![]() Сечение N-проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сечение N-проводника |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников" Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то? А сейчас про какие сечения? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ-7 для вновь монтируемых и реконструируемых объектов и требования к сечениям соответствующие.
Кабели соответствующие ГОСТ 16442-80 и проложенные по требованиям ПУЭ-6 еще находятся в эксплуатации, поэтому он и действующий. Думается, кабели на малые сечения по этому ГОСТу давно не выпускают. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то он должен быть защищён 2 или 4-полюсным автоматом, отключающимся синхронно с фазами. Номера этого пункта в правилах не могу по памяти назвать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Номера этого пункта в правилах не могу по памяти назвать. Да и не надо - МЫ ВАМ ВЕРИМ ДИМА - помаши ручкой (с) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Так же считаю что в ГОСТом допускается производство кабелей для ремонта старых электроустановок. Так же как и существует производство автоматов АЕ 1031-2 с только тепловым расцепителем
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Дело в том, что лет 10 назад были кабели 3х25+16 и 3х120+95 для уличного освещения, там как раз и необходимо было использовать 4-полюсный автомат для полного отключения всей линии.
Сейчас они уже не используются, да и не оправдали себя в те времена. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то в скором времени к чему это может привести? Отгоранию нуля??
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то в скором времени к чему это может привести? Отгоранию нуля?? Если автомат на нулевом проводе отсутствует, то приведёт к отгоранию нуля; если нулевой провод защищён 1-полюсным автоматом, то приведёт к перенапряжению и сгоранию маломощной нагрузки. Используется это только в тех местах, где нагрузка гарантированно симметрична. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Дело в том, что лет 10 назад были кабели 3х25+16 и 3х120+95 для уличного освещения, там как раз и необходимо было использовать 4-полюсный автомат для полного отключения всей линии. Сейчас они уже не используются, да и не оправдали себя в те времена. Кабели с меньшим, чем фазное, сечением нулевой жилы применялись для питания симметричных нагрузок. Нулевая жила служит для выравнивания токов несимметрии, даже в трёхфазных электродвигателях они существуют, нет в природе ничего совершенного. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то в скором времени к чему это может привести? Отгоранию нуля?? Для отгорания нуля с уменьшенным сечением, необходимы некоторые условия, например, отсутствие нагрузки на двух фазах, при максимально-допустимой нагрузке на третьей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |