет и комменты давать, карандашом по картинке неумею. |
|
|
|
15.3.2011, 5:15
Сообщение
#2545
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
господа, подскажьте плиз: по окончании процесса сварки выдувается бульба. в чем искать причину????
|
|
|
15.3.2011, 7:26
Сообщение
#2546
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
|
|
|
15.3.2011, 10:40
Сообщение
#2547
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
yurij, а разве не видно? Просто бросается в глаза амперметр, включенный вверх ногами (ну да это не самое страшное) . А вот включение DA3 противоречит всем мыслимым правилам и даташитам. Про DA5 вообще даже не знаю, что и сказать...
Это только то, что видно поверхностно. Исходя из логики, при сборке вылезут грабли, которых сверху не видно. По поводу амперметра - сдается мне, ситуация хужей, цепь R14 → DA4 работать не будет ... Скорей всего , на самом деле амперметр+шунт стояли между минусом выхода и общим проводом, т.е. на выходе. |
|
|
|
15.3.2011, 12:14
Сообщение
#2548
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
примерно вот так!! эт только визуально кабельщик прав!!
|
|
|
15.3.2011, 14:29
Сообщение
#2549
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
|
|
|
15.3.2011, 15:05
Сообщение
#2550
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
примерно вот так!! эт только визуально кабельщик прав!! Так не годится, делитель работать при таком включении не будет, он должен отслеживать ток а не напряжение.По поводу D3, следует использовать мощнее и перед ней поставить сопротивление ом на 20-30, в общем подобрать.По рег. оборотов нужно проверять, всего-то 5 деталек. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.3.2011, 15:18 |
|
|
|
15.3.2011, 18:59
Сообщение
#2551
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
yurij, а разве не видно? Просто бросается в глаза амперметр, включенный вверх ногами (ну да это не самое страшное) . А вот включение DA3 противоречит всем мыслимым правилам и даташитам. Про DA5 вообще даже не знаю, что и сказать... Это только то, что видно поверхностно. Исходя из логики, при сборке вылезут грабли, которых сверху не видно. По поводу амперметра - сдается мне, ситуация хужей, цепь R14 → DA4 работать не будет ... Скорей всего , на самом деле амперметр+шунт стояли между минусом выхода и общим проводом, т.е. на выходе. Столь полезным оказалось кровопускание андрона ,и мозг нашего общества сваркостроителей начал просыпаться появилась новая "жвачка":по поводу регулятора двигла- работать будет ,хоть и на букву Х. кренка то минусовая и включена правильно! И с обратными связями вроде как правильно:R14-ток,R6-напряжение,вот только по моему силовая цепь хомутнутая немного.В vt1нужно эмитер посадить на минус,R9-в коллекторную цепь,R11перецепить на коллекторvt1.иначе сила будет открыта(минус на затворах),даже при отключенном питании.И трансформатор с силовыми диодами слабоваты ,по нулю забыли дорисовать в маркировках Надо пробовать.А над стабилизатором оборотов двигателя ешо нуна поработать и новухаву Андрона можно взять на вооружение идея жизнеспособная бум думать. |
|
|
15.3.2011, 19:34
Сообщение
#2552
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
Полностью статью скидывал на ветке ,,управление тиристором,симистором" сооб.258 и там-же писал что нужно переделывать под свой конкретный девайс, если кому интересно.
|
|
|
15.3.2011, 19:46
Сообщение
#2553
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
|
|
|
15.3.2011, 19:57
Сообщение
#2554
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
|
|
|
15.3.2011, 20:21
Сообщение
#2555
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
|
|
|
15.3.2011, 22:35
Сообщение
#2556
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
я не конкретизировал по поводу кровопускания,пардон! Сообщение отредактировал trapper25 - 15.3.2011, 22:37 |
|
|
17.3.2011, 21:58
Сообщение
#2557
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 21750 |
|
|
|
17.3.2011, 23:23
Сообщение
#2558
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 |
|
|
|
17.3.2011, 23:35
Сообщение
#2559
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 |
|
|
|
17.3.2011, 23:48
Сообщение
#2560
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 21750 |
Открывается RusPlan50
|
|
|