![]() Подключение УЗО , Верна ли схема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение УЗО , Верна ли схема |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 19189 ![]() |
Ввод непонятно однофазный или трёхфазный? На схеме непонятно по точней если можно
Ввод на автомат делайте сверху а не снизу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
автомат должен стоять после УЗО
по ПУЭ напряжение как правило подается на неподвижные контакты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 19189 ![]() |
УЗО фирмы АВВ У НИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СВЕРХУ И СНИЗУ,СНИЗУ -УДОБНЕЕ ПОРИ МОНТАЖЕ.
Извините но вы не правы. ВЫ перепутали с однофазным автоматом. А УЗО И ДИФ. подключение на самом устройстве посмотрите внимательно!!!! Если подключение будет снизу то он работать не будет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Для электромеханического УЗО - ввод сути не играет, и, а вот само узо должно быть защищено АВ
автомат должен стоять после УЗО А само УЗО чем защищать? Рубильником? - Схема Гостя как никогда - верна Сообщение отредактировал haramamburu - 21.3.2011, 21:15 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
УЗО фирмы АВВ У НИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СВЕРХУ И СНИЗУ,СНИЗУ -УДОБНЕЕ ПОРИ МОНТАЖЕ. Извините но вы не правы. ВЫ перепутали с однофазным автоматом. А УЗО И ДИФ. подключение на самом устройстве посмотрите внимательно!!!! Если подключение будет снизу то он работать не будет Смотрю по паспорту УЗО фирмы АВВ - ПОДКЛЮЧАТЬ МОЖНО И СНИЗУ И СВЕРХУ ,так и тексте паспорта написано.НЕОН |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу?? Работать будет, но - При вводе снизу "электронного" - при нажатии "тест" может быть "пых" + сама схема питания после выключения узо под напругой и т.д. и т.п. - поэтому только сверху -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Работать будет, но - При вводе снизу "электронного" - при нажатии "тест" может быть "пых" + сама схема питания после выключения узо под напругой и т.д. и т.п. - поэтому только сверху узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны Вы сначала в "мысль" вчитайтесь - а потом уж свое скромное... "имхо" вставляйте. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_самсон_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны Вы сначала в "мысль" вчитайтесь - а потом уж свое скромное... "имхо" вставляйте. и тот и другой правы. камеры дугогашения нет. и "пых" возможен. потом уж свое скромное... "имхо" вставляйте. |
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
подскажите,пожалуйста в такой ситуации:у меня стоят в квартире 5 автоматов ABB- 4 шт на 25 и 1шт на 16 перед ним стоит УЗО.но не включатеся.УЗО на 40А.в подъезде автомат на 63А.может быть узо слабовато?нужно большей мощности?или просто схема подключения неправильная?где взять нормальную,правильную,где можно что-то понять и разглядеть схему?буду очень признатклкн,если кто-то сможет помочь.
|
![]() |
|
Гость_ДЕДУШКА НЕОН_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Есть схемы подключения УЗО из паспортов.Не могу отправить .попробуй перейти на мой адрес.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
УЗО не включается при выключенных автоматах?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_ГостьРоман_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
оно никак не включается.только когда защита в подъезде отключена._ДЕДУШКА НЕОН_*,не могу перейти.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 16:21 |
|
![]() |