Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.3.2011, 17:27
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Я работаю в службе распределительных сетей городских электрических сетей. Интересуют недостатки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Данный вопрос для нас весьма злободневный. Наша организация в настоящее время занимается разработкой собственной технической политики в отношении применения кабелей со СПЭ-изоляцией. Давно назревавшая проблема с каждым днем становится всё острее, так как кабельное хозяйство в наших сетях находится в удручающем состоянии. Мы эксплуатируем порядка 2400 км КЛ 0,4-35 кВ. Основная масса- кабели с БПИ-изоляцией. Значительное количество кабелей имеют общее старение изоляции. В работе находятся кабели, проложенные в 30-40 г.г. 20 века, а также кабели, у которых на километр длины установлено более 10 муфт (порядка 40 % от общего количества). Степень повреждаемости КЛ вынуждает персонал РЭС работать исключительно в режиме аварийно-восстановительных ремонтов, планово-профилактические испытания КЛ проводятся не в полном объеме с целью недопущения выхода из строя дополнительных линий.
Так как в последнее время в нашем городе идёт процесс активной застройки, то в ближайшие годы мы будем вынуждены осуществить тех.присоединение массы новых потребителей. Кабельная сеть будет значительно расширена и наша задача сделать её максимально надежной, так как хватает проблем и со старой сетью. СПЭ-кабелей в наших сетях практически нет, как правило при новом строительстве до последнего времени кабели 6-10 кВ применялись марки АСБ-2л. Учитывая положительный опыт работы с кабелями СПЭ многих сетевых компаний, мы склоняемся к решению перейти при новом строительстве на данные кабели. Но существуют закономерные опасения. Наслышаны о проблеме возникновения значительных токов, протекающих по экранам данных кабелей. Данные токи со временем ухудшают диэлектрические свойства изоляции, что чревато пробоями. Известно, что в ряде европейских стран, 15-20 лет назад передших на СПЭ-кабели уже начались с этим проблемы. Великобритания вообще решила не рисковать, там как и у нас используют исключительно БПИ-изоляцию.
Поделилитесь опытом и помогите нам принять решение относительно концепции нашей дальнейшей политики касаемо СПЭ. При этом, если Вы посоветуйте переходить нам на СПЭ, наверняка при этом потребуется соблюсти ряд условий, относительно выбора марки кабеля, способов прокладки, выбора сечения экранов и способов их заземления. Еще хотелось бы знать заранее какого следует предпочесть производителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.3.2011, 0:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



1)Проблемно определять место повреждения кабеля. 2) плохо выполняют монтаж часто оплетка кабеля глухо землит при испытаниях.3) При монтаже муфт нужен спец инструмент.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2011, 7:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ez81 @ 20.3.2011, 0:30) *
3) При монтаже муфт нужен спец инструмент.

какой? насколько знаю для сих кабелей можно применять муфты холодной усадки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 20.3.2011, 9:02
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



При разделке кабеля для срезки полупроводящего слоя изоляции применяется специальная машинка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 22.3.2011, 18:27
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



У нас похожая проблема но поменьше масштабом, пробило кабель думали-думали АСБ как раньше или СПЭ решили СПЭ кабель. Проблему вижу в одном нельзя проводить высоковольтные испытания, только низкочастотные. Надо покупать соответствующий прибор. Соседи потихоньку переходят на СПЭ а в Швеции порядка 90% СПЭ.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.3.2011, 18:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Испытания проводить можно хотя особо не рекомендуется просто два вида испытания либо номинал переменного почти на сутки либо постоянное 4U0. Установки ЧИР сейчас уже доступны в цене, но приобретать для себя нет смысла пока, в большинстве применяется маслонаполненный кабель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MS_MASTER
сообщение 9.7.2011, 11:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 23498



СПЭ-кабель вещь хорошая сама по себе, недостаки, как говориться, есть и у фонарного столба. В основном это дорогой специнструмент, но при ваших объемах, я думаю есть смысл разориться и на него. Для испытаний действительно нухно низкочастотная установка, тоже собственно не проблема. А более серьезно нужно отнестись к обучению персонала по работе с СПЭ кабелем, в том числе и при устранении аварий. Муфты холодной усадки применять не рекомендую, так как они хоть и удобные но не для нашего климата, у меня было достаточно случаев расслоения муфт при перепадах температур (не любят они этого). С производителями тоже все просто, их сейчас как грязи, выбираете завод и вперед, с вашими достаточно большими объемами будут вам еще и скидки. А вообще переход на СПЭ это чисто экономический вопрос, посчитайте затраты на все, вот это и будет вам ответом, переходить или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2011, 15:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(MS_MASTER @ 9.7.2011, 12:50) *
Муфты холодной усадки применять не рекомендую, так как они хоть и удобные но не для нашего климата, у меня было достаточно случаев расслоения муфт при перепадах температур (не любят они этого).

если можно об этом подробнее, что за муфты, что за перепады, что за расслоения?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ms_master_*_*
сообщение 11.7.2011, 15:01
Сообщение #9





Гости






Поясняю, есть два типа муфт с которыми я лично работать не просто не буду сам но и вам советую остерегаться их применять, речь идет о муфтах холодной усадки и об эластомерных муфтах. Эти муфты хорошо себя зарекомендовали в европе вот их и тащал к нам забугорные заказчики, вот мой пример, монтируем кабель 20 кВ (СПЭ), как положено в спецификации закупает соединительные эластомерные муфты (марку запамятовал, давненько было), приезжает представитель заказчика-немец, кроет нас матом на ломаном русском, и когда успокоился типа говорит, при наших русских зимах существует большой и достаточно резкий перепад температур, при котором различные слои муфты по-разному сжиматься или растягиваться, образуются так называемые "керны" маленькие отверстия через которые попадает вода, а затем как повезет, муфта либо сразу стреляет, либо вода замерзнув окончательно разрывает муфту, итог тот же самый-муфте триндец. И такое мнение я слышу не впервые, после нашего монтажа парочка холодных муфт уже стрельнула, но это все списали на монтажника дядю ваню у которого руки не из того места растут, а мужик между прочим с 35 летним стажем. Короче, сейчас закупаем обычные термоусадочные муфты с антитрекинговыми трубками и не паримся, и не одного пробоя за последние год-полтора. А уж если вам нужно обмануть заказчика, тогда после монтажа обычной муфты натяните на нее верхнюю оболочку из трубки холодной усадки, по деньгам то-на-то и выйдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2011, 17:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем Вас понял - начали об эластомерных муфтах, закончили муфтам Х.У.
получается тут и тут брешут?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MS_MASTER
сообщение 13.7.2011, 10:22
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 23498



Нет, не брешут, написано красиво и много, как в учебнике, к сожалению все это далековато от наших реалий, хочу еще раз повторить что у меня монтировали эти муфты не студентики зеленые а спецы с многолетним стажем, с большой вероятностью исключаю их ошибки при монтаже. А все что написано-правильно, но только когда это все делается в лаборатории или на стенде, а когда зимой в мороз -25, в траншее сидит монтер и натягивает эту муфту х.у. вы можете ТАК много узнать новых слов из русского мат!!! Но дело даже не в этом, а в том что я вам говорю о своих впечатлениях и последствиях от применения этих муфт не по наслышке а основываясь на своем опыте, на том, что я видел глазами и трогал руками, а уж выводы делать Вам!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2011, 10:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это касается муфт как трехфазные, так и однофазные муфты? больше интересуют однушки, про работу в морозы речь не веду - монтаж летом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова